附录C 蒸压加气混凝土围护结构保温隔热设计计算参数
		C.0.1 不同建筑热工设计气候分区蒸压加气混凝土导热系数的修正系数aa宜按表C.0.1采用。
	
		表C.0.1 蒸压加气混凝土导热系数的修正系数aa
	
		C.0.2 不同建筑热工设计气候分区的蒸压加气混凝土的导热系数计算值λa·c和蓄热系数计算值Sa·c宜按表C.0.2采用。
		表C.0.2 不同建筑热工设计气候分区蒸压加气混凝土导热系数计算值λa·c和蓄热系数计算值Sa·c
		
	C.0.3 不同建筑热工设计气候分区的蒸压加气混凝土砌块,当砌筑灰缝厚度大于3mm且不大于10mm时,砌体当量导热系数计算值λame、当量蓄热系数计算值Same宜按表C.0.3采用。
		表C.0.3 砌体当量导热系数计算值λame、当量蓄热系数计算值Same
	
		表C.0.4 蒸压加气混凝土保温层的当量导热系数计算值λaie和当量蓄热系数计算值Saie
		
	
		注:不同气候分区的屋面保温层当量导热系数分别等于1.35倍、1.40倍、1.45倍和1.5倍的导热系数计算值。
	C.0.5 其他蒸压加气混凝土围护结构当量导热系数计算值和当量蓄热系数计算值应符合下列规定:
1 不同建筑热工设计气候分区,蒸压加气混凝土外墙板或砌块外墙采用薄灰缝砂浆,当灰缝厚度不大于3mm时,其当量导热系数计算值λame、当量蓄热系数计算值Same可按本标准表C.0.3采用;
2 不同建筑热工设计气候分区蒸压加气混凝土企口型屋面板屋面当量导热系数计算值λaie和当量蓄热系数计算值Saie可按本标准表C.0.4采用。
	
	 
1 不同建筑热工设计气候分区,蒸压加气混凝土外墙板或砌块外墙采用薄灰缝砂浆,当灰缝厚度不大于3mm时,其当量导热系数计算值λame、当量蓄热系数计算值Same可按本标准表C.0.3采用;
2 不同建筑热工设计气候分区蒸压加气混凝土企口型屋面板屋面当量导热系数计算值λaie和当量蓄热系数计算值Saie可按本标准表C.0.4采用。