11.4 供泡沫液消防泵组试验方法
	11.4.1 结构要求检查
	11.4.1.1 目测检查紧固件、自锁装置,并查验图纸等文件,判断检查结果是否符合8.1.1的规定。
	11.4.1.2 目测检查泵体上表示旋转方向的箭头或标识牌,查看标识牌的材料证明文件,判断检查结果是否符合8.1.2的规定。
	11.4.1.3 对操纵机构进行检查,查看指示牌的材料证明文件,采用量具测量指示牌文字高度,判断检查结果是否符合8.1.3的规定。
	11.4.1.4 目测检查泵铭牌中最大允许进口压力值,判断检查结果是否符合8.1.4的规定。
	11.4.1.5 对泵的进、出口法兰压力等级进行检查,采用量具测量法兰连接尺寸,判断检查结果是否符合8.1.5的规定。
	11.4.1.6 采用量具测量取压孔尺寸,判断检查结果是否符合8.1.6的规定。
	11.4.1.7 目测检查泵的密封形式,判断检查结果是否符合8.1.7的规定。
	11.4.1.8 使泵处于正常工作状态,然后缓慢关闭出口阀,记录安全阀开启时的压力;完全关闭出口阀,记录安全阀排放压力;然后缓慢开启出口阀,记录安全阀回座时的压力,判断试验结果是否符合8.1.8的规定。
	11.4.1.9 目测检查过滤器,查看过滤器的材料证明文件,判断检查结果是否符合8.1.9的规定。
	11.4.2 材料要求检查
	    查看泵的材料证明文件,判断检查结果是否符合8.2的规定。
	11.4.3 外观质量检查
	11.4.3.1 目测检查铸件表面,判断检查结果是否符合8.3.1的规定。
	11.4.3.2 目测检查油漆层颜色及外观,判断检查结果是否符合8.3.2的规定。
	11.4.4 主要技术参数试验
	11.4.4.1 试验环境条件、试验设备、试验装置、测量不确定度应符合11.1.4.1~11.1.4.4的相关规定。
	11.4.4.2 测量泵的出口表位差、进口表位差,通过试验测量流量、进口压力、出口压力、转速、轴功率或扭矩。测试时的转速应在泵额定转速的±5%范围内,试验的持续时间应足够长以获得可重复的结果。试验数据应按标准条件及额定转速进行修正,流量按照GB/T 7784-2018中6.1.2的规定进行修正,轴功率按照GB/T 7784-2018中6.4.3的规定进行修正,判断试验结果是否符合8.4.1的规定。
	11.4.4.3 在断开进出口管路的状态下,连续运转10min,判断试验结果是否符合8.4.2的规定。
	11.4.5 机械性能试验
	11.4.5.1 密封性能试验
	    堵塞泵的进出口,注满水并排除空气,逐步对泵加压至安全阀开启压力与最大允许进口压力之和的1.1倍,在此压力下保持5min±0.2min。判断试验结果是否符合8.5.1的规定。
	11.4.5.2 静水压强度性能试验
	    堵塞泵的过流部件的所有开口,注满水并排除空气,逐步对泵加压至安全阀开启压力与最大允许进口压力之和的1.5倍或2.0MPa,两者取大值,在此压力下持续min±0.2min,判断试验结果是否符合8.5.2的规定。
	11.4.6 联轴器试验
	    按照11.2.6的方法进行试验,判断试验结果是否符合8.6的规定。
	11.4.7 连续运转性能试验
	    泵组在额定工况下运转1h,整个运转不应间断,判断试验结果是否符合8.7的规定。
	11.4.8 驱动机要求试验
	    电动机供泡沫液消防泵组,按照11.2.8方法进行试验;柴油机供泡沫液消防泵组,按照11.2.9方法进行试验。判断试验结果是否符合8.8的规定。
	
		11.4.9 水轮机供泡沫液消防泵组的其他要求试验
	
		11.4.9.1 查看轴和过流部件的的材料证明文件,判断检查结果是否符合8.9.1的规定。
	
		11.4.9.2 水轮机在额定工况下运转1h,整个运转不应间断,判断试验结果是否符合8.9.2的规定。
	
		11.4.9.3 按照11.1.5的方法进行试验,判断试验结果是否符合8.9.3的规定。