5.4 作用组合
		5.4.1 面板及与其直接相连接的结构构件按极限状态设计时,当作用和作用效应按线性关系考虑时,其作用效应组合的设计值应符合下列规定:
	    1 无地震作用组合效应时,应按下式进行计算:
	

S——作用效应组合的设计值;
SGk——永久重力荷载效应标准值;
SGE——重力荷载代表值的效应,重力荷载代表值的取值应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定;
SQk——可变重力荷载效应标准值;
Swk——风荷载效应标准值;
SEk——地震作用效应标准值;
γG——永久重力荷载分项系数;
γQ——可变重力荷载分项系数;
γw——风荷载分项系数;
γE——地震作用分项系数;
ψw——风荷载作用效应的组合值系数;
ψQ——可变重力荷载的组合值系数。
5.4.2 进行构件的承载力设计时,作用分项系数应按下列规定取值:
2 当永久重力荷载的效应起控制作用时,其分项系数γG应取1.35;
3 当永久重力荷载的效应对构件有利时,其分项系数γG应取1.0。
5.4.3 可变作用的组合值系数应按下列规定采用:
1 无地震作用组合时,当风荷载为第一可变作用时,其组合值系数ψw应取1.0,此时可变重力荷载组合值系数ψQ应取0.7;当可变重力荷载为第一可变作用时,其组合值系数ψQ应取1.0,此时风荷载组合值系数ψw应取0.6;当永久重力荷载起控制作用时,风荷载组合值系数ψw和可变重力荷载组合值系数ψQ应分别取0.6和0.7。
2 有地震作用组合时,一般情况下风荷载组合值系数ψw可取0;当风荷载起控制作用时,风荷载组合值系数ψw应取为0.2。
5.4.4 进行构件的挠度验算时应采用荷载标准组合,本规程第5.4.1条各项作用的分项系数均应取1.0。
5.4.5 作用在倾斜面板上的作用,应分解成垂直于面板和平行于面板的分量,并应按分量方向分别进行作用或作用效应组合。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:5.3 作用
 - 下一节:6 面板及支承构件设计
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 材料
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 铝合金材料
 - 3.3 钢材及五金材料
 - 3.4 玻璃
 - 3.5 聚碳酸酯板
 - 3.6 金属面板
 - 3.7 光伏系统用材料及光伏组件
 - 3.8 建筑密封材料和粘结材料
 - 3.9 硅酮结构密封胶
 - 3.10 其他材料
 - 4 建筑设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 性能和检测要求
 - 4.3 排水设计
 - 4.4 防雷、防火与通风
 - 4.5 节能设计
 - 4.6 光伏系统设计
 - 5 结构设计基本规定
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 材料力学性能
 - 5.3 作用
 - 5.4 作用组合
 - 6 面板及支承构件设计
 - 6.1 框支承玻璃面板
 - 6.2 点支承玻璃面板
 - 6.3 聚碳酸酯板
 - 6.4 金属平板
 - 6.5 压型金属板
 - 6.6 支承结构设计
 - 6.7 硅酮结构密封胶
 - 7 构造及连接设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 玻璃采光顶
 - 7.3 金属平板屋面
 - 7.4 压型金属板屋面
 - 7.5 聚碳酸酯板采光顶
 - 7.6 预埋件与后置锚固件
 - 7.7 光伏组件及光伏系统
 - 8 加工制作
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 铝合金构件
 - 8.3 钢结构构件
 - 8.4 玻璃、聚碳酸酯板
 - 8.5 明框采光顶组件
 - 8.6 隐框采光顶组件
 - 8.7 金属屋面板
 - 8.8 光伏系统
 - 9 安装施工
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 安装施工准备
 - 9.3 支承结构
 - 9.4 采光顶
 - 9.5 金属平板、直立锁边板屋面
 - 9.6 梯形、正弦波纹压型金属屋面
 - 9.7 聚碳酸酯板
 - 9.8 光伏系统
 - 9.9 安全规定
 - 10 工程验收
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 采光顶
 - 10.3 金属平板屋面
 - 10.4 压型金属屋面
 - 10.5 光伏系统
 - 11 保养和维修
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 检查与维修
 - 11.3 清洗
 - 附录A 金属屋面物理性能试验方法
 - 附录B 金属屋面抗风掀试验方法
 - 附录C 弹性板的弯矩系数和挠度系数
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475