5.1 室外训练场
5.1.1  室外训练场应能容纳训练塔、篮球场、训练跑道、模拟训练场等;模拟训练场宜设有百米障碍训练、破拆训练、器械训练以及深井救助训练等装置和设施。
5.1.2 室外训练场应根据场地特点合理规划布置各类训练装置、设施和功能区域,各训练装置和设施周边应有必需的安全空间。各功能区域间应保持合理间距。
5.1.3 训练场地地面材料应满足训练的要求。训练跑道、单双杠等有落地缓冲需求的训练区地面宜采用塑胶或煤渣、砖粉末和土等非刚性材料,并应满足训练设施的安装、固定、更换和搬运需求。
5.1.4 封闭管理的训练场地的对外出入口不应少于两处,出口大小应满足人员出入方便、疏散安全和器材运输的要求。
5.1.5 训练场地应采取有效的排水措施,宜在训练场地外侧设排水沟,排水明沟应使用漏水盖板。
5.1.6 训练场地横向坡度不应大于1%。
5.1.7 训练跑道和篮球场应满足消防业务训练的特殊需要,同时还应设置训练时列队观摩、规范操作、器材摆放和准备活动场地以及终点线后的缓冲场地。
5.1.8 消防站跑道设置应符合下列规定:
1 应设置不低于65m×8m的训练用直跑道;
2 如场地允许,宜设置110m×10m的直跑道或200m以上环形跑道。
5.1.9 应在室外训练场适当位置布置篮球场,其尺寸不应低于15m×28m。
5.1.10 训练塔应符合下列规定:
1 训练塔宜设在靠近训练场地尽端的部位。
2 训练塔层数不应少于六层,特勤消防站和辖区内高层建筑物较多时,可增加训练塔层数。
3 训练塔层高应为3.5m,首层层高应从室外地面算起(图5.1.10-1)。
4 训练塔应设有净宽不小于0.7m的内楼梯。每层内侧应设宽度不小于1.5m的平台,顶层应设楼板(图5.1.10-1)。
5 训练塔正面的窗口每层不应少于两个,窗口距塔边水平距离不应小于0.65m,窗间墙的宽度不应小于1.0m(图5.1.10-l)。
6 训练塔窗口的尺寸应为1.2m×1.8m,窗台板距该层地面的高度(含窗台板高度)应为0. 8m(图5.1.10-1)。
	
    7  训练塔的窗台上应设有可更换的木质窗台板,窗台板宽度应为0.4m,窗台板应突出前塔壁0.05m。训练塔塔壁上应设置木质垫板(图5.1.10-2)。
	
    8  训练塔宜设置室外消防梯。消防梯应通至训练塔顶,宜离地面3m高处设起,宽度不宜小于0.5m。
9 训练塔顶部应设置绳索救援训练安全保护滑轮、安全钩、缓降器固定装置和绳索。
10 训练塔应设置攀登墙角,并应安装避雷线、落水管。
11 训练塔应设置绳索训练的固定锚点和备用锚点。锚点可以是梁、柱、楼梯栏杆或预埋的金属件。接触安全绳的部位宜采用木质材料。
12 钢结构训练塔塔体材料应选用热镀锌材料或进行热喷涂等防锈、防腐处理。
13 训练塔的正面应设置不小于50m×8m的训练跑道。
14 有条件的地区,训练塔可建有模拟防盗门、卷帘门、防盗网、电梯升降井、烟热训练室、低压配电室等训练设施,还可设置18m×18m登高车操作场。
5.1.11 训练塔外宜设置训练用室外消火栓和水泵接合器,其位置应避免与消防车训练或登高训练相冲突,水泵接合器宜采用地上式。
5.1.12 攀岩训练设施可依托训练塔或建筑的承重墙体进行建设。
5.1.13 百米障碍训练场应包括板障、独木桥和两条专用跑道,每条跑道不应小于100m×2.5m。
5.1.14 破拆训练场可根据需要设有模拟墙体和模拟防盗门、卷帘门、窗户栅栏、钢结构围栏等训练设施。模拟墙体可为木结构墙体、砖石砌体以及钢筋混凝土墙体等形式。
5.1.15 器械训练场宜设有单杠、双杠、爬绳和爬竿等常规训练器械和多功能体能训练器械。各种训练器械宜建在相对独立的训练区域。单杠宜采用高杠,其训练场地不宜小于4m×3m。双杠宜采用可移动升降式,当受条件限制时,也可采用埋地式双杠,其训练场地不宜小于4m×3m。
多功能体能训练器械及场地应符合现行国家标准《室外健身器材的安全通用要求》GB 19272的有关规定。
5.1.16 深井救助训练场一般可模拟竖井、斜井、横坑中一种或多种。模拟深井训练设施可依托训练塔建设,也可建在地下,竖井与斜井可组合建设,并应符合下列规定:
1 深井救助训练设施应设有井口平台、井壁和紧急出口等结构,占地面积宜为50m2~100m2,深度不应小于7m。
2 建在地上的模拟深井训练设施,宜采用网栅结构,并应加装遮光设施;建在地下的模拟深井训练设施,宜采用钢筋混凝土结构,应设置应急照明和紧急出口,宜设置监控系统。
3 建在地下的模拟横坑、斜井应设置紧急通道、导向灯、应急广播和送风设备。
4 深井救助训练设施上方应设置固定安全保护滑轮、安全钩以及缓降器的承重框架。	5.1.1~5.1.7  为了满足消防训练要求,本规范参考了现行行业标准《体育建筑设计规范》JGJ 31中有关于室外训练场的内容,提出了消防站室外训练场的出入口、场地材料、坡度以及排水等的设计要求。为了训练时避免太阳光干扰,训练场应尽量采用南北朝向。
5.1.8 为方便消防员在训练场上进行水带铺设与供水训练、水枪喷射、百米障碍跑以及消防梯训练时助跑等需要,消防站室外训练场应设计直跑道,其长度应至少能够满足3盘水带(60m)连接训练以及必要的设备、人员空间要求,有条件的消防站可建设长度不低于110m的直跑道或200m以上环形跑道,以满足更多训练科目的要求。
本条中的训练用跑道主要用于体能训练和人与设备组合的操法训练,第5.1.10条第13款的50m×8m训练跑道主要用于挂钩梯、拉梯等与训练塔结合进行登高训练时的助跑,二者功能和作用不同,且可能会同时使用,原则上不宜合并。因此如果二者合并使用,规定了消防站训练场跑道长度不低于65m也能够满足训练塔前跑道的长度要求。
5.1.9 本条规定了篮球场应符合一个标准篮球场15m×28m的要求。
5.1.10 消防站中训练塔是用于绳索训练、消防梯训练等灭火救援训练的建筑。因此,训练塔应设有楼梯、模拟窗口、避雷线、落水管、攀登墙角、水带晾晒装置、室外消防梯等,并且训练塔的布置、层数、层高、模拟窗口的尺寸等应能够满足训练的要求。
本条的第3款和第6款为强制性条款,必须严格执行。考虑到挂钩梯训练的特殊要求,规定了训练塔窗台上应安装可更换的木质窗台板,并且塔壁上应安装木质垫板。为了避免设计混淆,在听取战训专家意见的基础上,本规范规定训练塔的首层层高从室外地面计算(层高3.5m),并且规定窗台板距离楼层地面高度应包含窗台板的厚度(窗台板高度0.8m),从而确保了从训练塔外地面到达二层窗台板的高度为4.3m,该高度适合各类消防梯的攀登训练,能够保证训练的一致性,尤其适合长为4m的挂钩梯训练。
在训练塔上进行绳索训练,要求有必要的绳索固定点即锚点。为了保证安全,通常在固定绳索时,每条主绳要有两个以上的锚点,即使一个锚点破损,也不会造成坠落危险。保护锚点一般用于吊升、下降保护(如图4),此类锚点强度不能进行度过训练。因此,在进行建筑的面板、栏杆、檩条、预制梁的设计时,应充分考虑其作为锚点的功能,其集中荷载应在最不利位置处进行重点验算,应满足承受消防员和工具重量的强度要求。
	5.1.12  考虑到依托训练塔在消防站建设攀岩训练设施,占地面积较小,可以节约土地,因此本规范提出训练场地需设置攀岩训练设施的,可依托训练塔或建筑外墙等建设,使消防站中能够开展攀岩基本训练,如图5。

	5.1.13  本条规定了常规军事训练用百米障碍训练设施的建设要求。通常板障采用钢质材料和木质材料,高度不应小于2m,宽度不应小于2m,木板厚度不应小于0.06m,底座宽度不应小于2.6m。独木桥采用钢质材料和木质材料,高度不应小于1.2m,宽度不应小于0.2m,总长不应小于8m,两端采用木质踏板制成斜坡,斜坡长度不应小于2m。跑道原则上不应与训练场跑道合并使用,如建设百米障碍训练设施则需要满足本规范的相关要求。
5.1.14 破拆训练场是进行破拆装备实际操作训练的小型区域,一般利用钢筋混凝土梁、柱、楼板、砖石等搭建成建筑废墟。墙体可采用木结构墙体、砖石砌体或钢筋混凝土墙体,也可利用防盗门、卷帘门、窗户栅栏、钢结构围栏等构造破拆训练墙,如图6。
5.1.14 破拆训练场是进行破拆装备实际操作训练的小型区域,一般利用钢筋混凝土梁、柱、楼板、砖石等搭建成建筑废墟。墙体可采用木结构墙体、砖石砌体或钢筋混凝土墙体,也可利用防盗门、卷帘门、窗户栅栏、钢结构围栏等构造破拆训练墙,如图6。

	5.1.15  本条规定了器械训练场的常规训练器械设置要求和训练区域要求。考虑到双杠应满足不同身高消防员的训练需要,因此宜采用可升降式,可调节高度宜为1.20m~1.55m。
5.1.16 深井救助训练场可建设具有基本功能的深井训练设施,如图7,可采用单体的深井救助训练设施来模拟狭小空间,开展电梯井、机井、各种储罐内的救援训练。同时,本条规定了单体深井救助训练设施的深度、面积、安全保护等要求。
5.1.16 深井救助训练场可建设具有基本功能的深井训练设施,如图7,可采用单体的深井救助训练设施来模拟狭小空间,开展电梯井、机井、各种储罐内的救援训练。同时,本条规定了单体深井救助训练设施的深度、面积、安全保护等要求。

	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 选址和总平面设计
 - 4 建筑设计
 - 4.1 一般要求
 - 4.2 消防车库
 - 4.3 通信室
 - 4.4 体能训练室
 - 4.5 执勤器材库和训练器材库
 - 4.6 被装营具库
 - 4.7 清洗室、烘干室
 - 4.8 器材修理间、呼吸器充气室
 - 4.9 灭火救援研讨室、电脑室
 - 4.10 图书阅览室
 - 4.11 会议室
 - 4.12 俱乐部
 - 4.13 公众消防宣传教育用房
 - 4.14 干部备勤室
 - 4.15 消防员备勤室
 - 4.16 餐厅、厨房
 - 4.17 家属探亲用房
 - 4.18 浴室
 - 4.19 锅炉房
 - 4.20 心理辅导室
 - 4.21 晾衣室(场)
 - 4.22 贮藏室、盥洗室
 - 4.23 配电室和空调机房
 - 4.24 油料库
 - 4.25 其他辅助建筑
 - 4.26 台阶、坡道和栏杆
 - 4.27 走道和楼梯
 - 4.28 建筑造型与装修
 - 5 消防站场地设计
 - 5.1 室外训练场
 - 5.2 道路
 - 6 建筑设备与其他设施
 - 6.1 给水排水
 - 6.2 采暖、通风、空调和防排烟
 - 6.3 防雷与接地
 - 6.4 综合布线
 - 6.5 电气
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475