目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
15 运行、维护与管理
	15.0.1 地热供热系统投入运行前应进行试运行,并应符合下列要求:
	    1 应对系统进行全面的检查、调试,应包括供热循环水侧的注水、试压,按操作规程调试、启动机房设备和地热井井泵;
	    2 应制定试运行方案;
	    3 系统的压力和温度应逐步提升至设计要求;
	    4 地热井井泵应在设计工况下运行4h后停泵,并迅速测量电机的热态绝缘电阻,其值大于0.5MΩ,方可投入正式运行。
	15.0.2 井泵重新启动必须在停泵15min后进行。
	15.0.3 井泵正常运行后,每运行2h应检查电流表、电压表、压力表指示值,指示值不应有显著变化,且每周应对电机的绝缘电阻进行检查。
	15.0.4 当出现下列情况之一时,地热井井泵应立即停止运行:
	    1 井泵的工作状态没有改变,电压为额定值而电流超过电机额定电流值;
	    2 出水量不正常,水中含砂量显著增加;
	    3 机组有显著噪声和异常振动。
	15.0.5 地热井井泵应每年检修一次。
	15.0.6 地热供热系统运行中应对下列项目进行观测和记录:
	    1 地热水的开采量和回灌量;
	    2 换热器、过滤装置及管路的压力数据变化;
	    3 换热器冷、热流体进出口的温度;
	    4 事故、故障的记录;
	    5 维护、检修的记录。
	15.0.7 供热期结束,应对地热井井泵、循环泵、补水泵、热泵、换热器及调峰等设备进行维护保养。
	15.0.8 地热热源与调峰热源联合运行的系统中,地热热源应首先投入运行,满负荷以后,调峰热源应按照多热源联网方式运行,并应随室外气温变化增减负荷。
15.0.2 水泵停泵15min后才能重新启动是因为水泵启动电流很大,为正常运行电流的7倍,水泵刚停,电机本来已经很热,如果立即再启动,又加上7倍的大电流,很容易损坏电机。15min后才能再启动是考虑到电机有足够的冷却时间。
15.0.4 地热井泵的运行还应详读地热井泵生产企业产品说明书中有关运行异常、故障及应对措施等提示。
15.0.5 地热井泵检修是否入厂应视地热井泵类型及使用单位的自身技术力量而定。
15.0.6 地热供热系统运行中出现的异常和故障,无非来自地热井本身、水泵及换热器等设备以及电气设施等几方面。地热井水温、水质、水位、含砂量等一般短期内突然变化的情况较少发生,但是回灌井堵塞引起的回灌量下降、换热器流道堵塞(换热器进出口两端压差增大)和换热面污垢增加引起的传热能力下降,以及各类水泵的故障是较常出现的问题。
15.0.7 各类设备检修前应仔细查阅全年运行记录,对比供热前后系统和各种设备动态监测数据有何变化并加以分析,确保维修时抓住重点。
15.0.8 地热供热系统也可设置几种不同热源的调峰设施,如同时设置一台或几台热泵机组调峰和燃油或燃气锅炉调峰。气温下降初期,当地热供热基本热负荷不能满足时,先启动一台或两台热泵机组,严寒时,加入热泵调峰也不能满足热负荷需求时,再启动燃油或燃气锅炉。这样的配置组合,就可采用功率较小的热泵机组,减少投资,而燃油或燃气锅炉由于使用时间很短,燃料费所占比例很小,不会对运行成本产生多大影响。
说明 返回
顶部
- 上一节:14 施工与验收
 - 下一节:附录A 非金属管材物理性能
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 设计基本规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 热负荷
 - 3.3 地热利用率
 - 4 地热供热系统
 - 4.1 直接供热系统
 - 4.2 间接供热系统
 - 4.3 调峰系统
 - 5 地热井泵房
 - 5.1 土建
 - 5.2 井泵
 - 5.3 井口装置
 - 5.4 地热流体除砂
 - 6 地热供热站
 - 6.1 土建
 - 6.2 供热站设备
 - 6.3 供热站供配电
 - 7 地热供热管网与末端装置
 - 7.1 地热供热管网
 - 7.2 末端装置
 - 8 地热水供应
 - 9 地热系统防腐与防垢
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 防腐措施
 - 9.3 防垢除垢措施
 - 10 地热供热系统的监测与控制
 - 11 环境保护
 - 12 地热回灌
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 系统设计
 - 12.3 系统运行前准备
 - 12.4 系统运行
 - 12.5 系统停灌及回扬
 - 13 地热资源的动态监测
 - 14 施工与验收
 - 15 运行、维护与管理
 - 附录A 非金属管材物理性能
 - 附录B 地热水质全分析报告
 - 附录C 雷兹诺指数的计算方法和结垢性判定
 - 附录D 拉申指数的计算方法和结垢性、腐蚀性判定
 - 附录E 回灌系统动态监测数据表
 - 附录F 回灌堵塞的判别及处理措施
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475