9.7 聚碳酸酯板
		9.7.1 聚碳酸酯板的安装宜采用干法施工,可采用湿法进行施工。
	9.7.2 聚碳酸酯U形板的安装应符合下列规定:
1 板材边缘应去毛刺,孔内应保持干净;
2 可采用型材盖板、金属盖板、端部U形保护盖对U形板进行密封,U形板边部不得外露;
3 预安装件与支承结构安装之前应检查胶带有无损坏,检查合格后加盖板材端口板;
4 中空板材不宜进行横向弯曲。
9.7.3 聚碳酸酯中空平板边缘安装应符合下列规定:
1 板材边缘应去毛刺,孔内应保持干净;
2 可采用型材盖板、金属盖板、端部U形保护盖对U形板进行密封,U形板边部不得外露;
3 预安装件与支承结构安装之前应检查胶带有无损坏,检查合格后加盖板材端口板;
4 中空板材不宜进行横向弯曲。
9.7.3 聚碳酸酯中空平板边缘安装应符合下列规定:
	    1 板材与型材或镶嵌框的槽口应留出有效间隙,板材受热膨胀或在荷载作用下发生位移时不应有卡死现象;
2 板材边部被夹持部分至少含有一条筋肋。
2 板材边部被夹持部分至少含有一条筋肋。
条文说明
    9.7.1 干法施工采用金属压条和密封胶条实现密封,板材在热膨胀和受载变形时可以相对自由地伸缩,是比较理想的解决雨水渗漏的方法。湿式装配法一般使用硅酮密封胶进行聚碳酸酯U形板的湿式装配,密封系统只能承受板材有限的移动,即允许一定量的热膨胀,否则可能导致屋面渗漏。
	9.7.3 在聚碳酸酯中空平板安装工程中,边部安装非常重要。为有效吸收变形,板材与型材或镶嵌框的槽口应留出有效间隙,板材被夹持的部分至少含有一条筋肋,且被夹持长度一般不宜小于25mm。
	 
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:9.6 梯形、正弦波纹压型金属屋面
 - 下一节:9.8 光伏系统
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 材料
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 铝合金材料
 - 3.3 钢材及五金材料
 - 3.4 玻璃
 - 3.5 聚碳酸酯板
 - 3.6 金属面板
 - 3.7 光伏系统用材料及光伏组件
 - 3.8 建筑密封材料和粘结材料
 - 3.9 硅酮结构密封胶
 - 3.10 其他材料
 - 4 建筑设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 性能和检测要求
 - 4.3 排水设计
 - 4.4 防雷、防火与通风
 - 4.5 节能设计
 - 4.6 光伏系统设计
 - 5 结构设计基本规定
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 材料力学性能
 - 5.3 作用
 - 5.4 作用组合
 - 6 面板及支承构件设计
 - 6.1 框支承玻璃面板
 - 6.2 点支承玻璃面板
 - 6.3 聚碳酸酯板
 - 6.4 金属平板
 - 6.5 压型金属板
 - 6.6 支承结构设计
 - 6.7 硅酮结构密封胶
 - 7 构造及连接设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 玻璃采光顶
 - 7.3 金属平板屋面
 - 7.4 压型金属板屋面
 - 7.5 聚碳酸酯板采光顶
 - 7.6 预埋件与后置锚固件
 - 7.7 光伏组件及光伏系统
 - 8 加工制作
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 铝合金构件
 - 8.3 钢结构构件
 - 8.4 玻璃、聚碳酸酯板
 - 8.5 明框采光顶组件
 - 8.6 隐框采光顶组件
 - 8.7 金属屋面板
 - 8.8 光伏系统
 - 9 安装施工
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 安装施工准备
 - 9.3 支承结构
 - 9.4 采光顶
 - 9.5 金属平板、直立锁边板屋面
 - 9.6 梯形、正弦波纹压型金属屋面
 - 9.7 聚碳酸酯板
 - 9.8 光伏系统
 - 9.9 安全规定
 - 10 工程验收
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 采光顶
 - 10.3 金属平板屋面
 - 10.4 压型金属屋面
 - 10.5 光伏系统
 - 11 保养和维修
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 检查与维修
 - 11.3 清洗
 - 附录A 金属屋面物理性能试验方法
 - 附录B 金属屋面抗风掀试验方法
 - 附录C 弹性板的弯矩系数和挠度系数
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475