6.11 压力损失试验
	    将比例混合装置安装在试验管路中,试验应在比例混合装置正常工作压力范围内进行,流量从最小值依次增加到最大值,试验点不应少于5个。调节进口压力及流量达到规定值,稳定后利用压差测量仪表测出比例混合装置和两取压口之间试验管路总压力损失P1,用公称直径相同的直管段代替比例混合装置,利用压差测量仪表测出两取压口间试验管路在相同流量条件下的压力损失P2,流量测量和压差测量的精度均不低于±2%。比例混合装置的压力损失ΔP按公式(2)计算。

		    式中:
	
		    ΔP——比例混合装置的压力损失,单位为兆帕(MPa);
	
		    P1——比例混合装置和两取压口之间试验管路总压力损失,单位为兆帕(MPa);
	
		    P2——两取压口间试验管路在相同流量条件下的压力损失,单位为兆帕(MPa)。
	
		    计算出压力损失值或作出压力损失曲线图。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:6.10 单向阀开启压力测定
 - 下一节:6.12 平衡阀工作循环试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 型号编制
 - 5 要求
 - 5.1 泡沫比例混合装置
 - 5.2 泡沫产生装置
 - 5.3 泡沫喷射装置
 - 5.4 单元式泡沫灭火装置
 - 5.5 泡沫液储罐
 - 5.6 泡沫液泵
 - 5.7 泡沫消火栓
 - 5.8 泡沫混合液输送软管
 - 6 试验方法
 - 6.1 试验条件
 - 6.2 外观
 - 6.3 水压强度试验
 - 6.4 水压密封试验
 - 6.5 混合比试验
 - 6.6 工作循环试验
 - 6.7 运行可靠性试验
 - 6.8 排放压力测定
 - 6.9 反向密封试验
 - 6.10 单向阀开启压力测定
 - 6.11 压力损失试验
 - 6.12 平衡阀工作循环试验
 - 6.13 主备泵切换试验
 - 6.14 跌落试验
 - 6.15 抗真空试验
 - 6.16 流量系数测定
 - 6.17 耐水冲击试验
 - 6.18 发泡倍数和析液时间测定
 - 6.19 密封元件性能试验
 - 6.20 防倾倒试验
 - 6.21 叶轮超转速试验
 - 6.22 泡沫喷头覆盖半径测定
 - 6.23 高温试验
 - 6.24 氨应力腐蚀试验
 - 6.25 二氧化硫/二氧化碳腐蚀试验
 - 6.26 盐雾腐蚀试验
 - 6.27 灭火试验
 - 6.28 喷射时间试验
 - 6.29 运动性能试验
 - 6.30 拉伸试验
 - 6.31 热空气加速老化试验
 - 6.32 耐泡沫液浸渍试验
 - 6.33 常压泡沫液储罐密封强度试验
 - 6.34 开启力测试
 - 6.35 抗拉试验
 - 6.36 运行轨迹稳定性试验
 - 7 检验规则
 - 8 包装、运输和贮存
 - 附录A(资料性) 泡沫灭火设备参数系列
 - 附录B(规范性) 压力式比例混合装置试验程序及样品数量
 - 附录C(规范性) 平衡式比例混合装置试验程序及样品数量
 - 附录D(规范性) 计量注入式比例混合装置试验程序及样品数量
 - 附录E(规范性) 机械泵入式比例混合装置试验程序及样品数量
 - 附录F(规范性) 管线式比例混合器试验程序及样品数量
 - 附录G(规范性) 环泵式比例混合器试验程序及样品数量
 - 附录H(规范性) 低倍数泡沫产生器试验程序及样品数量
 - 附录I(规范性) 高背压泡沫产生器试验程序及样品数量
 - 附录J(规范性) 泡沫钩管试验程序及样品数量
 - 附录K(规范性) 中倍数泡沫产生器试验程序及样品数量
 - 附录L(规范性) 高倍数泡沫产生器试验程序及样品数量
 - 附录M(规范性) 泡沫喷头试验程序及样品数量
 - 附录N(规范性) 泡沫炮试验程序及样品数量
 - 附录O(规范性) 泡沫枪试验程序及样品数量
 - 附录P(规范性) 半固定式泡沫灭火装置试验程序及样品数量
 - 附录Q(规范性) 泡沫消火栓箱试验程序及样品数量
 - 附录R(规范性) 泡沫液储罐试验程序及样品数量
 - 附录S(规范性) 泡沫液泵试验程序及样品数量
 - 附录T(规范性) 泡沫消火栓试验程序及样品数量
 - 附录U(规范性) 泡沫混合液输送软管试验程序及样品数量
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475