12.0.1 穿越大中型河流、铁路、二级及以上公路、高速公路、隧道的管段应单独进行试压,试验压力、稳压时间及试压程序应按设计文件执行,单独试压管段的选取,应便于和两侧线路管段连头,不应位于弯管连接处。
12.0.2 管道清管、测径、试压施工前,应编制施工方案,制定安全措施,并应充分考虑施工人员及附近公众与设施安全。清管、测径、试压作业应统一指挥,并应配备必要的交通工具、通信及医疗救护设备。
12.0.3 试压作业应符合现行国家标准《油气长输管道工程施工及验收规范》GB 50369的有关规定。
12.0.4 定向钻法穿越施工的管段回拖前应进行清管、测径、试压,回拖后应进行测径及严密性试验。
12.0.5 水域的大、中型穿越采用开挖法施工的管段隐蔽前应进行清管、测径、试压,隐蔽后应进行测径及严密性试验。
12.0.1 本条依据现行国家标准《输气管道工程设计规范》GB 50251-2003中第10.2.2条编制。
12.0.3 本条依据现行国家标准《油气长输管道工程施工及验收规范》GB 50369-2006中第14.1.3条编制。
12.0.4 本条是对定向穿越管道试压、测径的要求,主要目的一是保证试压与测径合格的管道才能实施回拖作业,二是防止回拖后的管段变形或泄漏。
12.0.5 本条是对水域穿越管道试压、测径的要求,主要目的一是保证隐蔽前的管道试压与测径合格,同时保证隐蔽后的管道质量合格。