4.25 其他辅助建筑
4.25.1  消防站应设置值班岗亭。岗亭应设置可靠的遮阳、避雨、防撞等措施,宜采用安全、防晒、内设空调的封闭式玻璃岗亭。内部宜设置通信及应急警报开关等装置。
4.25.2 消防站应依托站内建筑或训练塔等设置专门的水带晾晒架。
    
      
4.25.2 消防站应依托站内建筑或训练塔等设置专门的水带晾晒架。
条文说明
    4.25.1  本条对消防站值班岗亭的设置进行了规定。岗亭内部宜设置通信及应急警报开关等装置,用于应急警报。
4.25.2 本条对消防站水带晾晒架的设置进行了规定。建议采暖地区消防站应在室内设置冬季水带晾晒架。
4.25.2 本条对消防站水带晾晒架的设置进行了规定。建议采暖地区消防站应在室内设置冬季水带晾晒架。