目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.2 间接供热系统
	4.2.1 城镇地热供热工程宜采用间接供热系统。
	4.2.2 地热间接供热系统由热源、输配系统、末端装置组成(图4.2.2)。热源部分应包括地热开采井、回灌井、换热器等。
	4.2.3 温度较高的地热流体应采用高温段和低温段适合的末端设备实现地热能梯级利用。
	
	图4.2.2 地热间供系统工艺流程示意
	1-开采井;2-回灌井;3-换热器;4-循环泵;5-热用户
条文说明
    4.2.1、4.2.2 地热间供系统是指采用换热器将地热流体与用户供热循环水隔开的系统。地热流体通过换热器把热量传递给循环水后回灌、排放或综合利用,循环水则通过散热器或其他散热设备供热后返回换热器加热循环使用。地热间供系统是国内外地热供热用得最普遍、最有成效的系统。
4.2.3 热用户可采用高温段和低温段串联方式,以加大室外管网供回水温差,减少热网工程投资和运行电耗。高温段和低温段配置是热用户串联供热的基础,低温段配置是提高地热直接供热能力的条件。
4.2.3 热用户可采用高温段和低温段串联方式,以加大室外管网供回水温差,减少热网工程投资和运行电耗。高温段和低温段配置是热用户串联供热的基础,低温段配置是提高地热直接供热能力的条件。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:4.1 直接供热系统
 - 下一节:4.3 调峰系统
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 设计基本规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 热负荷
 - 3.3 地热利用率
 - 4 地热供热系统
 - 4.1 直接供热系统
 - 4.2 间接供热系统
 - 4.3 调峰系统
 - 5 地热井泵房
 - 5.1 土建
 - 5.2 井泵
 - 5.3 井口装置
 - 5.4 地热流体除砂
 - 6 地热供热站
 - 6.1 土建
 - 6.2 供热站设备
 - 6.3 供热站供配电
 - 7 地热供热管网与末端装置
 - 7.1 地热供热管网
 - 7.2 末端装置
 - 8 地热水供应
 - 9 地热系统防腐与防垢
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 防腐措施
 - 9.3 防垢除垢措施
 - 10 地热供热系统的监测与控制
 - 11 环境保护
 - 12 地热回灌
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 系统设计
 - 12.3 系统运行前准备
 - 12.4 系统运行
 - 12.5 系统停灌及回扬
 - 13 地热资源的动态监测
 - 14 施工与验收
 - 15 运行、维护与管理
 - 附录A 非金属管材物理性能
 - 附录B 地热水质全分析报告
 - 附录C 雷兹诺指数的计算方法和结垢性判定
 - 附录D 拉申指数的计算方法和结垢性、腐蚀性判定
 - 附录E 回灌系统动态监测数据表
 - 附录F 回灌堵塞的判别及处理措施
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475