11.3 排水系统
11.3.1  隧道排水系统的选择应符合下列规定:
1 排水系统的选择应根据污、废水的性质,并结合室外市政排水体制确定;
2 隧道冲洗废水、结构渗漏水、消防废水及引道段的雨水应分类集中,雨水就近排入市政雨水管网或合流管网,废水应排入污水管网或合流管网。
11.3.2 排水量标准应满足下列要求:
1 冲洗和消防废水排水量与其用水量相当;
2 结构渗入水排水量按每天0.1L/㎡计;
3 生活污水量按生活用水量的90%计;
4 隧道引道段设计暴雨重现期P按50年计,坡面集水时间t按公式(11.3.2-1)计算,上海地区的暴雨强度q按公式(11.3.2-2)计算,并应采用校核公式(11.3.2-3)进行复核,选取大值进行规划和工程设计:
	
    5 隧道引道段雨水设计流量按公式11.3.2-4计算:
	
11.3.3  排水泵房的设置应符合下列规定:
1 隧道敞开段雨水泵房宜靠近洞口设置,雨水泵房的设计规模应按雨水计算流量的1.2倍确定,泵房集水池的有效容积不宜小于设计选用的最大一台泵5min的出水量,并应满足水泵的安装检修要求;
2 雨水泵房内应设置备用泵,且水泵总数不宜少于3台;
3 废水泵房排水量按消防水量计,宜设置备用泵,废水泵宜选用带自耦及反冲洗装置的潜水排污泵;
4 盾构法隧道工作井废水泵房集水池的有效容积不应小于设计选用最大一台泵15min的出水量;
5 盾构法隧道最低点废水泵房集水池应满足水泵的安装、检修、运行要求,其有效容积不得小于设计选用最大一台泵5min的出水量,水泵扬程宜按直接接入市政管网的压力计,确有困难时,可采用逐级提升、接力排出的方式,纳入市政排水管网。
6 通过侧墙门洞与隧道相通的外连泵房,其内地坪应高出连接处隧道路拱标高250mm~300mm。
11.3.4 排水泵控制应符合下列规定:
1 雨、废水泵应采用水位自动控制、就地手动和中控室遥控,中控室内应能显示水泵的运行、手/自动、故障等状态及液位信息;
2 小型废水泵应采用水位自动控制和就地手动,中控室应能显示其工作状态;
3 设备控制箱的设备接口规格、通信规约应与综合监控系统接口要求相互匹配。
11.3.5 给排水泵供电应按一级负荷设计,当不能满足要求时,应设置备用动力设施。
11.3.6 隧道内排水管道布置应符合下列规定:
1 隧道内雨水、废水压力排水管应设置固定支架;
2 隧道内雨、废水由泵提升后就近排出隧道,必须经地面压力窨井后再纳入市政排水管道;
3 隧道内压力排水管宜采用球墨铸铁管或镀锌钢管。
11.3.7 隧道内排水收集系统的布置应符合下列规定:
1 隧道与地面道路交接处应设置高出周边路面不小于300mm的驼峰;隧道与高架道路交接处应设置截水设施;
2 隧道敞开段雨水和隧道内渗漏水、冲洗废水及消防废水可采用边沟、横截沟或管道收集;
3 隧道洞口拦截雨水的横截沟不宜少于二道,且在路侧位置宜互相连通;
4 设置在车道上的排水横截沟盖板应考虑防跳起构造设计,宜采用盖板和盖座整体浇铸的一体化结构排水沟;
5 隧道路面应设纵向排水边沟,排水边沟的坡度应与道路路面纵坡一致。
      
 - 3.2 前期资料搜集
 - 3.3 自然地理条件调查
 - 3.4 岩土工程勘察
 - 3.5 工程建设环境调查
 - 4 总体设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 工程总体设计
 - 5 建筑限界
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 建筑限界
 - 6 路线
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 平面设计
 - 6.3 纵断面设计
 - 7 隧道建筑
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 隧道横断面布置
 - 7.3 隧道运营设备纵向综合布置
 - 7.4 工作井建筑
 - 7.5 自然光过渡建筑
 - 7.6 附属用房及设施
 - 8 工程结构
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 荷载分类和荷载效应组合
 - 8.3 建筑材料
 - 8.4 盾构段隧道结构
 - 8.5 沉管段隧道结构
 - 8.6 明挖现浇段结构
 - 8.7 结构抗震
 - 8.8 结构耐久性
 - 9 工程防水
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 盾构法衬砌结构防水
 - 9.3 沉管法管节结构防水
 - 9.4 明挖法现浇结构防水
 - 10 通风
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 设计标准
 - 10.3 隧道通风
 - 10.4 隧道需风量
 - 10.5 风道、风井、风机房
 - 10.6 隧道附属工程通风与空调
 - 10.7 通风控制
 - 11 给水排水
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 给水系统
 - 11.3 排水系统
 - 12 照明
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 入口段照明
 - 12.3 过渡段照明
 - 12.4 中间段照明
 - 12.5 出口段照明
 - 12.6 光过渡段的处理
 - 12.7 洞外引道照明
 - 12.8 光源和灯具
 - 12.9 照明配电及控制
 - 13 供配电
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 降压变电所
 - 13.3 电线电缆
 - 13.4 动力设备
 - 13.5 接地和防雷
 - 14 弱电系统
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 综合监控
 - 14.3 通信
 - 14.4 电源、接地及防雷
 - 14.5 线缆及敷设
 - 15 隧道路面铺装
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 复合式路面
 - 16 交通安全和管理设施
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 标志
 - 16.3 标线
 - 16.4 交通信号、安全设施
 - 17 隧道防灾
 - 17.1 一般规定
 - 17.2 建筑防火
 - 17.3 疏散通道
 - 17.4 消防给水和灭火装置
 - 17.5 防烟和排烟设施
 - 17.6 火灾自动报警及消防联动系统
 - 17.7 防灾通信
 - 17.8 防灾用电与应急照明
 - 18 兼顾人民防空
 - 18.1 一般规定
 - 18.2 建筑
 - 18.3 结构验算
 - 18.4 通风
 - 18.5 给水、排水
 - 18.6 电气
 - 18.7 平战功能转换
 - 19 运营管理中心
 - 19.1 一般规定
 - 19.2 建筑
 - 19.3 结构
 - 19.4 给排水、消防
 - 19.5 通风、空调
 - 19.6 供电、照明
 - 19.7 弱电系统要求
 - 20 装修与景观
 - 20.1 一般规定
 - 20.2 隧道侧墙装饰
 - 20.3 防火内衬
 - 20.4 装修材料的选择
 - 20.5 隧道外景观设计
 - 21 环境保护
 - 21.1 一般规定
 - 21.2 噪声污染防治
 - 21.3 大气污染防治
 - 21.4 水污染防治
 - 22 节约能源
 - 22.1 一般规定
 - 22.2 通风节能
 - 22.3 照明节能
 - 22.4 给排水节能
 - 22.5 供电节能
 - 22.6 其他节能措施
 - 23 隧道保护、监测
 - 23.1 一般规定
 - 23.2 隧道保护要求
 - 23.3 隧道监测要点
 - 附录A 盾构段浅埋圆形隧道外部水土荷载计算
 - 附录B 自由变形的弹性匀质圆环内力计算表
 - 附录C 管节干舷高度与定倾高度计算
 - 附录D 地层抗力系数参考表
 - 附录E 错缝拼装时弯矩、轴力的纵向传递
 - 附录F 双线隧道盾构始发井内净尺寸及深度
 - 附录G 车辆有害气体排放量计算因子
 - 附录H 隧道洞口天空面积百分比参考表
 - 附录J 隧道内主体承重结构的耐火极限试验的标准升温曲线和耐火极限判定标准
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475