9.2 盾构法衬砌结构防水
9.2.1  盾构法衬砌结构的防水措施,应按表9.2.1的规定选用。
	
9.2.2  弹性橡胶密封垫的材质和断面构造形式,应与材料的防水及其耐久性要求、制作工艺相适应。
9.2.3 弹性橡胶密封垫的防水性能应通过模拟一字缝、T字缝拼装的水密性试验验证。试验技术要求为:在大于等于2倍的隧道结构区段最大埋深处的水压作用下、接缝张开量大于等于设计最大允许接缝张开量时,不产生渗漏。
9.2.4 管片弹性橡胶密封垫的设计,应与施工工艺协调,与密封垫闭合压缩力相匹配,确保密封垫完全被压入沟槽内。
9.2.5 弹性橡胶密封垫、遇水膨胀橡胶密封垫的物理性能指标应分别满足表9.2.5-1、表9.2.5-2的要求。
	
    注:以上指标均为成品切片测试的数据,若只能以胶料制成试样测试,则其拉断伸长率、拉伸强度的性能数据应达到本规定的120%。 
	
    注:
1 成品切片测试应达到本指标的80%;
2 接头部位的拉伸强度指标不得低于本指标的50%。
3 体积膨胀倍率的测试按照现行国家标准《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》(GB18173.3)附录A规定的方式执行。
9.2.6 对于埋深变化较大的长大隧道,在确定了密封垫断面外形尺寸后,可按水压条件的变化,分段对密封垫内部构造或材质性能作相应调整。
9.2.7 遇有腐蚀性地层或经检测混凝土的氯离子扩散系数未达到设计要求的管片,其背侧和密封垫外侧的环、纵缝面应涂外防水涂层。涂层宜为环氧和改性环氧等封闭型涂料,或水泥基渗透结晶型涂料。
9.2.8 管片环、纵缝内侧应设置嵌缝槽,隧道整体宜进行嵌缝施工。
9.2.9 在盾构进出工作井的井圈范围内,应设井圈临时防水密封装置,其装置可采用1道或2道帘布橡胶圈或设置帘布橡胶圈的止水箱体。
9.2.10 盾构法隧道与工作井、人行横通道间的永久接头防水应釆取刚柔结合的措施,满足不均匀沉降情况下的防水要求。
9.2.11 用矿山法施工的双线隧道间的人行横通道防水应符合以下规定:
1 内衬应釆用防水混凝土,其中拱顶应采用预拌自密实混凝土;
2 初衬支护与内衬间宜设塑料防水板与土工织物组成的夹层防水层,并配以分区注浆系统加强防水;也可采用喷涂型丙烯酸盐防水涂料作为夹层防水层;当施作夹层防水层风险很大时,经论证后方可采用内防水层,内防水层可采用聚合物水泥砂浆类抗裂防渗材料。
9.2.12 双线隧道间采用钢壳顶管人行横通道的防水应符合以下规定:
1 钢壳顶管内衬宜釆用自密实混凝土;
2 钢壳顶管管节之间应设置遇水膨胀材料封闭接缝。
      

- 上一节:9.1 一般规定
 - 下一节:9.3 沉管法管节结构防水
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 工程条件调查
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 前期资料搜集
 - 3.3 自然地理条件调查
 - 3.4 岩土工程勘察
 - 3.5 工程建设环境调查
 - 4 总体设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 工程总体设计
 - 5 建筑限界
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 建筑限界
 - 6 路线
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 平面设计
 - 6.3 纵断面设计
 - 7 隧道建筑
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 隧道横断面布置
 - 7.3 隧道运营设备纵向综合布置
 - 7.4 工作井建筑
 - 7.5 自然光过渡建筑
 - 7.6 附属用房及设施
 - 8 工程结构
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 荷载分类和荷载效应组合
 - 8.3 建筑材料
 - 8.4 盾构段隧道结构
 - 8.5 沉管段隧道结构
 - 8.6 明挖现浇段结构
 - 8.7 结构抗震
 - 8.8 结构耐久性
 - 9 工程防水
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 盾构法衬砌结构防水
 - 9.3 沉管法管节结构防水
 - 9.4 明挖法现浇结构防水
 - 10 通风
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 设计标准
 - 10.3 隧道通风
 - 10.4 隧道需风量
 - 10.5 风道、风井、风机房
 - 10.6 隧道附属工程通风与空调
 - 10.7 通风控制
 - 11 给水排水
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 给水系统
 - 11.3 排水系统
 - 12 照明
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 入口段照明
 - 12.3 过渡段照明
 - 12.4 中间段照明
 - 12.5 出口段照明
 - 12.6 光过渡段的处理
 - 12.7 洞外引道照明
 - 12.8 光源和灯具
 - 12.9 照明配电及控制
 - 13 供配电
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 降压变电所
 - 13.3 电线电缆
 - 13.4 动力设备
 - 13.5 接地和防雷
 - 14 弱电系统
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 综合监控
 - 14.3 通信
 - 14.4 电源、接地及防雷
 - 14.5 线缆及敷设
 - 15 隧道路面铺装
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 复合式路面
 - 16 交通安全和管理设施
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 标志
 - 16.3 标线
 - 16.4 交通信号、安全设施
 - 17 隧道防灾
 - 17.1 一般规定
 - 17.2 建筑防火
 - 17.3 疏散通道
 - 17.4 消防给水和灭火装置
 - 17.5 防烟和排烟设施
 - 17.6 火灾自动报警及消防联动系统
 - 17.7 防灾通信
 - 17.8 防灾用电与应急照明
 - 18 兼顾人民防空
 - 18.1 一般规定
 - 18.2 建筑
 - 18.3 结构验算
 - 18.4 通风
 - 18.5 给水、排水
 - 18.6 电气
 - 18.7 平战功能转换
 - 19 运营管理中心
 - 19.1 一般规定
 - 19.2 建筑
 - 19.3 结构
 - 19.4 给排水、消防
 - 19.5 通风、空调
 - 19.6 供电、照明
 - 19.7 弱电系统要求
 - 20 装修与景观
 - 20.1 一般规定
 - 20.2 隧道侧墙装饰
 - 20.3 防火内衬
 - 20.4 装修材料的选择
 - 20.5 隧道外景观设计
 - 21 环境保护
 - 21.1 一般规定
 - 21.2 噪声污染防治
 - 21.3 大气污染防治
 - 21.4 水污染防治
 - 22 节约能源
 - 22.1 一般规定
 - 22.2 通风节能
 - 22.3 照明节能
 - 22.4 给排水节能
 - 22.5 供电节能
 - 22.6 其他节能措施
 - 23 隧道保护、监测
 - 23.1 一般规定
 - 23.2 隧道保护要求
 - 23.3 隧道监测要点
 - 附录A 盾构段浅埋圆形隧道外部水土荷载计算
 - 附录B 自由变形的弹性匀质圆环内力计算表
 - 附录C 管节干舷高度与定倾高度计算
 - 附录D 地层抗力系数参考表
 - 附录E 错缝拼装时弯矩、轴力的纵向传递
 - 附录F 双线隧道盾构始发井内净尺寸及深度
 - 附录G 车辆有害气体排放量计算因子
 - 附录H 隧道洞口天空面积百分比参考表
 - 附录J 隧道内主体承重结构的耐火极限试验的标准升温曲线和耐火极限判定标准
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475