4 分类与型号
	4.1 分类
	4.1.1 消防泵按泵特征分为:
	    a)车用消防泵;
	    b)船用消防泵;
	    c)手抬机动消防泵;
	    d)固定式消防泵;
	    e)拖车式消防泵;
	    f)增压消防泵。
	4.1.2 消防泵组按驱动机特征分为:
	    a)柴油机消防泵组;
	    b)电动机消防泵组;
	    c)燃气轮机消防泵组;
	    d)汽油机消防泵组;
	    e)水轮机消防泵组。
	4.1.3 消防泵组按用途特征分为:
	    a)稳压消防泵组;
	    b)供水消防泵组;
	    c)供泡沫液消防泵组。
	    注:供水消防泵组包含:固定式消防泵组、手抬机动消防泵组、拖车式消防泵组和增压消防泵组。
	    4.1.4 消防泵组按辅助特征分为:
	    a)深井消防泵组;
	
		
	
		
	
		
		    b)其他消防泵组。
	
		4.1.5 车用消防泵按额定压力等级分为:
	
		    a)低压车用消防泵;
	
		    b)中压车用消防泵;
	
		    c)中低压车用消防泵;
	
		    d)高压车用消防泵;
	
		    e)高低压车用消防泵。
	
		4.2 型号
	
		4.2.1 车用消防泵、船用消防泵型号由泵特征代号、主参数及企业自定义代号组成,编制规则见图1。
	
		4.2.2 固定式消防泵组、供泡沫液消防泵组、拖车式消防泵组及增压消防泵组型号由泵特征代号、驱动机特征代号、主参数、用途特征代号、辅助特征代号、泵法兰通径、驱动机额定功率及企业自定义代号组成,编制规则见图2。
	
		4.2.3 手抬机动消防泵组型号由泵特征代号、驱动机特征代号、主参数、用途特征代号及企业自定义代号组成,编制规则见图3。
	
	4.2.4 各特征代号及主参数的表示方法按照表1。

	4.2.5 型号示例如下:
	    示例1:低压额定压力为1.0MPa,低压额定流量为40L/s的低压车用消防泵,其型号为CB10/40。
	    示例2:供水用途,由电动机驱动,额定压力为0.8MPa,额定流量为20L/s,进口法兰通径为100mm,驱动机额定功率为30kW的固定式消防泵组,其型号为XBD8.0/20G-100-30。
	    示例3:供水用途,由柴油机驱动,额定压力为2.1MPa,额定流量为230L/s,出口法兰通径为350mm,驱动机额定功率为895kW的深井消防泵组,其型号为XBC21.0/230GJ-350-895。
	    示例4:供水用途,汽油机驱动,额定压力为0.8MPa,额定流量为10L/s的手抬机动消防泵组,其型号为JBQ8.0/10 G。
	    示例5:供水用途,由柴油机驱动,额定压力为1.0MPa,额定流量为80L/s,进口法兰通径为200mm,驱动机额定功率为160kW的拖车式消防泵组,其型号为TBC10.0/80G-200-160。
      