14 工程交工验收
14.0.1 当施工单位按合同规定的范围完成穿越工程项目后,应及时办理交工手续。
14.0.2 工程交工验收前,施工单位应提交下列技术文件:
1 工程测量定位记录;
2 图纸会审记录、设计交底记录或洽商记录;
3 隐蔽工程验收记录;
4 冬季施工热工计算及施工记录;
5 基础、结构工程验收记录;
6 监控量测记录;
7 开、竣工报告;
8 竣工图;
9 设计变更通知单、材料代用单、施工联络单;
10 质量验收记录;
11 材料、管件、设备出厂质量证明书、合格证,以及设备(图纸)说明书;
12 管道焊接记录;
13 防腐保温工程检验报告;
14 无损检测报告;
15 管道清管测径报告;
16 管道试压报告;
17 阴极保护装置验收报告;
18 穿越工程验收报告;
19 三桩埋设统计表;
20 管道竣工测量表;
21 顶管工程还应提供下列资料:
1) 钢筋接头试验报告;
2) 混凝土配合比试验报告;
3) 混凝土试块试验报告。
22 定向钻工程还应提供下列资料:
1) 穿越控向测量记录;
2) 实际穿越曲线图。
23 盾构穿越工程还应提供下列资料:
1) 钢筋混凝土管片结构抗压强度、抗渗等级、试验报告;
2) 隧道防水施工、防水效果报告;
3) 竣工后隧道轴线测量成果。
24 矿山法穿越工程还应提供下列资料:
1) 隧道防水施工、防水效果报告;
2) 混凝土强度、抗渗等级、试验报告;
3) 锚杆抗拔力试验报告;
4) 竣工后隧道轴线测量成果。
14.0.2 本条提出了工程交工时,施工企业应向建设单位提交的主要技术资料类别,其中不包括过程控制资料。无损检测资料有时由检测单位整理提交,这种情况下施工单位不再整理该类资料提交。此外未包括专用的监理资料,监理单位可参照本章并按照建设单位要求进行补充。
说明 返回
顶部
- 上一节:13 健康、安全与环境
 - 下一节:附录A 防腐层电导率测试方法
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 施工准备
 - 4 材料
 - 5 管道安装
 - 5.1 管道主体安装
 - 5.2 焊缝的无损检测
 - 5.3 管道外涂层、补口
 - 6 定向钻法穿越施工
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 施工测量
 - 6.3 穿越施工
 - 7 竖井施工
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 施工测量
 - 7.3 沉井法施工
 - 7.4 地下连续墙法施工
 - 8 顶管法穿越施工
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 施工准备
 - 8.3 螺旋钻机顶管穿越施工
 - 8.4 千斤顶顶管穿越施工
 - 8.5 岩石爆破施工
 - 8.6 平衡法顶管穿越施工
 - 9 盾构法穿越施工
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 施工准备
 - 9.3 施工测量
 - 9.4 出、进洞密封
 - 9.5 管片制作
 - 9.6 隧道掘进
 - 9.7 不良地质段施工
 - 9.8 壁后注浆
 - 9.9 隧道防水
 - 9.10 带压进舱作业
 - 10 开挖法穿越施工
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 不带水开挖穿越施工
 - 10.3 带水开挖穿越施工
 - 10.4 爆破成沟
 - 10.5 道路开挖穿越施工
 - 11 矿山法隧道穿越施工
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 施工测量
 - 11.3 洞口施工
 - 11.4 明洞施工
 - 11.5 隧道掘进
 - 11.6 支护
 - 11.7 斜巷施工
 - 11.8 监控量测
 - 11.9 衬砌
 - 11.10 防水与排水施工
 - 11.11 隧道内运输、通风、照明
 - 12 管道清管、试压
 - 13 健康、安全与环境
 - 14 工程交工验收
 - 附录A 防腐层电导率测试方法
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475