附录C(规范性) 柴油机消防泵组控制柜
	C.1 性能要求
	C.1.1 接线
	C.1.1.1 所有至控制柜的连接线都应拴在或附在或安装在发动机上,且接至柴油机接线盒的端子上,端子编号应与控制柜上相应端子的编号一致。
	C.1.1.2 柴油机消防泵组控制柜不应作为其他设备供电的接线盒。
	C.1.2 开关及指示
	C.1.2.1 使控制柜处于自动状态的所有开关应在一个带易碎玻璃的锁住的柜体内。
	C.1.2.2 应具有显示柴油机运行状态及起动成功的信号指示功能。该信号指示的电源不应来自柴油机的发电机或充电器。
	C.1.2.3 应具有冷却液高低温报警指示及润滑油油压低报警指示。
	C.1.2.4 超速故障信号应反馈至控制柜,该控制柜不能复位,直到超速停机装置被手动复位至正常位置。
	C.1.2.5 应有可见指示功能来指明控制柜处于自动状态。若该指示器为一指示灯,则应便于更换。
	C.1.2.6 控制柜内的每个组件应清楚地标明其对应电气原理图上的代号。
	C.1.3 远程起动端子
	    控制柜应预留能远程起动柴油机的端子。
	C.1.4 操作指导书
	    应提供包含控制柜操作的完整的操作指导书并放置于控制柜的显著位置。
	C.1.5 功能模拟验证
	    应具有模拟发动机超速停机功能,进行超速停机试验时,允许试验转速低于额定转速。应具有模拟冷却液温度高、发动机温度低及润滑油油压低的报警功能。
	C.2 试验方法
	C.2.1 接线检查
	C.2.1.1 检查至控制柜的连接线、接线盒的端子及编号,判断检查结果是否符合C.1.1.1的规定。
	C.2.1.2 检查控制柜的供电情况,判断检查结果是否符合C.1.1.2的规定。
	C.2.2 开关及指示检查
	C.2.2.1 检查控制柜处于自动状态的开关,判断检查结果是否符合C.1.2.1的规定。
	C.2.2.2 起动柴油机,检查信号指示及信号指示的电源,判断检查结果是否符合C.1.2.2的规定。
	C.2.2.3 模拟柴油机冷却液温度高、温度低及润滑油油压低,检查相应的报警指示,判断检查结果是否符合C.1.2.3的规定。
	C.2.2.4 按11.2.9.3进行超速断路装置试验后,检查超速故障信号及复位情况,判断检查结果是否符合C.1.2.4的规定。
	C.2.2.5 检查指示控制柜处于自动状态的指示器,判断检查结果是否符合C.1.2.5的规定。
	C.2.2.6 检查控制柜内的组件,判断检查结果是否符合C.1.2.6的规定。
	C.2.3 远程起动端子试验
	    通过控制柜上的端子,远程起动柴油机,判断试验结果是否符合C.1.3的规定。
	C.2.4 操作指导书检查
	    检查操作指导书,判断检查结果是否符合C.1.4的规定。
	C.2.5 功能模拟验证试验
	    操作并检查模拟功能,判断检查结果是否符合C.1.5的规定。
      
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:附录B(规范性) 电动机消防泵组控制柜
 - 下一节:没有了
 
 