8.4 千斤顶顶管穿越施工
8.4.1 顶管作业坑应选在地面高程较低的一侧,作业坑应有足够的长度和宽度,其深度应根据穿越管段埋设深度确定。作业坑底部应铺设枕木和导轨。承受顶进反力的作业坑后背墙的结构、材料及尺寸应在顶力计算后确定。
8.4.2 在地下水位高的地段,应采取降、排水措施。
8.4.3 在地质情况复杂、易塌方的地段,开挖作业坑应采取开挖梯台、板桩等措施,并应设置安全通道。
8.4.4 顶管作业坑的开挖不应影响路基稳定,作业坑的底部应平整、结实。
8.4.5 顶管用千斤顶应根据计算顶力选择,不宜小于计算顶力的2.0倍。
8.4.6 应用仪器对中心线方向进行测量控制。
8.4.7 顶管前,应将顶管设备就位且试运行良好,其穿越中心线与管道设计中心线应一致。顶管时,顶铁中心线应与穿越中心线平行、对称。套管进入土层后,应采用人工自上而下开挖取土。在管道下时钟的4点~8点位置不宜超挖,管顶部超挖量不应大于15mm。顶进作业时,宜在套管外壁涂润滑剂。
8.4.8 顶管时,应采用测量仪器控制中心线和高程,且应以施工放线时布置的中心桩为基准导向监控。第一根套管顶进中心线偏差不应超过管长的3%。初始顶进中,每顶进300mm应检查一次;正常顶进后,每顶进1m应至少检查一次。
8.4.9 当顶进纠偏时,每次纠偏角度不宜过大,可根据管径、顶进长度和土质情况确定,宜为5′~20′。
8.4.10 采用轴向液压千斤顶配以液压站法施工时,应严格控制油泵的压力,使油泵压力平稳上升。
8.4.11 顶管作业宜连续进行,不宜中途停止,套管全部顶进以后,可将套管内用砂浆适当找平。
8.4.1 对顶管作业坑提出了具体的技术要求,应当强调的是承受顶进反力的作业坑背面应采取加强措施。
8.4.2 为保证顶管作业正常进行,顶管作业坑的地下水应及时排出。
8.4.3 本条所提要求是一项重要的安全措施,主要包括黄土源地带、风化岩地带。
8.4.4 本条对顶管作业坑的开挖时的路基保护提出要求,是为了保证路基稳定,进而确保道路安全。
8.4.5 本条提出了顶管用千斤顶的顶力选择,确保顶进过程顺利进行。
8.4.6 本条对顶管中心线提出应用仪器测量控制要求,确保顶管中心线精度满足要求。
8.4.7 本条对顶管设备的性能及就位提出要求,对顶管中心线控制及顶管部位超挖提出要求,是为了避免顶管作业期间的设备故障及顶进中心线偏移等问题。
8.4.8 本条对千斤顶顶管测量做出规定,是由于类似工程中经常出现测量工作不到位、测量次数少,不能满足顶管精度的要求。
8.4.9 对纠偏角度所提要求,是因为如纠偏角度过大,混凝土套管连接部位易造成破损,且给主管就位造成困难。
8.4.10 本条提出采用轴向液压千斤顶配以液压站法施工时,应严格控制油泵的压力,使油泵压力平稳上升。
8.4.11 本条提出顶管作业宜连续进行,是为了防止中途停止而后继续顶进过程中出现的阻力过大问题出现。
说明 返回
顶部
- 上一节:8.3 螺旋钻机顶管穿越施工
 - 下一节:8.5 岩石爆破施工
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 施工准备
 - 4 材料
 - 5 管道安装
 - 5.1 管道主体安装
 - 5.2 焊缝的无损检测
 - 5.3 管道外涂层、补口
 - 6 定向钻法穿越施工
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 施工测量
 - 6.3 穿越施工
 - 7 竖井施工
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 施工测量
 - 7.3 沉井法施工
 - 7.4 地下连续墙法施工
 - 8 顶管法穿越施工
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 施工准备
 - 8.3 螺旋钻机顶管穿越施工
 - 8.4 千斤顶顶管穿越施工
 - 8.5 岩石爆破施工
 - 8.6 平衡法顶管穿越施工
 - 9 盾构法穿越施工
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 施工准备
 - 9.3 施工测量
 - 9.4 出、进洞密封
 - 9.5 管片制作
 - 9.6 隧道掘进
 - 9.7 不良地质段施工
 - 9.8 壁后注浆
 - 9.9 隧道防水
 - 9.10 带压进舱作业
 - 10 开挖法穿越施工
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 不带水开挖穿越施工
 - 10.3 带水开挖穿越施工
 - 10.4 爆破成沟
 - 10.5 道路开挖穿越施工
 - 11 矿山法隧道穿越施工
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 施工测量
 - 11.3 洞口施工
 - 11.4 明洞施工
 - 11.5 隧道掘进
 - 11.6 支护
 - 11.7 斜巷施工
 - 11.8 监控量测
 - 11.9 衬砌
 - 11.10 防水与排水施工
 - 11.11 隧道内运输、通风、照明
 - 12 管道清管、试压
 - 13 健康、安全与环境
 - 14 工程交工验收
 - 附录A 防腐层电导率测试方法
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475