3 术语和定义
	    下列术语和定义适用于本文件。
	3.1 泡沫灭火设备 foam fire extinguishig equipment
	    将泡沫液、水与空气充分混合产生泡沫实施灭火的设备。
	    注:其组成部件主要包括泡沫比例混合装置、泡沫产生装置(如低倍数泡沫产生器、中倍数泡沫产生器、高倍数泡沫产生器、高背压泡沫产生器、泡沫钩管、泡沫喷头等)、泡沫喷射装置(如泡沫炮、泡沫枪等)、单元式泡沫灭火装置(如半固定式泡沫灭火装置、泡沫消火栓箱)以及相关附属装置(如泡沫液储罐、泡沫液泵、泡沫消火栓、泡沫混合液输送软管等)。
	3.2 发泡倍数 foam expansion ratio
	    泡沫体积与形成该泡沫的泡沫混合液体积的比值。
	3.3 低倍数泡沫 low-expansion foam
	    发泡倍数低于20的灭火泡沫。
	3.4 中倍数泡沫 medium-expansion foam
	    发泡倍数介于20~200之间的灭火泡沫。
	
		3.5 高倍数泡沫 high-expansion foam
	
		    发泡倍数高于200的灭火泡沫。
	
		3.6 混合比 concentration
	
		    泡沫液在泡沫混合液中所占的体积分数。
	
		3.7 平衡式比例混合装置 balanced pressure proportioning equipment
	
		    由单独的泡沫液泵按设定的压差向压力水流中注入泡沫液,并通过平衡阀、孔板或文丘里管(或孔板与文丘里管结合),能在一定的水流压力和流量范围内自动控制混合比的比例混合装置。
	
		    注:其组成部件包括比例混合器、常压泡沫液储罐、泡沫液泵及备用泵、安全阀、平衡阀、单向阀、控制阀门、控制盘等。
	
		3.8 计量注入式比例混合装置 direct injection variable pump output proportioning equipment
	
		    由流量计与控制单元等联动控制泡沫液泵向系统水流中按设定比例注入泡沫液的比例混合装置。
	
		    注:其组成部件包括常压泡沫液储罐、比例混合器(适用时)、泡沫液泵、流量计、控制盘、控制阀门等。
	
		3.9 机械泵入式比例混合装置 coupled water-turbine driven pump proportioning equipment
	
		    由叶片式或涡轮式等水轮机通过联轴节与泡沫液泵连接成一体,经泡沫消防水泵供给的压力水驱动水轮机,使泡沫液泵向水轮机后的泡沫消防水管道按设定比例注入泡沫液的比例混合装置。
	
		    注:其组成部件包括水轮机、泡沫液泵、安全阀、电磁阀(适用时)、控制阀门、混合管等。
	
		3.10 高背压泡沫产生器 high back pressure foam generator
	
		    有压泡沫混合液通过时能吸入空气产生低倍数泡沫,且出口具有一定压力(表压)的泡沫产生装置。
	
		3.11 泡沫钩管 foam hook branchpipe
	
		    由钩管和空气泡沫产生器两部分组成的泡沫产生装置。
	
		    注:钩管上部有弯形喷管,用以钩住着火的油罐上沿,并向罐内喷射泡沫。
	
		3.12 半固定式泡沫灭火装置 semi-fixed foam fire extinguishing equipment
	
		    由泡沫枪或泡沫产生器、比例混合装置、水带、常压泡沫液储罐及推车底盘等组成的单元式泡沫灭火装置。
	
		3.13 泡沫消火栓箱 foam fire hydrant box
	
		    由箱体、比例混合器、泡沫喷枪、常压泡沫液储罐、软管卷盘或消防水带、室内消火栓等组成的具有给水、灭火功能的箱状单元式泡沫灭火装置。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					顶部
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 型号编制
 - 5 要求
 - 5.1 泡沫比例混合装置
 - 5.2 泡沫产生装置
 - 5.3 泡沫喷射装置
 - 5.4 单元式泡沫灭火装置
 - 5.5 泡沫液储罐
 - 5.6 泡沫液泵
 - 5.7 泡沫消火栓
 - 5.8 泡沫混合液输送软管
 - 6 试验方法
 - 6.1 试验条件
 - 6.2 外观
 - 6.3 水压强度试验
 - 6.4 水压密封试验
 - 6.5 混合比试验
 - 6.6 工作循环试验
 - 6.7 运行可靠性试验
 - 6.8 排放压力测定
 - 6.9 反向密封试验
 - 6.10 单向阀开启压力测定
 - 6.11 压力损失试验
 - 6.12 平衡阀工作循环试验
 - 6.13 主备泵切换试验
 - 6.14 跌落试验
 - 6.15 抗真空试验
 - 6.16 流量系数测定
 - 6.17 耐水冲击试验
 - 6.18 发泡倍数和析液时间测定
 - 6.19 密封元件性能试验
 - 6.20 防倾倒试验
 - 6.21 叶轮超转速试验
 - 6.22 泡沫喷头覆盖半径测定
 - 6.23 高温试验
 - 6.24 氨应力腐蚀试验
 - 6.25 二氧化硫/二氧化碳腐蚀试验
 - 6.26 盐雾腐蚀试验
 - 6.27 灭火试验
 - 6.28 喷射时间试验
 - 6.29 运动性能试验
 - 6.30 拉伸试验
 - 6.31 热空气加速老化试验
 - 6.32 耐泡沫液浸渍试验
 - 6.33 常压泡沫液储罐密封强度试验
 - 6.34 开启力测试
 - 6.35 抗拉试验
 - 6.36 运行轨迹稳定性试验
 - 7 检验规则
 - 8 包装、运输和贮存
 - 附录A(资料性) 泡沫灭火设备参数系列
 - 附录B(规范性) 压力式比例混合装置试验程序及样品数量
 - 附录C(规范性) 平衡式比例混合装置试验程序及样品数量
 - 附录D(规范性) 计量注入式比例混合装置试验程序及样品数量
 - 附录E(规范性) 机械泵入式比例混合装置试验程序及样品数量
 - 附录F(规范性) 管线式比例混合器试验程序及样品数量
 - 附录G(规范性) 环泵式比例混合器试验程序及样品数量
 - 附录H(规范性) 低倍数泡沫产生器试验程序及样品数量
 - 附录I(规范性) 高背压泡沫产生器试验程序及样品数量
 - 附录J(规范性) 泡沫钩管试验程序及样品数量
 - 附录K(规范性) 中倍数泡沫产生器试验程序及样品数量
 - 附录L(规范性) 高倍数泡沫产生器试验程序及样品数量
 - 附录M(规范性) 泡沫喷头试验程序及样品数量
 - 附录N(规范性) 泡沫炮试验程序及样品数量
 - 附录O(规范性) 泡沫枪试验程序及样品数量
 - 附录P(规范性) 半固定式泡沫灭火装置试验程序及样品数量
 - 附录Q(规范性) 泡沫消火栓箱试验程序及样品数量
 - 附录R(规范性) 泡沫液储罐试验程序及样品数量
 - 附录S(规范性) 泡沫液泵试验程序及样品数量
 - 附录T(规范性) 泡沫消火栓试验程序及样品数量
 - 附录U(规范性) 泡沫混合液输送软管试验程序及样品数量
 
- 