5.1 泡沫比例混合装置
	5.1.1 通用要求
	5.1.1.1 外观
	5.1.1.1.1 泡沫比例混合装置表面应无磕碰伤痕、裂纹等缺陷,防腐涂层、镀层应完整、均匀。
	5.1.1.1.2 泡沫比例混合装置各部件应固定牢固、连接可靠,部件安装位置正确,整体布局合理。
	5.1.1.2 标志
	5.1.1.2.1 泡沫比例混合装置的明显位置上应设置清晰永久性标志牌,至少应标示:产品名称、型号、工作压力范围、流量范围或额定流量、混合比、适用泡沫液类型、生产商名称或商标、生产日期、产品编号等。
	5.1.1.2.2 比例混合器或混合管外壳、单向阀的明显位置上应以箭头标示水流方向。
	5.1.1.2.3 泡沫比例混合装置中的控制阀门上应设置“常开”“常闭”的状态标识。
	5.1.1.3 材料
	    与泡沫液或泡沫混合液直接接触的部件应采用铜合金、奥氏体不锈钢或耐腐蚀性能相类似的等同材料制造。
	5.1.1.4 连接型式和尺寸
	    泡沫比例混合装置的连接型式和尺寸应符合GB 5135.11、GB/T 9124.1、GB/T 9124.2、GB 12514(所有部分)的规定。
	
		
	
		
		5.1.1.5 水压强度
	
		    按6.3的规定进行水压强度试验,试验压力为最大工作压力的1.5倍,保持5min,比例混合器应无结构损坏、永久变形和破裂。
	
		5.1.1.6 水压密封
	
		    按6.4的规定进行水压密封试验,试验压力为最大工作压力的1.1倍,保持5min,比例混合器应无损坏变形和渗漏。
	
		5.1.1.7 混合比要求
	
		    按6.5的规定进行混合比试验,在生产商规定的工作压力范围、流量范围内,混合比应符合表2的规定。
	
			5.1.1.8 工作循环要求
		
			    带有活动部件(如弹簧、滑片等)的比例混合器按6.6的规定进行工作循环试验,试验后比例混合器应工作正常,按6.5的规定进行混合比试验,混合比应符合5.1.1.7的规定。
		
			5.1.1.9 运行可靠性要求
		
			    按6.7的规定进行运行可靠性试验,在最大工作压力和最大流量下连续运行60min,泡沫比例混合装置应工作正常无故障,各连接部件无松动、损坏。
		
			5.1.1.10 电磁阀
		
			5.1.1.10.1 材料
		
			    电磁阀中与水、泡沫液或泡沫混合液接触的部件应采用铜合金、奥氏体不锈钢或耐腐蚀性能类似的等同材料制造。
		
			5.1.1.10.2 手动开启要求
		
			    电磁阀应具有手动开启功能。
		
			5.1.1.10.3 性能
		
			    电磁阀性能应符合GB 5135.6的规定。
		
			5.1.1.11 安全阀
		
			5.1.1.11.1 材料
		
			    安全阀中与水、泡沫液或泡沫混合液接触的部件应采用铜合金、奥氏体不锈钢或耐腐蚀性能类似的等同材料制造。
			
	
				5.1.1.11.2 排放压力
			
				    按6.8的规定进行排放压力测定试验,安全阀的排放压力不应大于装置最大工作压力的1.1倍,安全阀应动作稳定、无频跳、颤振、卡阻等现象。
			
				5.1.1.12 单向阀
			
				5.1.1.12.1 材料
			
				    单向阀中与水、泡沫液或泡沫混合液接触的部件应采用铜合金、奥氏体不锈钢或耐腐蚀性能类似的等同材料制造。
			
				5.1.1.12.2 水压强度
			
				    按6.3的规定进行水压强度试验,试验压力为最大工作压力的1.5倍,保持5min,单向阀中的任何部件不应产生结构损坏、永久变形和破裂等。
			
				5.1.1.12.3 反向密封
			
				    按6.9的规定进行反向密封试验,单向阀进口处应无泄漏。
				
		
					5.1.1.12.4 开启压力要求
				
					    按6.10的规定进行开启压力测定试验,单向阀的正向开启压力不应大于0.02 MPa。
				
					5.1.1.13 控制阀门
				
					5.1.1.13.1 材料
				
					    控制阀门中与水、泡沫液或泡沫混合液接触的部件应采用铜合金、奥氏体不锈钢或耐腐蚀性能类似的等同材料制造。
				
					5.1.1.13.2 水压密封
				
					    按6.4的规定进行水压密封试验,试验压力为最大工作压力的1.1倍,保持5min,控制阀门应无渗漏、损坏等。
				
					5.1.1.13.3 水压强度
				
					    按6.3的规定进行水压强度试验,试验压力为最大工作压力的1.5倍,保持5min,控制阀门的任何部件应无结构损坏、永久变形和破裂等。
				
					5.1.2 压力式比例混合装置
				
					5.1.2.1 主要性能参数
				
					    主要性能参数应符合表3的规定。
			
		5.1.2.2 泡沫液压力储罐
	
		    压力式比例混合装置中的泡沫液压力储罐应符合5.5.1的规定。
	
		5.1.2.3 其他要求
	
		    压力式比例混合装置还应符合5.1.1的规定。
	
		5.1.3 平衡式比例混合装置
	
		5.1.3.1 结构要求
	
		5.1.3.1.1 平衡式比例混合装置中应设冲洗及放空设施。
	
		5.1.3.1.2 泡沫液进口管道上应设置单向阀。
	
		5.1.3.2 主要性能参数
	
		    主要性能参数应符合表4的规定。
	
	5.1.3.3 泡沫液泵
	5.1.3.3.1 泡沫液泵的工作压力及流量应与平衡式比例混合装置匹配,并满足装置的工作要求。
	5.1.3.3.2 泡沫液泵应符合5.6的规定。
	5.1.3.4 平衡阀
	5.1.3.4.1 材料
	    平衡阀中与泡沫液或泡沫混合液接触的部件应采用铜合金、奥氏体不锈钢或耐腐蚀性能相类似的等同材料制造。
	5.1.3.4.2 工作循环要求
	    按6.12的规定进行工作循环试验,平衡阀应无损坏、变形。
	5.1.3.4.3 水压强度
	    将平衡阀压差调节为规定的最大值,按6.3的规定进行水压强度试验,试验压力为最大工作压力的1.5倍,保持5min,平衡阀应无损坏、永久变形等。
	5.1.3.5 主备泵切换要求
	    按6.13的规定进行主备泵切换试验,在泡沫液泵产生故障时,备用泵应能自动和手动切换投入。
	5.1.3.6 控制盘
	    控制盘应符合XF 61-2010中6.1、6.2、6.3、6.4、6.6、6.7的规定。
	5.1.3.7 常压泡沫液储罐
	    常压泡沫液储罐应符合5.5.2的规定。
	
		
		5.1.3.8 其他要求
	
		    平衡式比例混合装置还应符合5.1.1的规定。
	
		5.1.4 计量注入式比例混合装置
	
		5.1.4.1 结构要求
	
		5.1.4.1.1
	
		    计量注入式比例混合装置中应设冲洗及放空设施。
	
		5.1.4.1.2 泡沫液进口管道上应设置单向阀。
	
		5.1.4.1.3 流量计进口前直管段的长度应不小于10倍的管径,出口后直管段的长度应不小于5倍的管径。
	
		5.1.4.2 主要性能参数
	
		    主要性能参数应符合表5的规定。
	
	5.1.4.3 流量计
	5.1.4.3.1 材料
	    流量计中与泡沫液或泡沫混合液接触的部件应采用铜合金、奥氏体不锈钢或耐腐蚀性能类似的等同材料制造。
	5.1.4.3.2 基本要求
	    流量计的流量范围、压力等级应选用合理,满足装置的工作要求,流量计的准确度等级应不低于1.0级。
	5.1.4.4 泡沫液泵
	5.1.4.4.1 泡沫液泵的工作压力及流量应与计量注入式比例混合装置匹配,并满足装置的工作要求。
	5.1.4.4.2 泡沫液泵应符合5.6的规定。
	5.1.4.5 控制盘
	5.1.4.5.1 基本性能
	    控制盘应符合XF 61-2010中6.1、6.2、6.3、6.4、6.6、6.7的规定。
	5.1.4.5.2 显示功能
	    控制盘至少应具有以下显示功能:
	    a)电源、主备泵启停状况和故障声光报警等显示;
	    b)流量计、转速计等监控数据的实时显示;
	    c)柴油机泵组的控制盘还应具有油位、油压、水温的显示及报警(适用时)。
	
		5.1.4.5.3 防护等级
	
		    控制盘外壳防护等级不应低于GB/T 4208规定的IP55。
	
		5.1.4.6 常压泡沫液储罐
	
		    常压泡沫液储罐应符合5.5.2的规定。
	
		5.1.4.7 其他要求
	
		    计量注入式比例混合装置还应符合5.1.1的规定。
	
		5.1.5 机械泵入式比例混合装置
	
		5.1.5.1 结构要求
	
		5.1.5.1.1 机械泵入式比例混合装置中应设冲洗及放空设施。
	
		5.1.5.1.2 泡沫液进口管道上应设置单向阀。
	
		5.1.5.2 主要性能参数
	
		    主要性能参数应符合表6的规定。

		5.1.5.3 水轮机
	
		5.1.5.3.1 材料
	
		    水轮机的转轮及与水接触的部件应采用奥氏体不锈钢、铜合金或耐腐蚀性能相类似的等同材料制造。
	
		5.1.5.3.2 基本要求
	
		    水轮机选用应合理,满足装置的工作要求。
	
		5.1.5.4 泡沫液泵
	
		5.1.5.4.1 泡沫液泵的工作压力及流量应与机械泵入式比例混合装置匹配,并满足装置的工作要求。
	
		5.1.5.4.2 泡沫液泵应符合5.6的规定。
	
		5.1.5.5 其他要求
	
		    机械泵入式比例混合装置还应符合5.1.1的规定。
	
		5.1.6 管线式比例混合器
	
		5.1.6.1 结构要求
	
		    管线式比例混合器吸液管上应设置防止水倒流入泡沫液储罐中的装置。
	
		5.1.6.2 主要性能参数
	
		    主要性能参数应符合表7的规定。
	
	5.1.6.3 跌落试验要求
	    按6.14的规定进行跌落试验,管线式比例混合器应无损坏。
	5.1.6.4 其他要求
	    管线式比例混合器还应符合5.1.1.1~5.1.1.9的规定。
	5.1.7 环泵式比例混合器
	5.1.7.1 结构要求
	    环泵式比例混合器吸液管上应设有防止水倒流入泡沫液储罐中的装置。
	5.1.7.2 主要性能参数
	    主要性能参数应符合表8的规定。

		5.1.7.3 抗真空要求
	
		    按6.15的规定进行抗真空试验,1min内真空度下降值不应大于2.6kPa(20mmHg)。
	
		5.1.7.4 跌落试验要求
	
		    按6.14的规定进行跌落试验,环泵式比例混合器应无损坏。
	
		5.1.7.5 其他要求
	
		    环泵式比例混合器应符合5.1.1.1~5.1.1.9的规定。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:5 要求
 - 下一节:5.2 泡沫产生装置
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 型号编制
 - 5 要求
 - 5.1 泡沫比例混合装置
 - 5.2 泡沫产生装置
 - 5.3 泡沫喷射装置
 - 5.4 单元式泡沫灭火装置
 - 5.5 泡沫液储罐
 - 5.6 泡沫液泵
 - 5.7 泡沫消火栓
 - 5.8 泡沫混合液输送软管
 - 6 试验方法
 - 6.1 试验条件
 - 6.2 外观
 - 6.3 水压强度试验
 - 6.4 水压密封试验
 - 6.5 混合比试验
 - 6.6 工作循环试验
 - 6.7 运行可靠性试验
 - 6.8 排放压力测定
 - 6.9 反向密封试验
 - 6.10 单向阀开启压力测定
 - 6.11 压力损失试验
 - 6.12 平衡阀工作循环试验
 - 6.13 主备泵切换试验
 - 6.14 跌落试验
 - 6.15 抗真空试验
 - 6.16 流量系数测定
 - 6.17 耐水冲击试验
 - 6.18 发泡倍数和析液时间测定
 - 6.19 密封元件性能试验
 - 6.20 防倾倒试验
 - 6.21 叶轮超转速试验
 - 6.22 泡沫喷头覆盖半径测定
 - 6.23 高温试验
 - 6.24 氨应力腐蚀试验
 - 6.25 二氧化硫/二氧化碳腐蚀试验
 - 6.26 盐雾腐蚀试验
 - 6.27 灭火试验
 - 6.28 喷射时间试验
 - 6.29 运动性能试验
 - 6.30 拉伸试验
 - 6.31 热空气加速老化试验
 - 6.32 耐泡沫液浸渍试验
 - 6.33 常压泡沫液储罐密封强度试验
 - 6.34 开启力测试
 - 6.35 抗拉试验
 - 6.36 运行轨迹稳定性试验
 - 7 检验规则
 - 8 包装、运输和贮存
 - 附录A(资料性) 泡沫灭火设备参数系列
 - 附录B(规范性) 压力式比例混合装置试验程序及样品数量
 - 附录C(规范性) 平衡式比例混合装置试验程序及样品数量
 - 附录D(规范性) 计量注入式比例混合装置试验程序及样品数量
 - 附录E(规范性) 机械泵入式比例混合装置试验程序及样品数量
 - 附录F(规范性) 管线式比例混合器试验程序及样品数量
 - 附录G(规范性) 环泵式比例混合器试验程序及样品数量
 - 附录H(规范性) 低倍数泡沫产生器试验程序及样品数量
 - 附录I(规范性) 高背压泡沫产生器试验程序及样品数量
 - 附录J(规范性) 泡沫钩管试验程序及样品数量
 - 附录K(规范性) 中倍数泡沫产生器试验程序及样品数量
 - 附录L(规范性) 高倍数泡沫产生器试验程序及样品数量
 - 附录M(规范性) 泡沫喷头试验程序及样品数量
 - 附录N(规范性) 泡沫炮试验程序及样品数量
 - 附录O(规范性) 泡沫枪试验程序及样品数量
 - 附录P(规范性) 半固定式泡沫灭火装置试验程序及样品数量
 - 附录Q(规范性) 泡沫消火栓箱试验程序及样品数量
 - 附录R(规范性) 泡沫液储罐试验程序及样品数量
 - 附录S(规范性) 泡沫液泵试验程序及样品数量
 - 附录T(规范性) 泡沫消火栓试验程序及样品数量
 - 附录U(规范性) 泡沫混合液输送软管试验程序及样品数量
 
- 