3.6 金属面板
		3.6.1 根据建筑设计要求,金属屋面平板材料可选用铝合金板、铝塑复合板、铝蜂窝复合铝板、彩色钢板、不锈钢板、锌合金板、钛合金板、铜合金板等;金属屋面压型板材料可选用铝合金板、彩色钢板、不锈钢板、锌合金板、钛合金板、铜合金板等。
	3.6.2 铝合金面板宜选用铝镁锰合金板材为基板,材料性能应符合现行行业标准《铝幕墙板 板基》YS/T 429.1的要求;辊涂用的铝卷材材料性能应符合现行行业标准《铝及铝合金彩色涂层板、带材》YS/T 431的规定。铝合金屋面板材的表面宜采用氟碳喷涂处理,且应符合现行行业标准《铝幕墙板 氟碳喷漆铝单板》YS/T 429.2的规定。
3.6.3 铝塑复合板应符合现行国家标准《建筑幕墙用铝塑复合板》GB/T 17748的规定,铝塑复合板用铝带还应符合现行行业标准《铝塑复合板用铝带》YS/T 432的规定,并优先选用3×××系合金及5×××系铝合金板材或耐腐蚀性及力学性能更好的其他系列铝合金。铝塑复合板用芯材应采用难燃材料。
3.6.3 铝塑复合板应符合现行国家标准《建筑幕墙用铝塑复合板》GB/T 17748的规定,铝塑复合板用铝带还应符合现行行业标准《铝塑复合板用铝带》YS/T 432的规定,并优先选用3×××系合金及5×××系铝合金板材或耐腐蚀性及力学性能更好的其他系列铝合金。铝塑复合板用芯材应采用难燃材料。
	3.6.4 铝蜂窝复合铝板应符合国家现行相关产品标准的规定。铝蜂窝芯应为近似正六边形结构,其边长不宜大于9.53mm,壁厚不宜小于0.07mm。
	3.6.5 金属屋面采用的钢板应符合下列规定:
	    1 彩色涂层钢板应符合现行国家标准《彩色涂层钢板及钢带》GB/T 12754的规定;
2 镀锌钢板应符合现行国家标准《连续热镀锌钢板及钢带》GB/T 2518的规定。
3.6.6 锌合金板表面应光滑、无水泡、无裂纹,其化学成分应符合表3.6.6的规定。
2 镀锌钢板应符合现行国家标准《连续热镀锌钢板及钢带》GB/T 2518的规定。
3.6.6 锌合金板表面应光滑、无水泡、无裂纹,其化学成分应符合表3.6.6的规定。
		表3.6.6 锌合金板化学成分(m/m)(%)
	
	3.6.7 钛合金板应符合现行国家标准《钛及钛合金板材》GB/T 3621的规定。
3.6.8 铜合金板应符合现行国家标准《铜及铜合金板材》GB/T 2040的规定,宜选用TU1,TU2牌号的无氧铜。
3.6.8 铜合金板应符合现行国家标准《铜及铜合金板材》GB/T 2040的规定,宜选用TU1,TU2牌号的无氧铜。
	3.6.9 铝合金压型板应符合现行国家标准《铝及铝合金压型板》GB/T 6891的规定,压型钢板应符合现行国家标准《建筑用压型钢板》GB/T 12755的规定,其他金属压型板材的品种、规格及色泽应符合设计要求;金属板材表面处理层厚度应符合设计要求。
	3.6.10 压型金属屋面板的材料应具备良好的折弯性能,其折弯半径和表面处理层延伸率应满足板型冷辊压成型的规定。
	3.6.11 屋面泛水板、包角等配件宜选用与屋面板相同材质、使用寿命相近的金属材料。
条文说明
    3.6.1 金属屋面的面板,通常可按建筑设计的要求,选用平板或压型板制作。材料选用通常为铝合金板、铝塑复合板、铝蜂窝复合铝板、彩色钢板、不锈钢板、锌合金板、钛合金板和铜合金板。在我国,目前较常用的面板材料为铝合金板、铝塑复合板、彩色钢板。随着建筑发展的需要,近年来锌合金板、钛合金板在屋面上也有较多的应用,取得较好的建筑装饰效果,但由于单片实心板一般厚度较薄,平整度较差,所以较多的采用复合材料。金属面板使用的金属和金属复合板的产品标准,目前在我国还不健全,有些产品尚未有国家或行业标准,所以在选用屋面金属面板材料时,也可参照国外同类产品标准的性能指标及要求。
	3.6.2 由于3xxx、5xxx系合金的铝锰、铝镁合金板具有强度高、延伸率大、塑性变形范围大等优点,在建筑屋面板中得到广泛的应用。
	3.6.3 金属屋面与建筑幕墙的环境条件基本相同,因此屋面用铝塑复合板应符合现行国家标准《建筑幕墙用铝塑复合板》GB/T 17748的规定。为提高屋面的防火性能,铝塑复合板用芯材应采用难燃材料。
	
3.6.8 铜具有高抗腐蚀性能,且易于加工,有独特、自然的外观效果,非常适合作为屋面材料。铜种类很多,可满足各种需要,SF-Cu即无磷去氧还原铜适用于建筑业,通常也称为太古铜。
		3.6.4 铝蜂窝复合板具有较好的表面平整度和刚度,当面板面积较大时,通常考虑选用铝蜂窝复合板作为屋面面板。铝蜂窝复合板的表面平整度和刚度主要依靠铝蜂窝芯的结构。通常铝蜂窝芯应为近似正六边形结构,其边长不宜大于9.53mm,壁厚不宜小于0.07mm。
	
		3.6.6 由于我国目前暂无锌合金板的国家和行业产品标准,表3.6.6中所提出的锌合金板的化学成分要求是参照EN988《锌和锌合金一扁平轧制建材的规范》(Zinc and zinc alloys-Specifi-cation for rolled flat products for building)的要求所制定。
	
		3.6.7 钛合金板具有强度高、耐腐蚀好、热膨胀系数低,且耐高低温性能好、抗疲劳强度高等优点,在许多尖端行业都得到应用。近几年来,钛合金板在建筑行业中也得到应用。由于钛合金板的价格较昂贵,所以通常选用钛合金复合板,复合板面层的钛板厚度为0.3mm,底层面板可用不锈钢板或铝板。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:3.5 聚碳酸酯板
 - 下一节:3.7 光伏系统用材料及光伏组件
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 材料
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 铝合金材料
 - 3.3 钢材及五金材料
 - 3.4 玻璃
 - 3.5 聚碳酸酯板
 - 3.6 金属面板
 - 3.7 光伏系统用材料及光伏组件
 - 3.8 建筑密封材料和粘结材料
 - 3.9 硅酮结构密封胶
 - 3.10 其他材料
 - 4 建筑设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 性能和检测要求
 - 4.3 排水设计
 - 4.4 防雷、防火与通风
 - 4.5 节能设计
 - 4.6 光伏系统设计
 - 5 结构设计基本规定
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 材料力学性能
 - 5.3 作用
 - 5.4 作用组合
 - 6 面板及支承构件设计
 - 6.1 框支承玻璃面板
 - 6.2 点支承玻璃面板
 - 6.3 聚碳酸酯板
 - 6.4 金属平板
 - 6.5 压型金属板
 - 6.6 支承结构设计
 - 6.7 硅酮结构密封胶
 - 7 构造及连接设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 玻璃采光顶
 - 7.3 金属平板屋面
 - 7.4 压型金属板屋面
 - 7.5 聚碳酸酯板采光顶
 - 7.6 预埋件与后置锚固件
 - 7.7 光伏组件及光伏系统
 - 8 加工制作
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 铝合金构件
 - 8.3 钢结构构件
 - 8.4 玻璃、聚碳酸酯板
 - 8.5 明框采光顶组件
 - 8.6 隐框采光顶组件
 - 8.7 金属屋面板
 - 8.8 光伏系统
 - 9 安装施工
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 安装施工准备
 - 9.3 支承结构
 - 9.4 采光顶
 - 9.5 金属平板、直立锁边板屋面
 - 9.6 梯形、正弦波纹压型金属屋面
 - 9.7 聚碳酸酯板
 - 9.8 光伏系统
 - 9.9 安全规定
 - 10 工程验收
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 采光顶
 - 10.3 金属平板屋面
 - 10.4 压型金属屋面
 - 10.5 光伏系统
 - 11 保养和维修
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 检查与维修
 - 11.3 清洗
 - 附录A 金属屋面物理性能试验方法
 - 附录B 金属屋面抗风掀试验方法
 - 附录C 弹性板的弯矩系数和挠度系数
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475