4.3 夏热冬冷地区节能改造方案
4.3.1 夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造方案应主要针对建筑围护结构。
4.3.2 夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造方案应确定外墙、屋面等保温层的厚度,计算外墙平均传热系数和屋面传热系数,确定外窗的传热系数和遮阳系数。必要时,应对外墙、屋面、窗洞口等可能形成热桥的构造节点进行结露验算。
4.3.3 夏热冬冷地区既有建筑节能改造方案的效果评估应包括能效评估和室内热环境评估,并应符合下列规定:
1 当节能方案满足现行行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134全部规定性指标的要求时,可认定节能方案达到该标准的节能水平;
2 当节能方案不完全满足现行行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134全部规定性指标的要求时,应按该标准规定的方法,计算节能改造方案的节能综合评价指标。
4.3.4 评估室内热环境时,应先按节能改造方案建立该建筑的计算模型,计算当地典型气象年条件下建筑室内的全年自然室温(tn),再按表4.3.4的规定进行评估。
表4.3.4 夏热冬冷地区节能改造方案的室内热环境评估
				
4.3.3 节能改造方案的能效评价,参照建筑节能设计标准,推荐优先采用简便易行的规定性评价方法。当规定性评价方法不能评价时,才采用性能性指标评价方案的能效水平。
4.3.4 在夏热冬冷地区,由于建筑功能、建筑现有状况不一样,采用不同的节能改造实施方案会有不同的热环境效果,通常按照人体热舒适标准的要求,在自然通风条件下给出计算当地典型气象年条件下不同的居室内的全年自然室温tn,来作为人体在自然通风条件下的热舒适不同标准值。建筑热环境的参数很多,但室内空气温度是主导性参数,对相对湿度有制约作用,对室内辐射温度有很大的相关性。为了简化工程实践,以温度作为热环境评价的基本参数。参照建筑节能设计标准以及卫生学、心理学等,分别以8℃、12℃、30℃、32℃作为热环境质量的分界。