8.2 采暖通风空调及生活热水供应系统的监测与控制
8.2.1 节能改造后,集中采暖与空气调节系统监测与控制应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。
8.2.2 冷热源监控系统宜对冷冻、冷却水进行变流量控制,并应具备连锁保护功能。
8.2.3 公共场合的风机盘管温控器宜联网控制。
8.2.4 生活热水供应监控系统应具备下列功能:
1 热水出口压力、温度、流量显示;
2 运行状态显示;
3 顺序启停控制;
4 安全保护信号显示;
5 设备故障信号显示;
6 能耗量统计记录;
7 热交换器按设定出水温度自动控制进汽或进水量;
8 热交换器进汽或进水阀与热水循环泵连锁控制。
      
