4.1 一般规定
		4.1.1 下列情况下不得采用蒸压加气混凝土制品:
	    1 建筑物防潮层以下的外墙;2 长期处于浸水或化学侵蚀的外墙;
3 表面温度经常处于80℃以上的部位。
4.1.2 蒸压加气混凝土砌块砌体结构房屋的建筑平面及竖向设计应符合下列规定:
	    1 砌块承重房屋的建筑平面宜简洁、规则,体形凹凸转折不宜过多,立面不宜突变过大;
2 当墙体需设置变形缝时,应做好墙面的盖缝处理;
3 墙体的厚度应满足建筑节能、隔声、防火等有关标准的要求;
4 应在施工图上详细标注墙上预留孔洞、管线槽口以及门窗洞口、设备固定点及后锚固等位置;
5 门厅和楼梯间内,应安排好竖向水、暖、电管线用的管道以及各种表盒位置;
6 排水管道应明管安装,不得嵌入墙体。
4.1.3 蒸压加气混凝土砌块墙体排块设计应符合下列规定:
	    1 砌块墙体与结构构件的关系应与其他专业相配合;
2 门窗洞口的尺寸设计应满足结构设计要求;
3 竖向灰缝不应排在窗洞口下角部;
4 夹心墙排块应使外叶墙与内叶墙的灰缝处在同一水平高度;
5 应考虑管线在墙体内的走向、位置及预埋件和木砖的布置等;
6 蒸压加气混凝土砌块建筑模数,应与制品规格尺寸相协调。
4.1.4 蒸压加气混凝土制品墙体的防水设计应符合下列规定:
	    1 有防水要求的房间,墙面应做防水处理;内墙根部应做配筋混凝土坎梁,坎梁高度不应小于200mm,坎梁混凝土强度等级不应小于C20;
2 外门、窗框与墙体之间以及伸出墙外的雨篷、开敞式阳台、室外空调机搁板、遮阳板、外楼梯根部及水平装饰线脚等处,均应采取防水措施;
3 防潮层宜设置在室外散水坡与室内地坪间的砌体内;
4 密封胶的厚度宜为板拼缝宽度的1/2,且不应小于8mm。
4.1.5 对于双层条板隔墙,其单层条板的厚度不应小于75mm,双层板前后应错缝,错缝间距应大于或等于200mm。
	4.1.6 夹心墙外叶墙的控制缝间距宜为6m~8m,控制缝宽度宜为6mm~8mm,应采用密封胶填充(图4.1.6)。

		图4.1.6 控制缝构造
1—构造柱;2—拉结件;3—外叶墙;4—连续保温层;5—控制缝
1—构造柱;2—拉结件;3—外叶墙;4—连续保温层;5—控制缝
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:4 建筑设计
 - 下一节:4.2 围护结构节能设计
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 材料性能和砌体计算指标
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 材料性能
 - 3.3 砌体计算指标
 - 4 建筑设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 围护结构节能设计
 - 4.3 构造设计
 - 5 结构设计
 - 5.1 设计原则
 - 5.2 砌体设计一般规定
 - 5.3 砌体构件承载力计算
 - 5.4 板材设计计算
 - 5.5 构造设计
 - 5.6 夹心墙设计
 - 6 承重砌体结构抗震设计
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 结构抗震承载力验算
 - 6.3 抗震构造设计
 - 7 墙体裂缝控制设计
 - 8 施工及质量验收
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 施工准备
 - 8.3 砌筑工程
 - 8.4 抹灰工程
 - 8.5 饰面工程
 - 8.6 屋(楼)面板安装
 - 8.7 墙板安装
 - 8.8 墙体后锚固
 - 8.9 质量验收
 - 附录A 蒸压加气混凝土制品墙体隔声性能
 - 附录B 蒸压加气混凝土砌块砌体通缝抗剪强度试验方法
 - 附录C 蒸压加气混凝土围护结构保温隔热设计计算参数
 - 附录D 四边简支双向板的弯矩系数
 - 附录E 受压构件的纵向弯曲系数
 - 附录F 蒸压加气混凝土后锚固锚栓选用表
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475