附录E 三氯氢硅合成炉工频感应线圈计算
E.0.1 根据设备及工艺专业提供的条件,确定感应线圈及炉筒的几何尺寸,炉筒的加热面积可按下式进行计算:
	
式中:F——炉筒的加热表面积(㎡);
D——炉筒的外径(m);
h——线圈绕制高度(m)。
E.0.2 炉筒发热表面的单位面积功率,可按下式进行计算:
	
式中:△P——炉筒发热表面的单位面积功率(kW/㎡);
P——加热所需总功率(kW)。
E.0.3 线圈匝数可按下式进行计算:
	
式中:W——线圈匝数(T);
A——系数,根据图E.0.1的△P=f(A)曲线查得;
V——电源电压(V);
D——感应线圈的平均直径(m)。
E.0.4 线圈电流可按下列公式进行计算,并取两种计算结果的较大值:
1 按加热功率计算:
1)三相电流:
	
2)单相电流:
	
式中:I——线圈电流(A);
V——线圈电压(kV);
	              cos
——功率因数,取0.5~0.75。
2 按安匝数校验:
	
式中:aWo——单位长度的安匝数(AT/m),根据图E.0.1的△P=f(aWo)曲线查得。
E.0.5 导线截面积可按下式计算:
	
式中:S——导线截面面积(m㎡);
j——电流密度,铜导线可取3A/m㎡~4A/m㎡,铝导线可取1.5A/m㎡~2A/m㎡。
	
	图E.0.1 △p=f(aWo)、△P=f(A)曲线
	 
顶部
- 上一节:附录D 整流机组短路阻抗计算
 - 下一节:附录F 有色金属冶炼厂环境特征
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 供电与配电
 - 3.1 负荷分级与供电电源
 - 3.2 高压供配电系统
 - 3.3 无功补偿
 - 3.4 电能质量要求
 - 3.5 变电所与配电所
 - 3.6 继电保护与自动装置
 - 3.7 电测量仪表装置
 - 3.8 防火与蓄油设施
 - 3.9 对相关专业的要求
 - 4 余热电站
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 电气部分
 - 4.3 对相关专业的要求
 - 5 厂区线路
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 电缆线路
 - 5.3 架空线路
 - 6 电解整流所
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 供电电源与接线系统
 - 6.3 整流机组的选择及谐波治理
 - 6.4 控制、保护与测量
 - 6.5 母线、设备配置及接地
 - 6.6 交流所用电系统
 - 6.7 直流所用电系统
 - 6.8 对相关专业的要求
 - 7 车间电力设计基本规定
 - 7.1 配电系统
 - 7.2 配电设备
 - 7.3 控制与保护
 - 7.4 配电线路
 - 7.5 电测量仪表
 - 7.6 电气照明
 - 7.7 建(构)筑物防雷
 - 7.8 配电室与控制室
 - 8 重有色金属冶炼厂车间电力设计
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 原料车间
 - 8.3 焙烧与烧结车间
 - 8.4 熔炼车间
 - 8.5 浸出过滤与净液车间
 - 8.6 电解车间
 - 8.7 对相关专业的要求
 - 9 氧化铝厂车间电力设计
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 原料车间
 - 9.3 烧结与焙烧车间
 - 9.4 高压溶出与熟料溶出车间
 - 9.5 分解过滤与蒸发车间
 - 10 铝电解车间电力设计
 - 10.1 电解车间
 - 10.2 铝锭铸造车间
 - 11 镁钛与工业硅厂车间电力设计
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 氯化竖式炉、钛熔矿炉与纯硅炉
 - 12 炭素厂车间电力设计
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 电煅烧炉
 - 12.3 石墨化炉
 - 13 氟化盐厂车间电力设计
 - 14 稀有金属冶炼厂车间电力设计
 - 15 硬质合金厂车间电力设计
 - 16 半导体材料厂车间电力设计
 - 17 公用设施电力设计
 - 17.1 空气压缩机站
 - 17.2 水泵站
 - 17.3 发生炉煤气站
 - 17.4 氢气站
 - 17.5 氧气站
 - 17.6 实验室和化验室
 - 17.7 充电站
 - 17.8 静电滤清器电源装置
 - 17.9 大中型风机
 - 附录A 有色金属冶炼厂一级负荷用电设备表
 - 附录B 有色金属冶炼厂三级负荷用电设备表
 - 附录C 整流机组继电保护整定计算
 - 附录D 整流机组短路阻抗计算
 - 附录E 三氯氢硅合成炉工频感应线圈计算
 - 附录F 有色金属冶炼厂环境特征
 - 附录G 有色金属冶炼厂一般照明照度标准
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475