6.2 采暖、通风、空调和防排烟
6.2.1  消防站的建筑用房应优先采用自然通风消除室内余热、余湿,并应满足室内卫生要求,当自然通风不能满足要求时,宜采用机械通风。
6.2.2 位于采暖地区的消防站应按国家现行相关标准的规定设置采暖设施,并应优先使用城市热网或集中供暖。
6.2.3 消防车库的室内温度不宜低于10℃。非采暖地区的消防车库,应根据需要采取防冻措施。
6.2.4 最热月平均温度超过25℃地区消防站的备勤室、餐厅和通信室、体能训练室等宜设空调等降温设施或预留安装空调等降温设施的位置。
6.2.5 消防站建筑的防排烟设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
	 
    
      
    6.2.2、6.2.3  本条对消防站采暖设置做出了规定。同时规定非采暖地区的消防车库,应根据需要采取防冻措施。
6.2.4 考虑到消防员需在消防站内24小时执勤备战,为改善消防员生活条件、体现以人为本,在最热月平均温度超过25℃地区消防站的备勤室、餐厅和通信室、体能训练室等有消防员生活和活动的房间内,宜设空调等降温设施。
6.2.5 本条对消防站建筑的防排烟设计进行了规定,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
6.2.4 考虑到消防员需在消防站内24小时执勤备战,为改善消防员生活条件、体现以人为本,在最热月平均温度超过25℃地区消防站的备勤室、餐厅和通信室、体能训练室等有消防员生活和活动的房间内,宜设空调等降温设施。
6.2.5 本条对消防站建筑的防排烟设计进行了规定,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 选址和总平面设计
 - 4 建筑设计
 - 4.1 一般要求
 - 4.2 消防车库
 - 4.3 通信室
 - 4.4 体能训练室
 - 4.5 执勤器材库和训练器材库
 - 4.6 被装营具库
 - 4.7 清洗室、烘干室
 - 4.8 器材修理间、呼吸器充气室
 - 4.9 灭火救援研讨室、电脑室
 - 4.10 图书阅览室
 - 4.11 会议室
 - 4.12 俱乐部
 - 4.13 公众消防宣传教育用房
 - 4.14 干部备勤室
 - 4.15 消防员备勤室
 - 4.16 餐厅、厨房
 - 4.17 家属探亲用房
 - 4.18 浴室
 - 4.19 锅炉房
 - 4.20 心理辅导室
 - 4.21 晾衣室(场)
 - 4.22 贮藏室、盥洗室
 - 4.23 配电室和空调机房
 - 4.24 油料库
 - 4.25 其他辅助建筑
 - 4.26 台阶、坡道和栏杆
 - 4.27 走道和楼梯
 - 4.28 建筑造型与装修
 - 5 消防站场地设计
 - 5.1 室外训练场
 - 5.2 道路
 - 6 建筑设备与其他设施
 - 6.1 给水排水
 - 6.2 采暖、通风、空调和防排烟
 - 6.3 防雷与接地
 - 6.4 综合布线
 - 6.5 电气
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475