19.3 结构
19.3.1  运营管理中心结构设计应符合现行规范要求。结构、构件应根据承载能力极限状态和正常使用极限状态的要求,分别对承载力、稳定、变形进行计算和验算。
19.3.2 设计使用年限为50年。
19.3.3 抗震设防类别为乙类,建筑结构安全等级宜按“一级”要求设计。
19.3.4 荷载取值除了符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GB50009)的规定外,还应符合以下规定:
1 设备用房使用荷载标准值取值应符合设备用房使用功能要求;
2 应控制楼板施工荷载标准值,地下室顶板不应大于5kN/㎡,楼板不应大于2kN/㎡。并应根据施工堆载、施工工艺、以及设备安装、运输要求进行验算。
19.3.5 当运营管理中心设有地下室并有人防设计要求时,应执行相关的现行设计规范。
      
- 上一节:19.2 建筑
 - 下一节:19.4 给排水、消防
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 工程条件调查
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 前期资料搜集
 - 3.3 自然地理条件调查
 - 3.4 岩土工程勘察
 - 3.5 工程建设环境调查
 - 4 总体设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 工程总体设计
 - 5 建筑限界
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 建筑限界
 - 6 路线
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 平面设计
 - 6.3 纵断面设计
 - 7 隧道建筑
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 隧道横断面布置
 - 7.3 隧道运营设备纵向综合布置
 - 7.4 工作井建筑
 - 7.5 自然光过渡建筑
 - 7.6 附属用房及设施
 - 8 工程结构
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 荷载分类和荷载效应组合
 - 8.3 建筑材料
 - 8.4 盾构段隧道结构
 - 8.5 沉管段隧道结构
 - 8.6 明挖现浇段结构
 - 8.7 结构抗震
 - 8.8 结构耐久性
 - 9 工程防水
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 盾构法衬砌结构防水
 - 9.3 沉管法管节结构防水
 - 9.4 明挖法现浇结构防水
 - 10 通风
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 设计标准
 - 10.3 隧道通风
 - 10.4 隧道需风量
 - 10.5 风道、风井、风机房
 - 10.6 隧道附属工程通风与空调
 - 10.7 通风控制
 - 11 给水排水
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 给水系统
 - 11.3 排水系统
 - 12 照明
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 入口段照明
 - 12.3 过渡段照明
 - 12.4 中间段照明
 - 12.5 出口段照明
 - 12.6 光过渡段的处理
 - 12.7 洞外引道照明
 - 12.8 光源和灯具
 - 12.9 照明配电及控制
 - 13 供配电
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 降压变电所
 - 13.3 电线电缆
 - 13.4 动力设备
 - 13.5 接地和防雷
 - 14 弱电系统
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 综合监控
 - 14.3 通信
 - 14.4 电源、接地及防雷
 - 14.5 线缆及敷设
 - 15 隧道路面铺装
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 复合式路面
 - 16 交通安全和管理设施
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 标志
 - 16.3 标线
 - 16.4 交通信号、安全设施
 - 17 隧道防灾
 - 17.1 一般规定
 - 17.2 建筑防火
 - 17.3 疏散通道
 - 17.4 消防给水和灭火装置
 - 17.5 防烟和排烟设施
 - 17.6 火灾自动报警及消防联动系统
 - 17.7 防灾通信
 - 17.8 防灾用电与应急照明
 - 18 兼顾人民防空
 - 18.1 一般规定
 - 18.2 建筑
 - 18.3 结构验算
 - 18.4 通风
 - 18.5 给水、排水
 - 18.6 电气
 - 18.7 平战功能转换
 - 19 运营管理中心
 - 19.1 一般规定
 - 19.2 建筑
 - 19.3 结构
 - 19.4 给排水、消防
 - 19.5 通风、空调
 - 19.6 供电、照明
 - 19.7 弱电系统要求
 - 20 装修与景观
 - 20.1 一般规定
 - 20.2 隧道侧墙装饰
 - 20.3 防火内衬
 - 20.4 装修材料的选择
 - 20.5 隧道外景观设计
 - 21 环境保护
 - 21.1 一般规定
 - 21.2 噪声污染防治
 - 21.3 大气污染防治
 - 21.4 水污染防治
 - 22 节约能源
 - 22.1 一般规定
 - 22.2 通风节能
 - 22.3 照明节能
 - 22.4 给排水节能
 - 22.5 供电节能
 - 22.6 其他节能措施
 - 23 隧道保护、监测
 - 23.1 一般规定
 - 23.2 隧道保护要求
 - 23.3 隧道监测要点
 - 附录A 盾构段浅埋圆形隧道外部水土荷载计算
 - 附录B 自由变形的弹性匀质圆环内力计算表
 - 附录C 管节干舷高度与定倾高度计算
 - 附录D 地层抗力系数参考表
 - 附录E 错缝拼装时弯矩、轴力的纵向传递
 - 附录F 双线隧道盾构始发井内净尺寸及深度
 - 附录G 车辆有害气体排放量计算因子
 - 附录H 隧道洞口天空面积百分比参考表
 - 附录J 隧道内主体承重结构的耐火极限试验的标准升温曲线和耐火极限判定标准
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475