9.3 烧结与焙烧车间
9.3.1 本节适用于烧结、焙烧、电气净化、燃料、熟料中碎车间、氢氧化铝运输系统和氧化铝包装工段。
9.3.2 同一回转窑的用电设备,应由配电所同一段母线供电。
9.3.3 烧结、焙烧车间,下列电动机宜采用变频调速:
1 烧结回转窑主转动、鼓风机、排风机、饲料泵和煤粉饲料机。
2 焙烧炉鼓风机。
3 立盘过滤机。
9.3.4 烧成窑的主传动和辅助传动之间,应有电气联锁;主传动电机应采取隔热措施。
9.3.5 烧结回转窑宜按窑分设监视火焰和熟粉块况的工业电视;鼓风机、给煤粉转速、电滤器、排风机等工序宜采用计算机装置集中控制。
9.3.6 烧结回转窑的原煤和窑灰运输系统、煤粉制备系统、熟料中碎、熟料运输系统和氢氧化铝输送系统,应设电气联锁,并宜采用计算机装置在控制室集中控制。
9.3.7 烧结回转窑控制室与有关生产岗位,应设生产联系信号;主传动电动机附近,宜装设启动预告信号。
9.3.8 焙烧炉宜采用计算机控制系统;点燃装置与排风机应连锁,排风机启动后方可点燃。
	9.3.9  焙烧炉鼓风机电动机的启动设备,应按重载启动选择。
	 
9.3.2 回转窑是一个整体,电动机接在车间同一母线段上便于协调工作。
9.3.3 烧结窑的调速范围要求在1:3以上,在挂窑皮和工作不正常熟料烧结不充分时要求低速运行。至于鼓风机、排风机,饲料泵和煤粉饲料机调速是使一个烧结系统找到最佳协调的生产运行状态。
9.3.4 烧成窑辅助传动电力的作用,是在热窑的情况下,主传动电动机停止运行时要求它启动,慢速转动回转窑,以免窑体变形,所以应接在不同的母线上并设电气联锁。
主传动电机安装在窑体中部侧旁,在夏天时,该处的温度通常在50℃以上,而一般制造厂规定电机的运行介质温度为40℃以下,所以本条规定主要防辐射的隔热措施。
9.3.5 回转窑的控制通常是观察燃烧状况,依此调节燃料和物料的给料量去调节回转窑速度,采用工业电视观察可改善劳动环境,降低劳动强度,促进技术进步。目前已有成功经验,并收到较好的经济、社会效益。
9.3.6 点燃装置与排风机的联锁至关重要,否则会酿成炉子爆炸。
	9.3.7  风机容量大,风管不易密闭而漏风严重、关风门启动不起作用,促使风机满载启动。
	 
说明 返回
顶部
- 上一节:9.2 原料车间
 - 下一节:9.4 高压溶出与熟料溶出车间
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 供电与配电
 - 3.1 负荷分级与供电电源
 - 3.2 高压供配电系统
 - 3.3 无功补偿
 - 3.4 电能质量要求
 - 3.5 变电所与配电所
 - 3.6 继电保护与自动装置
 - 3.7 电测量仪表装置
 - 3.8 防火与蓄油设施
 - 3.9 对相关专业的要求
 - 4 余热电站
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 电气部分
 - 4.3 对相关专业的要求
 - 5 厂区线路
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 电缆线路
 - 5.3 架空线路
 - 6 电解整流所
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 供电电源与接线系统
 - 6.3 整流机组的选择及谐波治理
 - 6.4 控制、保护与测量
 - 6.5 母线、设备配置及接地
 - 6.6 交流所用电系统
 - 6.7 直流所用电系统
 - 6.8 对相关专业的要求
 - 7 车间电力设计基本规定
 - 7.1 配电系统
 - 7.2 配电设备
 - 7.3 控制与保护
 - 7.4 配电线路
 - 7.5 电测量仪表
 - 7.6 电气照明
 - 7.7 建(构)筑物防雷
 - 7.8 配电室与控制室
 - 8 重有色金属冶炼厂车间电力设计
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 原料车间
 - 8.3 焙烧与烧结车间
 - 8.4 熔炼车间
 - 8.5 浸出过滤与净液车间
 - 8.6 电解车间
 - 8.7 对相关专业的要求
 - 9 氧化铝厂车间电力设计
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 原料车间
 - 9.3 烧结与焙烧车间
 - 9.4 高压溶出与熟料溶出车间
 - 9.5 分解过滤与蒸发车间
 - 10 铝电解车间电力设计
 - 10.1 电解车间
 - 10.2 铝锭铸造车间
 - 11 镁钛与工业硅厂车间电力设计
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 氯化竖式炉、钛熔矿炉与纯硅炉
 - 12 炭素厂车间电力设计
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 电煅烧炉
 - 12.3 石墨化炉
 - 13 氟化盐厂车间电力设计
 - 14 稀有金属冶炼厂车间电力设计
 - 15 硬质合金厂车间电力设计
 - 16 半导体材料厂车间电力设计
 - 17 公用设施电力设计
 - 17.1 空气压缩机站
 - 17.2 水泵站
 - 17.3 发生炉煤气站
 - 17.4 氢气站
 - 17.5 氧气站
 - 17.6 实验室和化验室
 - 17.7 充电站
 - 17.8 静电滤清器电源装置
 - 17.9 大中型风机
 - 附录A 有色金属冶炼厂一级负荷用电设备表
 - 附录B 有色金属冶炼厂三级负荷用电设备表
 - 附录C 整流机组继电保护整定计算
 - 附录D 整流机组短路阻抗计算
 - 附录E 三氯氢硅合成炉工频感应线圈计算
 - 附录F 有色金属冶炼厂环境特征
 - 附录G 有色金属冶炼厂一般照明照度标准
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475