8.7 墙板安装
		8.7.1 当吊运和安装外墙拼装墙板时,应使用设备或工具。
	8.7.2 墙板安装前应进行排板设计,并应在相关结构物上标明板的安装位置。
	8.7.3 应清除板面的渣屑、污渍。板拼缝应有可靠的连接,缝隙应严密、粘结牢固。
	8.7.4 内隔墙板应从门洞口处向两端依次进行安装,门洞两侧应为无企口板材。无洞口墙体应从一端向另一端顺序安装。
	8.7.5 门窗洞口过梁应采用条形板材横向安装的方式,过梁板进入支座长度不应小于200mm。
	8.7.6 对特殊尺寸的墙板应采用切割机具现场加工,切割后的墙板宽度不宜小于200mm。
	8.7.7 隔墙板拼缝、墙面阴阳转角和门框边缝处,宜采用胶粘剂粘贴200mm宽正交耐碱玻纤网格布,隔墙板材与两侧结构接缝处应贴两道玻纤网格布。
	8.7.8 板间拼缝应采用胶粘剂拼接,胶粘剂灰缝应饱满均匀,安装时宜将拼缝内胶粘剂挤出。
	8.7.9 板上钻孔、开槽等应在板缝内胶粘剂达到设计强度后方可进行。