8.3 螺旋钻机顶管穿越施工
8.3.1 作业坑的开挖应符合下列规定:
1 作业坑尺寸和坑深应根据施工机具、施工方法和管道埋深确定。作业坑开挖应根据土壤性质设边坡,当开挖深度超过5m时,开挖应采取复式断面,中间应设0.5m~1.0m宽平台;
2 作业坑坑底应平整夯实。坑底基面应采取垫枕木、做混凝土基面等处理方式。用仪器测量中心线及基底高程,其允许偏差均不应大于20mm;
3 作业坑开挖时应同时挖安全通道,通道坡比不应大于1:1;
4 当地下水位高的地段开挖作业坑时,应采用降、排水措施;
5 作业坑的开挖和支撑设置应按设计要求执行。
8.3.2 钻机的安装应符合下列规定:
1 承受顶进反作用力的作业坑靠背墙应与水平面垂直,其允许偏差应为±5°;承力板面积不应小于1.5m×1.5m;
2 当作业坑靠背墙土壤性能较差时,应采取适当的加固措施;
3 基坑底面上应铺设导轨,地下水位高的地段应采用相应的排水设施;
4 钻机中心线允许偏差应为±10mm;
5 安装钻机时,钻头、钻杆与套管中心线允许偏差应为±5mm。
8.3.3 钻进施工应符合下列规定:
1 穿越钻孔时,应依据土壤情况选择钻头直径,其直径应比管外径大,但不宜超过50mm;
2 钻孔顶进的套管每根长度应与每节钻杆的长度一致。第一节套管的入土点和安装角度应准确。钻进2m后应检查钻进角度,当发生偏钻时,应重新调整钻机;第一节套管钻完时应进行测量,钻杆位置允许偏差应为±30mm;
3 钻进过程中,应随时观察分析返出钻屑的硬度、塑性、含水量等,并应根据返出钻屑的情况及时调整钻速;
4 顶管钻进前,钻机推盘应垂直、平整;
5 在软地层区域施工,当安装第一根钻杆时,套管头部可抬高1mm~5mm;当钻第一根套管时,应用支撑架支撑套管头部,套管入土2m~3m后,方可拆除支撑架;
6 当在硬地层钻孔时,钻头可伸出套管200mm~500mm;当在松软地层时,钻头可缩至套管内200mm~400mm;
7 每顶进一根套管应测量中心线方向偏移。当方向发生偏斜时,应纠偏;
8 施工作业开始后应连续作业;
9 在施工过程中,应实时检查坑壁。
8.3.4 套管安装质量应符合下列规定:
1 套管安装完毕后,应对入土点、出土点、标高、顶进中心线和套管长度进行测量,并应填写记录;
2 套管钻进允许偏差应符合下列规定:
1) 顶进长度在30m以内的套管,上下偏差不宜大于100mm;顶进长度在30m~42m的套管,上下偏差不宜大于150mm;顶进长度在42m以上的套管,上下偏差不宜大于200mm;
2) 水平偏差不宜大于套管长度的1%。
8.3.5 穿越管段的安装应符合下列规定:
1 预制穿越管段长度应大于套管长度4m以上;
2 穿越管段的组对、焊接、补口及检验应符合本规范第6章的规定;
3 穿越管段穿越前应安装绝缘支撑和牺牲阳极。
8.3.6 应将发送坑和接收坑内穿越管段下部的回填土回填并夯实。管周围300mm内应回填细土保护,作业坑应回填并夯实。
8.3.1 本条是关于作业坑开挖的规定:
2 坑底基面的处理可采用垫枕木、做混凝土基面等;
4 在地下水位高的地段施工,作业坑和接收坑应根据具体情况采取有效的降水措施。降水措施可以是明沟排水,也可以是井点降水、管井降水等措施。
8.3.2 本条是关于钻机安装的规定:
2 当作业坑靠背墙土壤性能较差时,可采取打钢板桩、加枕木、做承力墙、原土夯实等加固措施。
8.3.3 本条是关于钻进施工的规定:
2 把第一节套管顶进方向的准确性作为整个顶管施工的关键要素,是由于螺旋钻孔距离较多,一般不超过70m,套管刚度较大,在穿越过程中一旦出现偏差,很难调整过来。所以在施工中把第一节套管的顶进方向准确性作为穿越成败的重要点来控制;
6 在硬地层钻孔时,由于成孔较好,钻头伸出套管是为了减少顶进套管的阻力;在松软地层,钻头缩至套管内是由于套管可直接顶进,减少钻进面土体流失过多所造成的塌方或路面下陷。
8.3.4 本条是关于套管安装质量的规定:
2 本条所规定偏差要求是近几年来建设单位所接受的数据和钻机能力能够达到数据间的折中或平衡。顶进长度划分为30m以内、30m~42m、42m以上是考虑到每根套管长度一般为6m。
8.3.5 本条穿越管道安装指的是主管道,对于套管的组装焊接质量一般不作规定。
8.3.6 本条对发送坑和接收坑内穿越管段下部及作业坑的回填提出要求,是为了防止套管顶进中心线偏移及保证管道隐蔽后运行安全。
说明 返回
顶部
- 上一节:8.2 施工准备
 - 下一节:8.4 千斤顶顶管穿越施工
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 施工准备
 - 4 材料
 - 5 管道安装
 - 5.1 管道主体安装
 - 5.2 焊缝的无损检测
 - 5.3 管道外涂层、补口
 - 6 定向钻法穿越施工
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 施工测量
 - 6.3 穿越施工
 - 7 竖井施工
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 施工测量
 - 7.3 沉井法施工
 - 7.4 地下连续墙法施工
 - 8 顶管法穿越施工
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 施工准备
 - 8.3 螺旋钻机顶管穿越施工
 - 8.4 千斤顶顶管穿越施工
 - 8.5 岩石爆破施工
 - 8.6 平衡法顶管穿越施工
 - 9 盾构法穿越施工
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 施工准备
 - 9.3 施工测量
 - 9.4 出、进洞密封
 - 9.5 管片制作
 - 9.6 隧道掘进
 - 9.7 不良地质段施工
 - 9.8 壁后注浆
 - 9.9 隧道防水
 - 9.10 带压进舱作业
 - 10 开挖法穿越施工
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 不带水开挖穿越施工
 - 10.3 带水开挖穿越施工
 - 10.4 爆破成沟
 - 10.5 道路开挖穿越施工
 - 11 矿山法隧道穿越施工
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 施工测量
 - 11.3 洞口施工
 - 11.4 明洞施工
 - 11.5 隧道掘进
 - 11.6 支护
 - 11.7 斜巷施工
 - 11.8 监控量测
 - 11.9 衬砌
 - 11.10 防水与排水施工
 - 11.11 隧道内运输、通风、照明
 - 12 管道清管、试压
 - 13 健康、安全与环境
 - 14 工程交工验收
 - 附录A 防腐层电导率测试方法
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475