17.2 水泵站
17.2.1 不同用途的水泵站,应根据其负荷分级,采用单电源或双电源供电。特别重要的一级负荷水泵站,必须设应急电源或柴油驱动的水泵备用机组。重要的水泵站,应设置备用电源自动投入装置。直接供给重要生产用水的水泵机组,无高位调节水池时,应设置自动启动或备用机组自动投入装置。
17.2.2 串联的几个水泵站、水源泵站、深井泵站群,应按供水系统分组的要求及重要程度,采用一回或多回架空干线供电。
17.2.3 水泵宜采用放射式配电,当采用单母线分段接线时,同一用途互为备用的水泵,应分别接在不同母线段上。
17.2.4 水泵站的高、低压配电装置宜集中配置在专用的配电室内。布置在泵房内的配电装置和电控设备应有防滴防溅措施,其防护等级不应低于IP24,配电装置基础应高出地面200mm。机组启动控制设备集中配置时,应与机组对应配置;分散配置时,不应安装在机组进、出水管道的一侧。
17.2.5 水管系统复杂的大型水泵站,当闸阀采用电动操作时,宜采用计算机控制系统,并应设置机旁控制箱。
17.2.6 控制室的位置,宜使操作者观察到水泵机组的运行情况。控制室的地面应高出泵房地面200mm。
17.2.7 需要调速的水泵,对6kV、10kV电动机宜采用变频调速,660V及以下电动机应采用变频调速。
17.2.8 有冷却塔的大中型水泵站,变(配)电所应布置在冷却塔的上风向。
	17.2.9  深井泵站群或串联供水的多级泵站,宜采用集中遥控、遥信、遥测。
	 
17.2.1 对有色金属冶炼厂,冶炼高温炉循环冷却水泵和余热利用锅炉特别重要一级负荷的水泵突然停电引起的停水将会使冶炼炉和锅炉严重损坏,修复时间很长,造成长时间停产。属特别重要一级负荷,故应设置与正常电源独立的应急电源或柴油驱动的水泵备用机组。
无高位调节水池而直接供给重要生产用水的水泵机组(如供给大型高温炉的循环水、高速鼓风机循环用水、或者矿热电炉的导出铜管和电极夹持器的冷却水套循环冷却水),突然停电都将引起停水并造成重大事故。因此要考虑电动机的自动启动或备用机组的自动投入。
17.2.3 主要考虑当一段母线停电或检修时,不致引起同一用途互为备用的水泵均无法运行。
17.2.4 高低压开关柜集中布置在专用房间内,可防止水泵、水管、闸门损坏时,水喷到电气设备上面可能引起的事故。因此当配电屏或电控设备安装在泵房内时,应采取防滴、防溅措施。安装基础高于泵房地面200mm,是为了防止地面水侵蚀。
17.2.5 水泵设备单机控制时,操作过程比较简单,但大型水泵站,如水管系统闸阀采用电动操作则较复杂,采用计算机控制可以改善工人的操作条件。为了安全和检修,在各机组旁设事故开关和检修试机按钮。
17.2.7 目前,6kV、10kV电动机变频器虽然节能,但价格不低,体积也较大,与液力耦合器还存有比较余地,根据倡导节能要求,用“宜”较合适;但对660V及以下电动机用变频器无论在节能、价格、控制性能、可靠性、体积、标准化等各方面较其他调速方式均占有优势,故对660V及以下电压需调速的电动机应采用变频调速。
	17.2.9  深井泵站群或串联供水的多级泵站,每一泵站的供水量相对地说比较小,但泵站数量多,通常要有一个统一地调度系统以决定各泵站的开停时间。因此,宜由一个调度站集中遥控、遥信、遥测。
	 
说明 返回
顶部
- 上一节:17.1 空气压缩机站
 - 下一节:17.3 发生炉煤气站
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 供电与配电
 - 3.1 负荷分级与供电电源
 - 3.2 高压供配电系统
 - 3.3 无功补偿
 - 3.4 电能质量要求
 - 3.5 变电所与配电所
 - 3.6 继电保护与自动装置
 - 3.7 电测量仪表装置
 - 3.8 防火与蓄油设施
 - 3.9 对相关专业的要求
 - 4 余热电站
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 电气部分
 - 4.3 对相关专业的要求
 - 5 厂区线路
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 电缆线路
 - 5.3 架空线路
 - 6 电解整流所
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 供电电源与接线系统
 - 6.3 整流机组的选择及谐波治理
 - 6.4 控制、保护与测量
 - 6.5 母线、设备配置及接地
 - 6.6 交流所用电系统
 - 6.7 直流所用电系统
 - 6.8 对相关专业的要求
 - 7 车间电力设计基本规定
 - 7.1 配电系统
 - 7.2 配电设备
 - 7.3 控制与保护
 - 7.4 配电线路
 - 7.5 电测量仪表
 - 7.6 电气照明
 - 7.7 建(构)筑物防雷
 - 7.8 配电室与控制室
 - 8 重有色金属冶炼厂车间电力设计
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 原料车间
 - 8.3 焙烧与烧结车间
 - 8.4 熔炼车间
 - 8.5 浸出过滤与净液车间
 - 8.6 电解车间
 - 8.7 对相关专业的要求
 - 9 氧化铝厂车间电力设计
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 原料车间
 - 9.3 烧结与焙烧车间
 - 9.4 高压溶出与熟料溶出车间
 - 9.5 分解过滤与蒸发车间
 - 10 铝电解车间电力设计
 - 10.1 电解车间
 - 10.2 铝锭铸造车间
 - 11 镁钛与工业硅厂车间电力设计
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 氯化竖式炉、钛熔矿炉与纯硅炉
 - 12 炭素厂车间电力设计
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 电煅烧炉
 - 12.3 石墨化炉
 - 13 氟化盐厂车间电力设计
 - 14 稀有金属冶炼厂车间电力设计
 - 15 硬质合金厂车间电力设计
 - 16 半导体材料厂车间电力设计
 - 17 公用设施电力设计
 - 17.1 空气压缩机站
 - 17.2 水泵站
 - 17.3 发生炉煤气站
 - 17.4 氢气站
 - 17.5 氧气站
 - 17.6 实验室和化验室
 - 17.7 充电站
 - 17.8 静电滤清器电源装置
 - 17.9 大中型风机
 - 附录A 有色金属冶炼厂一级负荷用电设备表
 - 附录B 有色金属冶炼厂三级负荷用电设备表
 - 附录C 整流机组继电保护整定计算
 - 附录D 整流机组短路阻抗计算
 - 附录E 三氯氢硅合成炉工频感应线圈计算
 - 附录F 有色金属冶炼厂环境特征
 - 附录G 有色金属冶炼厂一般照明照度标准
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475