5.4 板材设计计算
		5.4.1 配筋蒸压加气混凝土受弯板材的正截面承载力(图5.4.1)应按下列公式计算:
	
		图5.4.1 配筋受弯板材正截面承载力计算简图
	
		a—受拉钢筋截面中心到板底的距离
	



M——弯矩设计值(N·mm);
fc——蒸压加气混凝土抗压强度设计值(N/m㎡);
b——板材截面宽度(mm);
h0——截面有效高度(mm);
x——蒸压加气混凝土受压区的高度(mm);
fy——纵向受拉钢筋的强度设计值(N/m㎡);
As——纵向受拉钢筋截面面积(m㎡)。
5.4.2 配筋蒸压加气混凝土受弯板材的截面抗剪承载力可按下式验算:

	式中:
V——剪力设计值(N);
ft——蒸压加气混凝土劈拉强度设计值(N/m㎡)。
5.4.3 蒸压加气混凝土受弯板材裂缝控制应按荷载标准组合计算,构件截面边缘的拉应力不应大于蒸压加气混凝土劈拉强度标准值。
V——剪力设计值(N);
ft——蒸压加气混凝土劈拉强度设计值(N/m㎡)。
5.4.3 蒸压加气混凝土受弯板材裂缝控制应按荷载标准组合计算,构件截面边缘的拉应力不应大于蒸压加气混凝土劈拉强度标准值。
	5.4.4 蒸压加气混凝土受弯板材最大挠度应按荷载效应标准组合并考虑荷载长期作用影响进行计算,其计算值不应超过l0/200(l0为板材的计算跨度)。
	5.4.5 配筋受弯板材在荷载效应标准组合下的短期刚度Bs应按下式计算:

	当考虑荷载长期作用的影响时,板材的刚度B可按下式计算:

	式中:
Ec——蒸压加气混凝土板的弹性模量(N/m㎡);
I0——换算截面的惯性矩(mm4);
Mk——按荷载效应的标准组合计算的跨中最大弯矩值(N·mm);
Mq——按荷载效应的准永久组合计算的跨中最大弯矩值(N·mm);
θ——考虑荷载长期作用对挠度增大的影响系数,在一般情况下可取2.0。
5.4.6 外墙板应进行风荷载及抗震承载力验算。
	5.4.7 外墙板与主体结构连接件承载力设计的安全等级应提高一级。
	5.4.8 外墙板在罕遇地震作用下应保持其整体稳定及与主体结构连接的可靠性。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:5.3 砌体构件承载力计算
 - 下一节:5.5 构造设计
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 材料性能和砌体计算指标
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 材料性能
 - 3.3 砌体计算指标
 - 4 建筑设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 围护结构节能设计
 - 4.3 构造设计
 - 5 结构设计
 - 5.1 设计原则
 - 5.2 砌体设计一般规定
 - 5.3 砌体构件承载力计算
 - 5.4 板材设计计算
 - 5.5 构造设计
 - 5.6 夹心墙设计
 - 6 承重砌体结构抗震设计
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 结构抗震承载力验算
 - 6.3 抗震构造设计
 - 7 墙体裂缝控制设计
 - 8 施工及质量验收
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 施工准备
 - 8.3 砌筑工程
 - 8.4 抹灰工程
 - 8.5 饰面工程
 - 8.6 屋(楼)面板安装
 - 8.7 墙板安装
 - 8.8 墙体后锚固
 - 8.9 质量验收
 - 附录A 蒸压加气混凝土制品墙体隔声性能
 - 附录B 蒸压加气混凝土砌块砌体通缝抗剪强度试验方法
 - 附录C 蒸压加气混凝土围护结构保温隔热设计计算参数
 - 附录D 四边简支双向板的弯矩系数
 - 附录E 受压构件的纵向弯曲系数
 - 附录F 蒸压加气混凝土后锚固锚栓选用表
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 