8.7 金属屋面板
		8.7.1 金属平板的加工精度应符合现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的规定。
	8.7.2 金属压型板的基板尺寸允许偏差应符合表8.7.2的规定。
		表8.7.2 基板尺寸允许偏差(mm)
	
	8.7.4 屋面板可采用工厂加工或工地现场加工。对于板长超过10m的板件宜采用现场压型加工。
	8.7.5 压型金属板材和泛水板加工成型后应符合下列规定:
	    1 不得出现基板开裂现象;
2 无大面积明显的凹凸和皱褶,表面应清洁;
3 涂层或镀层应无肉眼可见裂纹、剥落和擦痕等缺陷。
8.7.6 压型金属板材加工(图8.7.6)允许偏差应符合表8.7.6的规定。
2 无大面积明显的凹凸和皱褶,表面应清洁;
3 涂层或镀层应无肉眼可见裂纹、剥落和擦痕等缺陷。
8.7.6 压型金属板材加工(图8.7.6)允许偏差应符合表8.7.6的规定。

		图8.7.6 压型金属板材加工图
	
		表8.7.6 屋面压型金属板材加工允许偏差(mm)
	
		8.7.7 泛水板、包角板、排水沟几何尺寸的允许偏差应符合表8.7.7的规定。
		表8.7.7 泛水板、包角板、排水沟几何尺寸加工允许偏差
	
		注:表中的允许偏差适用于弯板机成型的产品。用其他方法成型的产品也可参照执行。
条文说明
    
	8.7.2 控制加工金属压型板的卷板的几何形状,是确保金属压型板成型质量的要素之一。
	8.7.5 压型金属板是一种典型的薄壁钢结构,板件的裂纹、褶皱损伤对其承载力影响较大,且不易修复,因此应无裂纹、褶皱损伤等现象。
	8.7.6 压型金属板的波高、侧向弯曲、覆盖宽度、板长、横向剪切偏差,均需满足一定的精度要求,才能确保屋面系统的安装及安装质量。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:8.6 隐框采光顶组件
 - 下一节:8.8 光伏系统
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 材料
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 铝合金材料
 - 3.3 钢材及五金材料
 - 3.4 玻璃
 - 3.5 聚碳酸酯板
 - 3.6 金属面板
 - 3.7 光伏系统用材料及光伏组件
 - 3.8 建筑密封材料和粘结材料
 - 3.9 硅酮结构密封胶
 - 3.10 其他材料
 - 4 建筑设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 性能和检测要求
 - 4.3 排水设计
 - 4.4 防雷、防火与通风
 - 4.5 节能设计
 - 4.6 光伏系统设计
 - 5 结构设计基本规定
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 材料力学性能
 - 5.3 作用
 - 5.4 作用组合
 - 6 面板及支承构件设计
 - 6.1 框支承玻璃面板
 - 6.2 点支承玻璃面板
 - 6.3 聚碳酸酯板
 - 6.4 金属平板
 - 6.5 压型金属板
 - 6.6 支承结构设计
 - 6.7 硅酮结构密封胶
 - 7 构造及连接设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 玻璃采光顶
 - 7.3 金属平板屋面
 - 7.4 压型金属板屋面
 - 7.5 聚碳酸酯板采光顶
 - 7.6 预埋件与后置锚固件
 - 7.7 光伏组件及光伏系统
 - 8 加工制作
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 铝合金构件
 - 8.3 钢结构构件
 - 8.4 玻璃、聚碳酸酯板
 - 8.5 明框采光顶组件
 - 8.6 隐框采光顶组件
 - 8.7 金属屋面板
 - 8.8 光伏系统
 - 9 安装施工
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 安装施工准备
 - 9.3 支承结构
 - 9.4 采光顶
 - 9.5 金属平板、直立锁边板屋面
 - 9.6 梯形、正弦波纹压型金属屋面
 - 9.7 聚碳酸酯板
 - 9.8 光伏系统
 - 9.9 安全规定
 - 10 工程验收
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 采光顶
 - 10.3 金属平板屋面
 - 10.4 压型金属屋面
 - 10.5 光伏系统
 - 11 保养和维修
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 检查与维修
 - 11.3 清洗
 - 附录A 金属屋面物理性能试验方法
 - 附录B 金属屋面抗风掀试验方法
 - 附录C 弹性板的弯矩系数和挠度系数
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475