12.4 系统运行
	12.4.1 回灌过程中应定期对开采量、回灌量、井口压力及水质进行动态监测。人工测量水位的测量管应只在动态监测时开启,测量结束后应及时关闭。回灌系统动态监测数据表可按本规程附录E的要求执行。
	12.4.2 回灌开始后,应及时检查整个回灌系统的密封情况,定期检查排气罐和过滤装置是否正常。
	12.4.3 判断回灌井发生堵塞时应及时采取有效措施,回灌堵塞的判别及处理措施应符合本规程附录F的规定。
	12.4.4 当采用加压回灌时,回灌压力与流量应经过回灌试验确定。
	12.4.5 当过滤装置两端的压差达到50kPa~60kPa时,应进行清洗或更换滤料。
条文说明
    12.4.1 回灌过程中应定期对开采量、回灌量、井口压力及水质进行监测,随时掌握系统运行情况。开采量、回灌量、井口压力每2h监测1次,水质每年监测1次。
12.4.2 为保证回灌水质,应定时检查排气罐和过滤装置是否正常,检查频率为每8h检查1次。
12.4.3 回灌井因各种原因发生堵塞是地热回灌最大的问题。运行人员要熟悉回灌堵塞的判别方法及时采取处理措施。
12.4.4 采用加压回灌时会增加运行成本,同时砂岩热储回灌压力与流量不是呈线性关系,因此加压回灌应经过试验确定,保证回灌效果和系统运行的经济性。
12.4.5 过滤装置两端压差增大,说明过滤器发生堵塞,导致过滤精度和处理水量下降,此时应进行清洗或更换滤料。
- 上一节:12.3 系统运行前准备
 - 下一节:12.5 系统停灌及回扬
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 设计基本规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 热负荷
 - 3.3 地热利用率
 - 4 地热供热系统
 - 4.1 直接供热系统
 - 4.2 间接供热系统
 - 4.3 调峰系统
 - 5 地热井泵房
 - 5.1 土建
 - 5.2 井泵
 - 5.3 井口装置
 - 5.4 地热流体除砂
 - 6 地热供热站
 - 6.1 土建
 - 6.2 供热站设备
 - 6.3 供热站供配电
 - 7 地热供热管网与末端装置
 - 7.1 地热供热管网
 - 7.2 末端装置
 - 8 地热水供应
 - 9 地热系统防腐与防垢
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 防腐措施
 - 9.3 防垢除垢措施
 - 10 地热供热系统的监测与控制
 - 11 环境保护
 - 12 地热回灌
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 系统设计
 - 12.3 系统运行前准备
 - 12.4 系统运行
 - 12.5 系统停灌及回扬
 - 13 地热资源的动态监测
 - 14 施工与验收
 - 15 运行、维护与管理
 - 附录A 非金属管材物理性能
 - 附录B 地热水质全分析报告
 - 附录C 雷兹诺指数的计算方法和结垢性判定
 - 附录D 拉申指数的计算方法和结垢性、腐蚀性判定
 - 附录E 回灌系统动态监测数据表
 - 附录F 回灌堵塞的判别及处理措施
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475