附录B 蒸压加气混凝土砌块砌体通缝抗剪强度试验方法
		B.0.1 试件制作(图B.0.1)应符合下列规定:
	    1 砌筑面应为切割机原始切割面;2 中间空缝不得夹灰,灰缝厚度宜为5mm~8mm;
3 试件砌筑后应在其顶部压两皮砌块,不得小于14d;
4 试件砌体应置于(20±5)℃的不通风室内养护和存放,待达到28d龄期后进行试验;
5 同一砂浆样品的抗剪试件砌筑数量应为2组,每组6个,砌筑试件的同时留一组砂浆标准试件(至少3块),与试件相同的养护条件下一起养护和存放,待砂浆达到28d龄期后进行强度试验。

		图B.0.1 试件尺寸示意
	B.0.2 试验步骤应符合下列规定:
	    1 试件应直接在试验机或其他设备上加载(图B.0.2-1);
2 试验时应采用等速连续或分级加载(图B.0.2-2),加载过程应缓慢、均匀,当试件出现滑移并开始卸载时,即可认为达到极限状态,记下最大荷载值P(N),其中应包括试件上的全部附加重量。
		
	
		
	
2 试验时应采用等速连续或分级加载(图B.0.2-2),加载过程应缓慢、均匀,当试件出现滑移并开始卸载时,即可认为达到极限状态,记下最大荷载值P(N),其中应包括试件上的全部附加重量。

		图B.0.2-1 传力板和垫板尺寸示意
	
		图B.0.2-2 试件加载示意
	B.0.3 蒸压加气混凝土砌块砌体通缝抗剪强度应按下式计算:
	式中:
P——荷载值(N);
fvs——砌体通缝抗剪强度试验值(N/m㎡);
b——试件宽度(mm);
h——试件受剪面长度(mm)。
B.0.4 数据处理应符合下列规定:
P——荷载值(N);
fvs——砌体通缝抗剪强度试验值(N/m㎡);
b——试件宽度(mm);
h——试件受剪面长度(mm)。
B.0.4 数据处理应符合下列规定:
	    1 应求取12个数据的平均值;
2 应舍弃超出平均值±20%的数据;
3 若仍有6个或更多数据被保留,应求取新的平均值;
4 若少于6个数据被保留,应重新试验。
2 应舍弃超出平均值±20%的数据;
3 若仍有6个或更多数据被保留,应求取新的平均值;
4 若少于6个数据被保留,应重新试验。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 材料性能和砌体计算指标
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 材料性能
 - 3.3 砌体计算指标
 - 4 建筑设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 围护结构节能设计
 - 4.3 构造设计
 - 5 结构设计
 - 5.1 设计原则
 - 5.2 砌体设计一般规定
 - 5.3 砌体构件承载力计算
 - 5.4 板材设计计算
 - 5.5 构造设计
 - 5.6 夹心墙设计
 - 6 承重砌体结构抗震设计
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 结构抗震承载力验算
 - 6.3 抗震构造设计
 - 7 墙体裂缝控制设计
 - 8 施工及质量验收
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 施工准备
 - 8.3 砌筑工程
 - 8.4 抹灰工程
 - 8.5 饰面工程
 - 8.6 屋(楼)面板安装
 - 8.7 墙板安装
 - 8.8 墙体后锚固
 - 8.9 质量验收
 - 附录A 蒸压加气混凝土制品墙体隔声性能
 - 附录B 蒸压加气混凝土砌块砌体通缝抗剪强度试验方法
 - 附录C 蒸压加气混凝土围护结构保温隔热设计计算参数
 - 附录D 四边简支双向板的弯矩系数
 - 附录E 受压构件的纵向弯曲系数
 - 附录F 蒸压加气混凝土后锚固锚栓选用表
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475