5 车用消防泵
	5.1 结构要求
	5.1.1 紧固件及自锁装置不应因振动等原因而产生松动,叶轮螺母应有防松设计。
	5.1.2 泵体上应铸出表示旋转方向的箭头,或者用固定于泵体上带转向箭头的标识牌表示,该标识牌应由耐腐蚀材料制成。
	5.1.3 操纵机构应轻便可靠,各操纵手柄应设置指示牌,指示牌应由耐腐蚀材料制成。指示牌上文字的高度不应小于3mm。
	5.1.4 泵出水阀应标注开、关指示标记,指示标记应位于明显易见部位且其面积不应小于6m㎡。
	5.1.5 泵吸入口处应设置便于拆卸的耐腐蚀滤网,滤网的过流面积应不影响泵的性能。滤网上的孔满足:
	    a)对于额定流量不大于30L/s的泵,不应通过8mm的颗粒;
	    b)对于额定流量大于30L/s且小于150L/s的泵,不应通过13mm的颗粒;
	    c)对于额定流量不小于150L/s的泵,不应通过20mm的颗粒。
	5.1.6 泵应能承受至少0.4MPa的进口正压。
	5.1.7 泵应设置放水旋塞,放水旋塞应处于泵的最低位置以便排尽泵内的余水。放水旋塞的通径不应小于19mm。
	5.1.8 泵的出口处应安装止回阀。
	5.1.9 泵应设置压力表及真空压力表取压孔,出口压力表取压孔应位于止回阀之后。取压孔的直径应为3mm~6mm或等于管路直径的1/10,两者取小值,取压孔的深度不应小于2.5倍的取压孔直径。
	5.1.10 泵的叶轮平衡性能应符合GB/T 9239.1-2006中G6.3级的平衡要求。
	5.2 材料要求
	5.2.1 泵体应采用铸铁、铸钢、铸铝、铸铜或其他铸造合金材料。轴应采用至少为20Cr13的不锈钢或相当的耐腐蚀金属材料。
	5.2.2 叶轮、叶轮密封环、泵体密封环、套环、水轴承套、挡套、中间衬套、减压衬套、轴套螺母、叶轮螺母及放水旋塞等部件应采用耐腐蚀材料制成。
	5.3 外观质量
	5.3.1 所有铸件表面不应有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷,铸件不应有缩孔和缩松。
	5.3.2 泵体以及各种外露的罩壳、箱体均应喷涂GB/T 3181-2008规定的R03大红漆。油漆层的外观应光滑平整、色泽均匀。
	5.4 主要技术参数
	5.4.1 低压车用消防泵主要技术参数
	5.4.1.1 工况1:在吸深3m时,应满足额定流量(Qn)和额定压力(Pn)的要求。
	
		5.4.1.2 工况2:在吸深3m时,流量为0.7Qn,出口压力不应小于1.3Pn。
	
		5.4.1.3 工况3:在吸深7m时,流量为0.5Qn,出口压力不应小于1.0Pn。
	
		5.4.2 中压车用消防泵主要技术参数
	
		5.4.2.1 工况1:在吸深3m时,应满足额定流量(Qnz)和额定压力(Pnz)的要求。
	
		5.4.2.2 工况2:在吸深7m时,流量为0.5Qnz,出口压力不应小于1.0Pnz。
	
		5.4.3 高压车用消防泵主要技术参数
	
		5.4.3.1 工况1:在吸深3m时,应满足额定流量(Qng)和额定压力(Png)的要求。
	
		5.4.3.2 工况2:在吸深7m时,流量为0.5Qng,出口压力不应小于1.0Png。
	
		5.4.4 中低压车用消防泵主要技术参数
	
		5.4.4.1 工况1:在吸深3m时,应满足低压额定流量(Qn)和低压额定压力(Pn)的要求。
	
		5.4.4.2 工况2:在吸深3m时,应满足中压额定流量(Qnz)和中压额定压力(Pnz)的要求。
	
		5.4.4.3 工况3:在吸深7m时,流量为0.5Qn,出口压力不应小于Pn。
	
		5.4.4.4 具有中低压联用工况的中低压车用消防泵,中低压联用工况参数应满足企业公布值。联用工况中,中压的最低联用压力应大于1.6MPa。
	
		5.4.5 高低压车用消防泵主要技术参数
	
		5.4.5.1 工况1:在吸深3m时,应满足低压额定流量(Qn)和低压额定压力(Pn)的要求。
	
		5.4.5.2 工况2:在吸深3m时,应满足高压额定流量(Qng)和高压额定压力(Png)的要求。
	
		5.4.5.3 工况3:在吸深7m时,流量为0.5Qn,出口压力不应小于1.0Pn。
	
		5.4.5.4 具有高低压联用工况的高低压车用消防泵,高低压联用工况参数应满足企业公布值。联用工况中,高压的最低联用压力应大于2.5MPa。
	
		5.5 机械性能
	
		5.5.1 泵应进行密封性能试验,试验过程中泵体及部件(轴封处除外)不应有渗漏、冒汗等缺陷。
	
		5.5.2 泵的承压部件应进行静水压强度性能试验,试验过程中不应有影响性能的变形和裂纹等缺陷。
	
		5.6 最大真空度和真空密封性能
	
		    泵应有良好的真空密封性能,最大真空度不应小于85kPa。泵应进行真空密封性能试验,1min内的真空度降低值不应大于2.6kPa。
	
		5.7 引水装置性能
	
		5.7.1 泵应进行引水时间试验,引水时间应符合表2的规定。

		5.7.2 泵应进行引水可靠性试验,经连续500次引水后,应仍能满足5.6和5.7.1的规定。具有自动脱离装置的引水装置,其自动脱离装置经引水可靠性试验后,应工作正常。
	
		5.7.3 需用润滑液的引水装置,其润滑液贮量应能满足连续5次引水的需要。
	
		5.7.4 用水环泵引水时,水环泵应有防冻措施。
	
		5.8 连续运转性能
	
		    泵应进行连续运转试验,试验结果符合下列要求。
	
		    a)泵的压力不应低于规定压力,流量应符合规定流量的要求。
	
		    b)轴承座外表面温度不应超过75℃,温升不应超过35K。具有变速机构的泵,当变速机构与泵采用同一轴承时,其轴承座外表面温度不应超过100℃。
	
		    c)轴封处应密封良好。
	
		5.9 超负荷运转性能
	
		    泵进行超负荷运转试验,试验期间泵应工作正常,无过度振动、漏油等现象。