5.4 夏热冬暖地区围护结构
5.4.1 夏热冬暖地区既有居住建筑围护结构改造后,所改造部位的热工性能应符合现行行业标准《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75的规定性指标的有关规定。
5.4.2 既有居住建筑外墙改造时,应优先采取反射隔热涂料、浅色饰面等,不宜采取单纯增加保温层的做法。
5.4.3 既有居住建筑的平屋面宜改造成坡屋面或种植屋面;当保持平屋面时,宜采取涂刷反射隔热涂料、设置通风架空层或遮阳等措施。
5.4.4 既有居住建筑的外窗改造时,可采取下列方法:
1 外窗玻璃贴遮阳膜;
2 东、西、南方向主要房间加设外遮阳装置;
3 外窗玻璃更换为节能玻璃;
4 增加开启窗扇;
5 用符合节能标准的窗户替代原窗户。
			5.4.5 节能改造更换外窗时,外窗的开启方式应有利于建筑的自然通风,可开启面积应符合现行行业标准《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75的有关规定。
			 
5.4.2 夏热冬暖地区墙体热工性能主要影响室内热舒适性,对节能的贡献不大。外墙改造采用保温层保温造价较高、协调工作和施工难度较大,因此应尽量避免采用保温层保温。此外,一般黏土砖墙或加气混凝土砌块墙的隔热性能已基本满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176要求,即使不满足,通过浅色饰面或其他墙面隔热措施进行改善一般均可达到规范要求。
5.4.3 夏热冬暖地区夏季漫长,且太阳辐射强烈。对于该地区建筑的屋顶而言,由于日照时间长,若屋顶不具备良好的隔热性能,在炎热的夏季,炽热的屋顶将给人以强烈的烘烤感,难以保障良好的室内舒适环境,需要开空调降温,这也就相应地引起建筑能耗的增加。因此做好屋顶的隔热对于建筑的节能、建筑室内的热环境的改善就显得尤为重要。
目前,夏热冬暖地区大多数居住建筑仍采用平屋顶,在夏天太阳高度角高、太阳辐射强的正午时间,由于太阳光线对平屋面是正射的,造成平屋面得热量大,而对于坡屋面,太阳光线刚好是斜射的,可以大大降低屋面的太阳得热量。同时,坡屋面可以大大增加顶层的使用空间(相对于平屋面顶层面积可增加60%),由于斜屋面不易积水,还可以有效地将雨水引导至地面。目前,坡屋面的坡瓦材料形式多,色彩选择广,可以改变目前建筑千篇一律的平屋面单调风格,有利于丰富建筑艺术造型。
对于某些居住建筑,由于某些原因仍需保留平屋面,可采取其他措施改善其隔热性能,如:
① 屋顶采取浅色饰面,太阳光反射率远大于深色屋顶,在夏季漫长的夏热冬暖地区,采用浅色屋面可以增加屋面对太阳光线的反射程度,降低屋面的太阳得热。所以,对于夏热冬暖地区,居住建筑屋顶采用浅色饰面将大大降低居住建筑屋面内、外表面温度与顶层房间的热负荷,提高人们居住空间的舒适度。
② 屋顶设置通风架空层,一方面利用通风间层的外层遮挡阳光,使屋顶变成两次传热,避免太阳辐射热直接作用在围护结构上;另一方面利用风压和热压的作用,尤其是自然通风,带走进入夹层中的热量,从而减少室外热作用对内表面的影响。
③ 采用屋面遮阳措施,通过直接遮挡太阳辐射,达到降低屋面太阳辐射得热的目的,是夏热冬暖地区有效的改善屋面隔热性能的节能措施之一。设置屋面遮阳措施时,宜通过合理设计,实现夏季遮挡太阳辐射,冬季透过适量太阳辐射的目的。
④ 绿化屋面,可以大大增加屋面的隔热性能,降低屋面的传热量。植物叶面对太阳辐射的吸收与遮挡可以有效降低屋面附近的温度,改变室内外湿环境,同时,绿化屋面还可以增加屋面防水作用。此外,绿化屋面可以增加小区和城市的绿化面积,改善居住小区和城市生态环境。但采用绿化屋面,成本相对也较高,可重点考虑采用轻型绿化屋面。轻型绿化屋面是利用草坪、地被、小型灌木和攀援植物进行屋顶覆盖绿化,具有重量轻、建造和维护简单、成本低等优点,因此近年来轻型绿化屋面得到了越来越多的推广与应用。
5.4.4 夏热冬暖地区主要考虑窗户的遮阳性能、气密性能和可开启性能。改造时应根据具体情况,选择合适的改造方法。
5.4.5 在夏热冬暖地区,居住建筑的自然通风对改善室内热环境和缩短空调设备的实际运行时间都非常重要,因此作出本条的规定。
说明 返回
顶部
- 上一节:5.3 夏热冬冷地区围护结构
 - 下一节:5.5 围护结构节能改造技术要求
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 基本规定
 - 3 节能诊断
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 能耗现状调查
 - 3.3 室内热环境诊断
 - 3.4 围护结构节能诊断
 - 3.5 严寒和寒冷地区集中供暖系统节能诊断
 - 4 节能改造方案
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 严寒和寒冷地区节能改造方案
 - 4.3 夏热冬冷地区节能改造方案
 - 4.4 夏热冬暖地区节能改造方案
 - 5 建筑围护结构节能改造
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 严寒和寒冷地区围护结构
 - 5.3 夏热冬冷地区围护结构
 - 5.4 夏热冬暖地区围护结构
 - 5.5 围护结构节能改造技术要求
 - 6 严寒和寒冷地区集中供暖系统节能与计量改造
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 热源及热力站节能改造
 - 6.3 室外管网节能改造
 - 6.4 室内系统节能与计量改造
 - 7 施工质量验收
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 围护结构节能改造工程
 - 7.3 集中供暖系统节能改造工程
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475