5.2 泡沫产生装置
	5.2.1 通用要求
	5.2.1.1 外观
	    泡沫产生装置表面应平整,无加工缺陷及磕碰损伤,镀层和涂层应均匀,无剥落、气泡、划伤等缺陷。
	5.2.1.2 材料
	    与泡沫液接触的部件及活动部件应采用铜合金、奥氏体不锈钢或耐腐蚀性能类似的等同材料制造。
	5.2.1.3 连接型式和尺寸
	    连接型式和尺寸应符合GB/T 9124.1、GB/T 9124.2、GB/T 3098.1~GB/T 3098.3、GB 5135.11、GB 12514(所有部分)的规定。
	5.2.1.4 流量系数
	    按6.16的规定进行流量系数测定试验,实测流量系数K与产品公布值的偏差不应超过±5%。
	    流量系数按公式(1)计算。
	
		
	

		    式中:
	
		    K——流量系数;
	
		    Q——流量,单位为升每分(L/min);
	
		    P——压力,单位为兆帕(MPa)。
	
		5.2.1.5 耐水冲击要求
	
		    按6.17的规定进行耐水冲击试验,在1.1倍最大工作压力的水压下,连续喷水30 min,泡沫产生装置应无松动、损坏等。
	
		5.2.1.6 自吸装置
	
		    在自吸装置上或泡沫液吸液管路上应设有防止水倒流的装置。
	
		5.2.1.7 混合比要求
	
		    设有自吸装置的泡沫产生装置,混合比应符合5.1.1.7的规定。
	
		5.2.2 低倍数泡沫产生器
	
		5.2.2.1 标志
	
		    在低倍数泡沫产生器明显位置上应设置清晰永久性标志牌,至少应标示有:产品名称、规格型号、工作压力范围、生产商名称或商标、产品编号、生产日期等。
	
		5.2.2.2 主要性能参数
	
		    主要性能参数应符合表9的规定。

		5.2.2.3 导流部件性能
	
		5.2.2.3.1 导流部件应采用熔点高于800℃的耐高温金属材料制造。
	
		5.2.2.3.2 泡沫经导流部件后应沿壁流下,不应有明显离壁现象。
	
		5.2.2.4 密封元件
	
		5.2.2.4.1 密封性能
	
		    按6.19的规定进行密封元件性能试验,密封元件在正压0.03MPa、负压0.01MPa气压下,不应有漏气现象。
	
		5.2.2.4.2 破碎压力
	
		    按6.19的规定进行密封元件性能试验,密封元件在0.10MPa~0.30MPa水压下应能破碎。试验后按6.16的规定进行流量系数测定试验,流量系数应符合5.2.1.4的规定。
	5.2.2.5 其他要求
	    低倍数泡沫产生器还应符合5.2.1的规定。
	5.2.3 高背压泡沫产生器
	5.2.3.1 标志
	    高背压泡沫产生器外壳上应以箭头标示水流方向,在明显位置上应设置清晰永久性标志牌,至少应标示产品名称、规格型号、工作压力范围、生产商名称或商标、产品编号、生产日期等。
	5.2.3.2 结构要求
	    高背压泡沫产生器进出口应设置控制阀、背压调节阀及压力表,压力表的精度应不低于1.6级。
	5.2.3.3 主要性能参数
	    主要性能参数应符合表10的规定。

		5.2.3.4 其他要求
	
		    高背压泡沫产生器还应符合5.2.1的规定。
	
		5.2.4 泡沫钩管
	
		5.2.4.1 标志
	
		    在泡沫钩管明显位置上应设置清晰永久性标志牌,至少应标示产品名称、规格型号、工作压力范围、生产商名称或商标、产品编号、生产日期等。
	
		5.2.4.2 主要性能参数
	
		    主要性能参数应符合表11的规定。
	
			5.2.4.3 防倾倒性能
		
			    按6.20的规定进行防倾倒试验,泡沫钩管应无倾倒、脱离罐壁现象。
		
			5.2.4.4 其他要求
		
			    泡沫钩管还应符合5.2.1的规定。
		
			5.2.5 中倍数泡沫产生器
		
			5.2.5.1 标志
		
			    中倍数泡沫产生器的明显位置上应设置清晰永久性标志牌,至少应标示产品名称、型号规格、工作压力范围、生产商名称或商标、产品编号、生产日期等参数。
		
			5.2.5.2 主要性能参数
		
			    主要性能参数应符合表12的规定。
		
				5.2.5.3 跌落试验要求
			
				    按6.14的规定进行跌落试验,移动式中倍数泡沫产生器应无损坏松动。
			
				5.2.5.4 其他要求
			
				    中倍数泡沫产生器还应符合5.2.1的规定。
			
				5.2.6 高倍数泡沫产生器
			
				5.2.6.1 标志
			
				    在高倍数泡沫产生器明显位置上应设置清晰永久性标志牌,至少应标示产品名称、型号、工作压力范围、生产商名称或商标、产品编号、生产日期等。
			
				5.2.6.2 主要性能参数
			
				    主要性能参数应符合表13的规定。
			
				5.2.6.3 叶轮超转速要求
			
				    按6.21的规定进行叶轮超转速试验,叶轮及其连接装配部分应无任何影响机械强度的松动或损坏。
		
	5.2.6.4 跌落试验要求
	    按6.14的规定进行跌落试验,移动式高倍数产生器应无损坏、松动。
	5.2.6.5 其他要求
	    高倍数泡沫产生器还应符合5.2.1的规定。
	5.2.7 泡沫喷头
	5.2.7.1 一般要求
	    非吸气型泡沫喷头应符合GB 5135.1-2019、GB 5135.3、GB/T 25205、XF834的相应规定,其中布水试验和灭火试验应采用水成膜或成膜氟蛋白泡沫混合液进行。
	    吸气型泡沫喷头(以下简称“泡沫喷头”)应符合5.2.7.2~5.2.7.11的规定。
	5.2.7.2 标志
	    泡沫喷头的明显位置上应设置清晰永久性标志,至少应标示产品名称、型号规格、生产商名称或商标、产品编号、生产日期等。
	5.2.7.3 主要性能参数
	    主要性能参数应符合表14的规定。

		5.2.7.4 覆盖半径要求
	
		    按6.22的规定进行喷头覆盖半径测定试验,测定的半径值与产品公布值的偏差不应超过-10%。
	
		5.2.7.5 耐高温性能
	
		    按6.23的规定进行高温试验,试验后泡沫喷头不应出现严重变形、损坏。
	
		5.2.7.6 耐氨应力腐蚀性能
	
		    按6.24的规定进行氨应力腐蚀试验,试验后泡沫喷头的任何部件不应出现裂纹、破损等。
	
		5.2.7.7 耐二氧化硫/二氧化碳腐蚀性能
	
		    按6.25的规定进行二氧化硫/二氧化碳腐蚀试验,试验后泡沫喷头各部位应无可见的腐蚀损坏。
	
		5.2.7.8 耐盐雾腐蚀性能
	
		    按6.26的规定进行盐雾腐蚀试验,试验后泡沫喷头各部位应无可见的腐蚀损坏。
	
		5.2.7.9 灭火性能
	
		    泡沫喷头按6.27的规定进行灭火试验,符合下列要求:
	    a)喷射的泡沫层应完全覆盖燃料表面;
	    b)泡沫喷射结束前火应完全熄灭;
	    c)灭火后泡沫覆盖的燃料不应复燃、烛烧或闪燃。
	5.2.7.10 跌落试验要求
	    按6.14的规定进行跌落试验,泡沫喷头应无损坏、松动。
	5.2.7.11 其他要求
	    泡沫喷头还应符合5.2.1的规定。
	 
      
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:5.1 泡沫比例混合装置
 - 下一节:5.3 泡沫喷射装置
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 型号编制
 - 5 要求
 - 5.1 泡沫比例混合装置
 - 5.2 泡沫产生装置
 - 5.3 泡沫喷射装置
 - 5.4 单元式泡沫灭火装置
 - 5.5 泡沫液储罐
 - 5.6 泡沫液泵
 - 5.7 泡沫消火栓
 - 5.8 泡沫混合液输送软管
 - 6 试验方法
 - 6.1 试验条件
 - 6.2 外观
 - 6.3 水压强度试验
 - 6.4 水压密封试验
 - 6.5 混合比试验
 - 6.6 工作循环试验
 - 6.7 运行可靠性试验
 - 6.8 排放压力测定
 - 6.9 反向密封试验
 - 6.10 单向阀开启压力测定
 - 6.11 压力损失试验
 - 6.12 平衡阀工作循环试验
 - 6.13 主备泵切换试验
 - 6.14 跌落试验
 - 6.15 抗真空试验
 - 6.16 流量系数测定
 - 6.17 耐水冲击试验
 - 6.18 发泡倍数和析液时间测定
 - 6.19 密封元件性能试验
 - 6.20 防倾倒试验
 - 6.21 叶轮超转速试验
 - 6.22 泡沫喷头覆盖半径测定
 - 6.23 高温试验
 - 6.24 氨应力腐蚀试验
 - 6.25 二氧化硫/二氧化碳腐蚀试验
 - 6.26 盐雾腐蚀试验
 - 6.27 灭火试验
 - 6.28 喷射时间试验
 - 6.29 运动性能试验
 - 6.30 拉伸试验
 - 6.31 热空气加速老化试验
 - 6.32 耐泡沫液浸渍试验
 - 6.33 常压泡沫液储罐密封强度试验
 - 6.34 开启力测试
 - 6.35 抗拉试验
 - 6.36 运行轨迹稳定性试验
 - 7 检验规则
 - 8 包装、运输和贮存
 - 附录A(资料性) 泡沫灭火设备参数系列
 - 附录B(规范性) 压力式比例混合装置试验程序及样品数量
 - 附录C(规范性) 平衡式比例混合装置试验程序及样品数量
 - 附录D(规范性) 计量注入式比例混合装置试验程序及样品数量
 - 附录E(规范性) 机械泵入式比例混合装置试验程序及样品数量
 - 附录F(规范性) 管线式比例混合器试验程序及样品数量
 - 附录G(规范性) 环泵式比例混合器试验程序及样品数量
 - 附录H(规范性) 低倍数泡沫产生器试验程序及样品数量
 - 附录I(规范性) 高背压泡沫产生器试验程序及样品数量
 - 附录J(规范性) 泡沫钩管试验程序及样品数量
 - 附录K(规范性) 中倍数泡沫产生器试验程序及样品数量
 - 附录L(规范性) 高倍数泡沫产生器试验程序及样品数量
 - 附录M(规范性) 泡沫喷头试验程序及样品数量
 - 附录N(规范性) 泡沫炮试验程序及样品数量
 - 附录O(规范性) 泡沫枪试验程序及样品数量
 - 附录P(规范性) 半固定式泡沫灭火装置试验程序及样品数量
 - 附录Q(规范性) 泡沫消火栓箱试验程序及样品数量
 - 附录R(规范性) 泡沫液储罐试验程序及样品数量
 - 附录S(规范性) 泡沫液泵试验程序及样品数量
 - 附录T(规范性) 泡沫消火栓试验程序及样品数量
 - 附录U(规范性) 泡沫混合液输送软管试验程序及样品数量
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475