2 基本规定
2.0.1 既有居住建筑节能改造应根据国家节能政策和国家现行有关居住建筑节能设计标准的要求,结合当地的地理气候条件、经济技术水平,因地制宜地开展全面的节能改造或部分的节能改造。
2.0.2 实施全面节能改造后的建筑,其室内热环境和建筑能耗应符合国家现行有关居住建筑节能设计标准的规定。实施部分节能改造后的建筑,其改造部分的性能或效果应符合国家现行有关居住建筑节能设计标准的规定。
2.0.3 既有居住建筑在实施全面节能改造前,应先进行抗震、结构、防火等性能的评估,其主体结构的后续使用年限不应少于20年。有条件时,宜结合提高建筑的抗震、结构、防火等性能实施综合性改造。
2.0.4 实施部分节能改造的建筑,宜根据改造项目的具体情况,进行抗震、结构、防火等性能的评估以及改造后的使用年限进行判定。
2.0.5 既有居住建筑实施节能改造前,应先进行节能诊断,并根据节能诊断的结果,制定全面的或部分的节能改造方案。
2.0.6 建筑节能改造的诊断、设计和施工,应由具有相应的建筑检测、设计、施工资质的单位和专业技术人员承担。
2.0.7 严寒和寒冷地区的既有居住建筑节能改造,宜以一个集中供热小区为单位,同步实施对建筑围护结构的改造和供暖系统的全面改造。全面节能改造后,在保证同一室内热舒适水平的前提下,热源端的节能量不应低于20%。当不具备对建筑围护结构和供暖系统实施全面改造的条件时,应优先选择对室内热环境影响大、节能效果显著的环节实施部分改造。
2.0.8 严寒和寒冷地区既有居住建筑实施全面节能改造后,集中供暖系统应具有室温调节和热量计量的基本功能。
2.0.9 夏热冬冷地区与夏热冬暖地区的既有居住建筑节能改造,应优先提高外窗的保温和遮阳性能、屋顶和西墙的保温隔热性能,并宜同时改善自然通风条件。
2.0.10 既有居住建筑外墙节能改造工程的设计应兼顾建筑外立面的装饰效果,并应满足墙体保温、隔热、防火、防水等的要求。
2.0.11 既有居住建筑外墙节能改造工程应优先选用安全、对居民干扰小、工期短、对环境污染小、施工工艺便捷的墙体保温技术,并宜减少湿作业施工。
2.0.12 既有居住建筑节能改造应制定和实行严格的施工防火安全管理制度。外墙改造采用的保温材料和系统应符合国家现行有关防火标准的规定。
2.0.13 既有居住建筑节能改造不得采用国家明令禁止和淘汰的设备、产品和材料。
    
      
    2.0.1 我国地域辽阔,气候条件和经济技术发展水平差别较大,既有居住建筑节能改造需要根据实际情况,对建筑围护结构、供暖系统进行全面或部分的节能改造。围护结构的全面节能改造包括外墙、屋面和外窗等各部分均进行改造,部分节能改造指根据技术经济条件只改造围护结构中的一项或几项。供暖系统的全面节能改造包括热源、室外管网、室内供暖系统、热计量等各部分均进行改造,部分节能改造指只改造其中的一项或几项。有条件的地方,可以选择全面改造,因为全面改造节能效果好,效费比高。    
2.0.3、2.0.4 抗震、结构、防火关系到居住建筑安全和使用寿命,既有居住建筑节能改造当涉及这些问题时,应当根据国家现行的抗震、结构和防火规范进行评估,并根据评估结论确定是否开展单独的节能改造或同步实施安全和节能改造。既有居住建筑节能改造需要投入大量的人力物力,尤其是全面的改造成本较大,应该考虑投资回收期。因此,提出了实施节能改造后的建筑还要保证20年以上的使用寿命。实施部分节能改造的建筑,则应根据具体情况决定是否要进行全面的安全性能评估和改造后使用寿命的判定。例如,仅进行供暖系统的部分改造,可能不会影响建筑原有的安全性能。又如,在南方地区仅更换窗户和增添遮阳,显然也不会影响建筑主体结构原有的安全性能。
2.0.5 既有居住建筑量大面广,由于它们所处的气候区不同,建造年代不同,使用情况不同,情况很复杂。因此在对它们实施节能改造前,应先开展节能诊断,然后根据节能诊断的结果确定改造方案。节能改造的合理投资回收期是个很难回答的问题。一方面按目前的能源价格计算,投资回收期都比较长。另一方面节能改造后室内热环境的改善,建筑外观对市容街貌的影响,都无法量化成经济指标。因此,本条文未明确提投资回收期,而是要求节能改造投资成本合理、效果明显。
2.0.7 在严寒和寒冷地区,以一个集中供热小区为单位,对既有居住建筑的供暖系统和建筑围护结构同步实施全面节能改造,改造完成后可以在热源端得到直接的节能效果。但由于各种原因使供暖系统和建筑围护结构不具备同步改造的条件时,应优先选择供暖系统或建筑围护结构中节能效果明显的项目进行改造,如根据具体条件,供暖系统设置供热量自动控制装置,围护结构更换性能差的外窗、增强墙体的保温等。
2.0.8 为满足供热计量的要求,本条文规定严寒地区和寒冷地区的既有居住建筑集中供暖系统改造应设置室温调节和热量计量设施。
2.0.9 在夏热冬冷地区和夏热冬暖地区,一般说来老旧的居住建筑,外窗的保温隔热性能都很差,是建筑围护结构中的薄弱之处,因此应该优先改造。另外,屋顶和西墙的隔热通常也是个问题,所以改造时也要优先给予关注。
2.0.12 既有居住建筑实施节能改造时,由于建筑内有大量居民,所以防火安全尤为重要。稍有不慎引发火灾,不仅造成财产损失,而且很可能造成大量的人员伤亡。因此,本条文规定,不仅外墙保温系统的设计和所采用的材料必须符合相关防火要求,而且必须制定和实行严格的施工防火安全管理制度。
 - 3.2 能耗现状调查
 - 3.3 室内热环境诊断
 - 3.4 围护结构节能诊断
 - 3.5 严寒和寒冷地区集中供暖系统节能诊断
 - 4 节能改造方案
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 严寒和寒冷地区节能改造方案
 - 4.3 夏热冬冷地区节能改造方案
 - 4.4 夏热冬暖地区节能改造方案
 - 5 建筑围护结构节能改造
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 严寒和寒冷地区围护结构
 - 5.3 夏热冬冷地区围护结构
 - 5.4 夏热冬暖地区围护结构
 - 5.5 围护结构节能改造技术要求
 - 6 严寒和寒冷地区集中供暖系统节能与计量改造
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 热源及热力站节能改造
 - 6.3 室外管网节能改造
 - 6.4 室内系统节能与计量改造
 - 7 施工质量验收
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 围护结构节能改造工程
 - 7.3 集中供暖系统节能改造工程
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475