目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.27 走道和楼梯
4.27.1  消防站内供迅速出动用的通道的净宽,单面布房时不应小于1.4m,双面布房时不应小于2.0m,楼梯净宽不应小于1.4m。通道和楼梯两侧的墙面应平整、无突出物,地面应采用防滑材料。楼梯踏步高度宜为0.15m~0.16m,宽度宜为0.28m~0.30m。楼梯倾角不应大于30°。
4.27.2 楼梯的数量、位置、宽度和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。
4.27.3 梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,当有搬运大型物件需要时应适量加宽。
4.27.4 每个梯段的踏步不应超过18级,且不应少于3级。
4.27.5 楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m,梯段净高不宜小于2.40m。
注:梯段净高为自踏步前缘(包括最低和最高一级踏步前缘线以外0.30m范围内)量至上方突出物下缘间的垂直高度。
4.27.6 室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0. 90m。靠楼梯井一侧水平扶手长度超过0.50m时,其高度不应小于1.05m。
4.27.7 踏步应采取防滑措施。
	 
    
      
    4.27.1~4.27.7  为了保证消防员出动迅速、安全,对消防站的走道和楼梯的净宽及走道两侧墙面、楼梯两侧扶手等做出了相应规定,应符合现行国家标准《民用建筑设计通则》GB 00352的规定。为避免地面过于光滑而造成出警时人员滑倒受伤,规定楼梯通道的地面应采用防滑材料。此外,楼梯踏步应平缓以利于消防员出动。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:4.26 台阶、坡道和栏杆
 - 下一节:4.28 建筑造型与装修
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 选址和总平面设计
 - 4 建筑设计
 - 4.1 一般要求
 - 4.2 消防车库
 - 4.3 通信室
 - 4.4 体能训练室
 - 4.5 执勤器材库和训练器材库
 - 4.6 被装营具库
 - 4.7 清洗室、烘干室
 - 4.8 器材修理间、呼吸器充气室
 - 4.9 灭火救援研讨室、电脑室
 - 4.10 图书阅览室
 - 4.11 会议室
 - 4.12 俱乐部
 - 4.13 公众消防宣传教育用房
 - 4.14 干部备勤室
 - 4.15 消防员备勤室
 - 4.16 餐厅、厨房
 - 4.17 家属探亲用房
 - 4.18 浴室
 - 4.19 锅炉房
 - 4.20 心理辅导室
 - 4.21 晾衣室(场)
 - 4.22 贮藏室、盥洗室
 - 4.23 配电室和空调机房
 - 4.24 油料库
 - 4.25 其他辅助建筑
 - 4.26 台阶、坡道和栏杆
 - 4.27 走道和楼梯
 - 4.28 建筑造型与装修
 - 5 消防站场地设计
 - 5.1 室外训练场
 - 5.2 道路
 - 6 建筑设备与其他设施
 - 6.1 给水排水
 - 6.2 采暖、通风、空调和防排烟
 - 6.3 防雷与接地
 - 6.4 综合布线
 - 6.5 电气
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475