5.4 单元式泡沫灭火装置
	5.4.1 通用要求
	5.4.1.1 外观
	    单元式泡沫灭火装置表面应平整,无加工缺陷及磕碰损伤,镀层和涂层应均匀,无剥落、气泡、划伤等缺陷。
	
		5.4.1.2 标志
	
		    在单元式泡沫灭火装置的明显位置上应设置清晰永久性标志牌,至少应标示产品名称、型号规格、工作压力范围、适用泡沫液类型、生产商名称或商标、产品编号、生产日期等。
	
		5.4.1.3 材料
	
		    与泡沫液接触的部件及活动部件应采用铜合金、奥氏体不锈钢或耐腐蚀性能类似的等同材料制造。
	
		5.4.1.4 耐水冲击要求
	
		    按6.17的规定进行耐水冲击试验,单元式泡沫灭火装置在最大工作压力下连续工作30min应无松动损坏。
	
		5.4.1.5 喷射时间要求
	
		    按6.28的规定进行喷射时间测定试验,连续喷射时间应不小于产品的公布值。
	
		5.4.2 半固定式泡沫灭火装置
	
		5.4.2.1 主要性能参数
	
		    主要性能参数应符合表15的规定。
		
			
		

			5.4.2.2 运动性能要求
		
			    按6.29的规定进行运动性能试验,半固定式泡沫灭火装置应无故障损坏。
		
			5.4.2.3 其他要求
		
			    半固定式泡沫灭火装置还应符合5.4.1的规定。
		
			5.4.3 泡沫消火栓箱
		
			5.4.3.1 主要性能参数
		
			    主要性能参数应符合表16的规定。
	
		5.4.3.2 箱体
	
		    泡沫消火栓箱的箱体应符合GB/T 14561-2019中5.2.1.1~5.2.1.5、5.3、5.4、5.5的规定。
	
		5.4.3.3 消防水带
	
		    消防水带应符合GB6246的规定。
	
		5.4.3.4 消防卷盘
	
		    消防卷盘应符合GB 15090的规定。
	
		5.4.3.5 室内消火栓
	
		    室内消火栓应符合GB3445的规定。
	
		5.4.3.6 灭火性能
	
		    按GB 8109-2023中7.6.2的规定进行144B的燃油B类火灭火试验,火焰熄灭后1min内应无复燃现象且盘内还有剩余燃油。
	
		5.4.3.7 其他要求
	
		    泡沫消火栓箱还应符合5.4.1的规定。
		 
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:5.3 泡沫喷射装置
 - 下一节:5.5 泡沫液储罐
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 型号编制
 - 5 要求
 - 5.1 泡沫比例混合装置
 - 5.2 泡沫产生装置
 - 5.3 泡沫喷射装置
 - 5.4 单元式泡沫灭火装置
 - 5.5 泡沫液储罐
 - 5.6 泡沫液泵
 - 5.7 泡沫消火栓
 - 5.8 泡沫混合液输送软管
 - 6 试验方法
 - 6.1 试验条件
 - 6.2 外观
 - 6.3 水压强度试验
 - 6.4 水压密封试验
 - 6.5 混合比试验
 - 6.6 工作循环试验
 - 6.7 运行可靠性试验
 - 6.8 排放压力测定
 - 6.9 反向密封试验
 - 6.10 单向阀开启压力测定
 - 6.11 压力损失试验
 - 6.12 平衡阀工作循环试验
 - 6.13 主备泵切换试验
 - 6.14 跌落试验
 - 6.15 抗真空试验
 - 6.16 流量系数测定
 - 6.17 耐水冲击试验
 - 6.18 发泡倍数和析液时间测定
 - 6.19 密封元件性能试验
 - 6.20 防倾倒试验
 - 6.21 叶轮超转速试验
 - 6.22 泡沫喷头覆盖半径测定
 - 6.23 高温试验
 - 6.24 氨应力腐蚀试验
 - 6.25 二氧化硫/二氧化碳腐蚀试验
 - 6.26 盐雾腐蚀试验
 - 6.27 灭火试验
 - 6.28 喷射时间试验
 - 6.29 运动性能试验
 - 6.30 拉伸试验
 - 6.31 热空气加速老化试验
 - 6.32 耐泡沫液浸渍试验
 - 6.33 常压泡沫液储罐密封强度试验
 - 6.34 开启力测试
 - 6.35 抗拉试验
 - 6.36 运行轨迹稳定性试验
 - 7 检验规则
 - 8 包装、运输和贮存
 - 附录A(资料性) 泡沫灭火设备参数系列
 - 附录B(规范性) 压力式比例混合装置试验程序及样品数量
 - 附录C(规范性) 平衡式比例混合装置试验程序及样品数量
 - 附录D(规范性) 计量注入式比例混合装置试验程序及样品数量
 - 附录E(规范性) 机械泵入式比例混合装置试验程序及样品数量
 - 附录F(规范性) 管线式比例混合器试验程序及样品数量
 - 附录G(规范性) 环泵式比例混合器试验程序及样品数量
 - 附录H(规范性) 低倍数泡沫产生器试验程序及样品数量
 - 附录I(规范性) 高背压泡沫产生器试验程序及样品数量
 - 附录J(规范性) 泡沫钩管试验程序及样品数量
 - 附录K(规范性) 中倍数泡沫产生器试验程序及样品数量
 - 附录L(规范性) 高倍数泡沫产生器试验程序及样品数量
 - 附录M(规范性) 泡沫喷头试验程序及样品数量
 - 附录N(规范性) 泡沫炮试验程序及样品数量
 - 附录O(规范性) 泡沫枪试验程序及样品数量
 - 附录P(规范性) 半固定式泡沫灭火装置试验程序及样品数量
 - 附录Q(规范性) 泡沫消火栓箱试验程序及样品数量
 - 附录R(规范性) 泡沫液储罐试验程序及样品数量
 - 附录S(规范性) 泡沫液泵试验程序及样品数量
 - 附录T(规范性) 泡沫消火栓试验程序及样品数量
 - 附录U(规范性) 泡沫混合液输送软管试验程序及样品数量
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475