目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
13 标志
	13.1 每台消防泵应具有固定安置的铭牌,铭牌应由耐腐蚀金属材料制成并置于易见位置,且应标明产品使用年限为20年。
	13.2 铭牌的表面积不应小于80c㎡,铭牌上文字的高度不应小于3mm,文字信息清晰可见。
	13.3 车用消防泵、手抬机动消防泵组、船用消防泵的铭牌上应标明:
	    a)产品名称;
	    b)产品型号;
	    c)工况参数(满足5.4或7.4或9.1);
	    d)最大净压力,单位为兆帕(MPa);
	
		   e)最大允许进口压力,单位为兆帕(MPa);
	
		    f)叶轮形式;
	
		    g)叶轮级数;
	
		    h)企业名称;
	
		    i)生产日期,出厂编号;
	
		    j)执行标准编号。
	
		13.4 固定式消防泵组、供泡沫液消防泵组的铭牌上应标明:
	
		    a)产品名称;
	
		    b)产品型号;
	
		    c)工况参数(满足6.4或8.4.1);
	
		    d)最大净压力,单位为兆帕(MPa);
	
		    e)最大允许进口压力,单位为兆帕(MPa)[深井消防泵组为最小淹没深度,单位为米(m)];
	
		    f)150%额定流量下的净压力,单位为兆帕(MPa);
	
		    g)叶轮形式;
	
		    h)叶轮级数(供泡沫液消防泵组除外);
	
		    i)最大轴功率,单位为千瓦(kW);
	
		    j)企业名称;
	
		    k)生产日期,出厂编号;
	
		    l)执行标准编号。
	
		13.5 拖车式消防泵组及增压消防泵组的铭牌上应标明:
	
		    a)产品名称;
	
		    b)产品型号;
	
		    c)工况参数;
	
		    d)最大净压力,单位为兆帕(MPa);
	
		    e)最大允许进口压力,单位为兆帕(MPa);
	
		    f)叶轮形式;
	
		    g)叶轮级数;
	
		    h)最大轴功率,单位为千瓦(kW);
	
		    i)企业名称;
	
		    j)生产日期,出厂编号;
	
		    k)执行标准编号。