12.4 住户配电箱
12.4.1 每套住宅应设住户配电箱,箱内应设置具有短路、过载、过电压及欠电压等保护功能并能同时断开相线和中性线的总断路器。
12.4.2 住户配电箱内总断路器或所有出线断路器应具有A型剩余电流保护功能。
12.4.3 住户配电箱内不应设置电涌保护器。
12.4.4 住户配电箱的配出回路应符合下列规定:
1 各配出回路保护断路器均应具有过载保护和短路保护功能,并应同时断开相线和中性线。
2 照明、空调电源插座、厨房电源插座、卫生间电源插座与其他电源插座均应分别设置配电回路。
3 每个柜式空调电源插座应单独设置1个回路,其他空调电源回路不宜超过2只插座。
