5.5 泡沫液储罐
	5.5.1 泡沫液压力储罐
	5.5.1.1 外观
	    泡沫液压力储罐表面应平整、无加工缺陷及磕碰损伤,镀层和涂层应均匀,无剥落、气泡、划伤等缺陷。
	5.5.1.2 标志
	    在泡沫液压力储罐的明显位置上应设置清晰永久性标志牌,至少应标示产品名称、型号规格、工作压力、容积、泡沫液类型、出厂与灌装日期、生产商名称或商标等。
	5.5.1.3 材料
	    泡沫液压力储罐应采用耐腐蚀材料制作或采取防腐处理措施,与泡沫液直接接触的内壁或衬里不应对泡沫液的性能产生不利影响。
	5.5.1.4 结构
	    泡沫液压力储罐的结构应符合以下要求:
	    a)设计、制造符合GB/T 150.1的规定;
	    b)设安全阀、排渣孔、进料孔、人孔和取样孔等;
	    c)连接型式和尺寸符合GB/T 9124.1、GB/T 9124.2、GB/T 3098.1~GB/T 3098.3、GB 5135.11的规定。
	5.5.1.5 水压强度
	    按6.3的规定进行水压强度试验,试验压力为最大工作压力的1.25倍,保持15min,泡沫液压力储罐应无渗漏及变形。
	
		5.5.1.6 水压密封
	
		    按6.4的规定进行水压密封试验,试验压力为最大工作压力的1.1倍,保持5min,泡沫液压力储罐各连接部件应无渗漏现象。
	
		5.5.1.7 非增强型隔膜
	
		5.5.1.7.1 物理性能
	
		    按6.30的规定进行拉伸试验,满足以下要求:
	
		    a)对于材料为硅橡胶的隔膜,拉伸强度不应小于3.4MPa,拉断伸长率不应小于100%;
	
		    b)对于材料为天然橡胶和合成橡胶(硅橡胶除外)的隔膜,拉伸强度不应小于10.3MPa,拉断伸长率不应小于150%。
	
		5.5.1.7.2 耐热空气老化性能
	
		    按6.31的规定进行热空气加速老化试验,试验后隔膜试样应无破裂,拉伸强度和拉断伸长率不应小于试验前的85%。
		
			5.5.1.7.3 耐泡沫液浸渍性能
		
			    按6.32的规定进行耐泡沫液浸渍试验,试验后隔膜试样应无破裂,拉伸强度和拉断伸长率不应小于试验前的85%。
		
			5.5.1.8 增强型隔膜
		
			5.5.1.8.1 外观
		
			    隔膜应柔软,表面应平滑,无分层、裂纹等缺陷。
		
			5.5.1.8.2 耐热空气老化性能
		
			    按6.31的规定进行热空气加速老化试验,试验后隔膜试样应无破裂,拉伸强度和拉断伸长率不应小于试验前的85%。
		
			5.5.1.8.3 耐泡沫液浸渍性能
		
			    按6.32的规定进行耐泡沫液浸渍试验,试验后隔膜试样应无破裂,拉伸强度和拉断伸长率不应小于试验前的85%。
		
			5.5.2 常压泡沫液储罐
		
			5.5.2.1 外观
		
			    常压泡沫液储罐表面应平整,无加工缺陷及磕碰损伤,镀层和涂层应均匀,无剥落、气泡、划伤等缺陷。
		
			5.5.2.2 标志
		
			    在常压泡沫液储罐的明显位置上应设置清晰永久性标志牌,至少应标示产品名称、型号规格、工作压力、容积、泡沫液类型、出厂与灌装日期、生产商名称或商标等。
	
	5.5.2.3 材料
	    常压泡沫液储罐应采用耐腐蚀材料制作或采取防腐处理措施,与泡沫液直接接触的内壁或衬里不应对泡沫液的性能产生不利影响。
	5.5.2.4 结构
	    常压泡沫液储罐上应设出液口、液位计、进料孔、排渣孔、人孔、取样口。
	5.5.2.5 密封强度要求
	    按6.33的规定进行密封强度试验,常压泡沫液储罐应无渗漏及明显变形。
	 
      
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:5.4 单元式泡沫灭火装置
 - 下一节:5.6 泡沫液泵
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 型号编制
 - 5 要求
 - 5.1 泡沫比例混合装置
 - 5.2 泡沫产生装置
 - 5.3 泡沫喷射装置
 - 5.4 单元式泡沫灭火装置
 - 5.5 泡沫液储罐
 - 5.6 泡沫液泵
 - 5.7 泡沫消火栓
 - 5.8 泡沫混合液输送软管
 - 6 试验方法
 - 6.1 试验条件
 - 6.2 外观
 - 6.3 水压强度试验
 - 6.4 水压密封试验
 - 6.5 混合比试验
 - 6.6 工作循环试验
 - 6.7 运行可靠性试验
 - 6.8 排放压力测定
 - 6.9 反向密封试验
 - 6.10 单向阀开启压力测定
 - 6.11 压力损失试验
 - 6.12 平衡阀工作循环试验
 - 6.13 主备泵切换试验
 - 6.14 跌落试验
 - 6.15 抗真空试验
 - 6.16 流量系数测定
 - 6.17 耐水冲击试验
 - 6.18 发泡倍数和析液时间测定
 - 6.19 密封元件性能试验
 - 6.20 防倾倒试验
 - 6.21 叶轮超转速试验
 - 6.22 泡沫喷头覆盖半径测定
 - 6.23 高温试验
 - 6.24 氨应力腐蚀试验
 - 6.25 二氧化硫/二氧化碳腐蚀试验
 - 6.26 盐雾腐蚀试验
 - 6.27 灭火试验
 - 6.28 喷射时间试验
 - 6.29 运动性能试验
 - 6.30 拉伸试验
 - 6.31 热空气加速老化试验
 - 6.32 耐泡沫液浸渍试验
 - 6.33 常压泡沫液储罐密封强度试验
 - 6.34 开启力测试
 - 6.35 抗拉试验
 - 6.36 运行轨迹稳定性试验
 - 7 检验规则
 - 8 包装、运输和贮存
 - 附录A(资料性) 泡沫灭火设备参数系列
 - 附录B(规范性) 压力式比例混合装置试验程序及样品数量
 - 附录C(规范性) 平衡式比例混合装置试验程序及样品数量
 - 附录D(规范性) 计量注入式比例混合装置试验程序及样品数量
 - 附录E(规范性) 机械泵入式比例混合装置试验程序及样品数量
 - 附录F(规范性) 管线式比例混合器试验程序及样品数量
 - 附录G(规范性) 环泵式比例混合器试验程序及样品数量
 - 附录H(规范性) 低倍数泡沫产生器试验程序及样品数量
 - 附录I(规范性) 高背压泡沫产生器试验程序及样品数量
 - 附录J(规范性) 泡沫钩管试验程序及样品数量
 - 附录K(规范性) 中倍数泡沫产生器试验程序及样品数量
 - 附录L(规范性) 高倍数泡沫产生器试验程序及样品数量
 - 附录M(规范性) 泡沫喷头试验程序及样品数量
 - 附录N(规范性) 泡沫炮试验程序及样品数量
 - 附录O(规范性) 泡沫枪试验程序及样品数量
 - 附录P(规范性) 半固定式泡沫灭火装置试验程序及样品数量
 - 附录Q(规范性) 泡沫消火栓箱试验程序及样品数量
 - 附录R(规范性) 泡沫液储罐试验程序及样品数量
 - 附录S(规范性) 泡沫液泵试验程序及样品数量
 - 附录T(规范性) 泡沫消火栓试验程序及样品数量
 - 附录U(规范性) 泡沫混合液输送软管试验程序及样品数量
 
- 