6.6 支承结构设计
		6.6.1 支承结构应符合国家现行标准《钢结构设计规范》GB50017、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018、《铝合金结构设计规范》GB 50429、《空间网格结构技术规程》JGJ 7等相关规定。
	6.6.2 单根支承构件截面有效受力部位的厚度,应符合下列要求:
1 截面自由挑出的板件和双侧加肋的板件的宽厚应符合设计要求;
2 铝合金型材有效截面部位厚度不应小于2.5mm,型材孔壁与螺钉之间由螺纹直接受拉、压连接时型材应局部加厚,局部壁厚不应小于螺钉的公称直径,宽度不应小于螺钉公称直径的1.6倍;
3 热轧钢型材有效截面部位的壁厚不应小于2.5mm,冷成型薄壁型钢截面厚度不应小于2.0mm。型材孔壁与螺钉之间由螺纹直接受拉、压连接时,应验算螺纹强度。
6.6.3 根据面板在构件上的支承情况决定其荷载和地震作用,并计算构件的双向弯矩、剪力、扭矩。大跨度开口截面宜考虑约束扭转产生的双力矩。
    6.6.2 单根支承构件指梁、斜柱、拱等简单的支承结构,受弯薄壁金属梁的截面存在局部稳定问题,为防止产生压应力区的局部屈曲,通常可按下列方法之一加以限制:
	    1 规定最小壁厚tmin和规定最大宽厚比;
	    2 对抗压强度设计值或允许应力予以降低。
	    钢型材最小壁厚的限值均小于现行国家标准《六角螺母C级》GB/T41和《六角薄螺母》GB/T6172.1中螺纹规格D为M5的螺母厚度尺寸,应验算螺纹强度,保证连接强度。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:6.5 压型金属板
 - 下一节:6.7 硅酮结构密封胶
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 材料
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 铝合金材料
 - 3.3 钢材及五金材料
 - 3.4 玻璃
 - 3.5 聚碳酸酯板
 - 3.6 金属面板
 - 3.7 光伏系统用材料及光伏组件
 - 3.8 建筑密封材料和粘结材料
 - 3.9 硅酮结构密封胶
 - 3.10 其他材料
 - 4 建筑设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 性能和检测要求
 - 4.3 排水设计
 - 4.4 防雷、防火与通风
 - 4.5 节能设计
 - 4.6 光伏系统设计
 - 5 结构设计基本规定
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 材料力学性能
 - 5.3 作用
 - 5.4 作用组合
 - 6 面板及支承构件设计
 - 6.1 框支承玻璃面板
 - 6.2 点支承玻璃面板
 - 6.3 聚碳酸酯板
 - 6.4 金属平板
 - 6.5 压型金属板
 - 6.6 支承结构设计
 - 6.7 硅酮结构密封胶
 - 7 构造及连接设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 玻璃采光顶
 - 7.3 金属平板屋面
 - 7.4 压型金属板屋面
 - 7.5 聚碳酸酯板采光顶
 - 7.6 预埋件与后置锚固件
 - 7.7 光伏组件及光伏系统
 - 8 加工制作
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 铝合金构件
 - 8.3 钢结构构件
 - 8.4 玻璃、聚碳酸酯板
 - 8.5 明框采光顶组件
 - 8.6 隐框采光顶组件
 - 8.7 金属屋面板
 - 8.8 光伏系统
 - 9 安装施工
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 安装施工准备
 - 9.3 支承结构
 - 9.4 采光顶
 - 9.5 金属平板、直立锁边板屋面
 - 9.6 梯形、正弦波纹压型金属屋面
 - 9.7 聚碳酸酯板
 - 9.8 光伏系统
 - 9.9 安全规定
 - 10 工程验收
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 采光顶
 - 10.3 金属平板屋面
 - 10.4 压型金属屋面
 - 10.5 光伏系统
 - 11 保养和维修
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 检查与维修
 - 11.3 清洗
 - 附录A 金属屋面物理性能试验方法
 - 附录B 金属屋面抗风掀试验方法
 - 附录C 弹性板的弯矩系数和挠度系数
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475