目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.4 地下连续墙法施工
7.4.1 导墙施工应符合下列规定:
1 槽段放线后,应沿地下连续墙轴线或水平中心线两侧构筑导墙,其结构形式应根据地质条件和施工荷载情况确定,宜为“L”型和“I”型。导墙宜由钢筋混凝土现浇而成;
2 导墙顶宜高出地面100mm,且应高于地下水位0.5m以上;
3 导墙应设置在较密实的土层上,其墙底应进入原土200mm以上,导墙外侧应用黏性土填实。导墙混凝土应对称浇筑。强度达到70%后方可拆模,拆模后的导墙应立即在墙间每隔1.0m~1.5m加设临时内支撑,并应避免重型设备在导墙附近行驶;
4 当遇有杂填土等不良地质条件时,可进行土体加固或采用深导墙;
5 导墙的允许偏差应符合表7.4.1的规定;
表7.4.1 导墙的允许偏差(mm)
	
6 导墙内墙面间的净距离应根据地下连续墙墙体设计厚度确定,并宜留有40mm~60mm的余量。
7.4.2 泥浆使用应符合下列规定:
1 泥浆宜用膨润土或高分子聚合物配制,现场应设置泥浆池或泥浆箱;
2 泥浆的储存量宜为日计划最大成槽量的2倍以上;
3 新配制的泥浆应贮存24h以上,充分水化后方可使用;
4 在泥浆容易渗漏的土中成槽时,应提高泥浆的黏度并增加泥浆的储备量;
5 泥浆配合比应按土层情况试配确定,泥浆配合比可按表7.4.2-1的规定选用,遇土层极松散颗粒粒径较大时,含盐或受化学污染时应配置专用泥浆;
表7.4.2-1 泥浆配合比
	
6 施工中,循环泥浆应进行沉淀或除砂处理符合要求后方可使用;
7 废弃的泥浆和渣土处理应符合环保要求;
8 在软土中成槽时,泥浆的性能指标应符合表7.4.2-2的规定;
表7.4.2-2 泥浆性能指标
	
9 在软土中成槽,循环泥浆的指标应符合表7.4.2-3的规定;
表7.4.2-3 循环泥浆指标
	
10 当施工过程中出现漏浆或泥浆性能下降时,应及时补充或更换,并应根据泥浆的使用状态及时进行泥浆指标的检验。在施工期间槽内泥浆面应高于地下水位,不宜低于导墙面0.5m。
7.4.3 地下连续墙成槽应符合下列规定:
1 成槽机械应根据地质条件、墙体尺寸和施工环境等选用;
2 成槽时宜按单元槽段逐段开挖,单元槽段的长度应按设计要求划分。当设计无要求时,单元槽段的划分应根据现场地质条件、地面荷载、混凝土的供应能力、吊机的起重能力、作业场地和道路交通等因素确定,单元槽段长度宜为4m~8m;
3 地下连续墙施工前宜选一槽段进行试挖槽,并应对地质资料复核;
4 槽段开挖过程中应观测地面沉降、槽壁变形、垂直度、泥浆液面高度,并应控制抓斗与冲击钻上下运行速度与切入深度,同时应防止快速下放与冲击切入土体;
5 清底后的槽底泥浆比重不应大于1.15,沉淀物淤积厚度不应大于100mm;
6 成槽完成后应采用抽吸法及时清槽和泥浆置换,并应符合下列规定:
1) 槽底沉积物厚度不应大于200mm;
2) 泥浆置换结束1h后槽底以上200mm处泥浆重度不应大于12kN/m³。
7 成槽完成后应对槽段进行测量,测量内容应包括垂直度、沉渣厚度、槽壁坍塌、二期槽段接头状况等指标,开挖成槽允许偏差应符合表7.4.3的规定。
表7.4.3 开挖成槽允许偏差
	
7.4.4 连续墙接头施工应符合下列规定:
1 接头不应妨碍已完成的槽段和影响后期槽段的施工;
2 连续墙接头,宜选用焊接工字钢接头、锁口管接头、V型钢板接头,接头安装应符合下列规定:
1) 当采用锁口管接头时,应在浇筑混凝土进入初凝期进行松动起拔150mm~300mm,初期开始应每间隔20min起拔一次,每次起拔150mm~300mm,以后拔管可根据起拔力与混凝土凝结情况提高拔管速度;
2) 当采用工字钢、V型钢板接头时,可采用柔性管或由PVC、纤维面料缝制的直桶管安装固定在工字钢、V型钢板的外侧,钢筋笼入槽到位后应向软管内充填米石子、砂或黏土团,并应计算充填体积。
3 连续墙接头清理应根据冲击下冲受力、钢丝绳偏摆情况,及时调整冲击速度或检查冲击钻头磨损情况。
7.4.5 钢筋笼的制作与吊放应符合下列规定:
1 钢筋笼尺寸应依据施工图纸、单元槽长度、接头形式及现场起重能力确定,其制作应在平台上进行,并应预留插放导管的位置;
2 在内外纵向配筋之间应设置W结构加固筋;
3 钢筋笼水平筋与桁架筋交叉点、吊点2m范围、钢筋笼口处应100%焊接;
4 钢筋笼应做成整体,如需分节制作,应将第一节钢筋笼入槽固定并保持其垂直度,第二节钢筋笼对接时应保持其垂直和平面对齐,纵向搭接长度与焊接应符合设计规定;
5 钢筋笼的起吊桁架应依据钢筋笼起吊过程中刚度和整体稳定性的计算结果确定;
6 钢筋笼吊放应在清底合格后进行,吊放时应对准槽段中心线缓放入,不应强行入槽,吊放过程中不应使钢筋笼产生不可恢复的变形;
7 起吊时应采用主辅双机吊装(图7.4.5),当钢筋笼平行吊起离地面0.5m~1.0m时,主吊应缓慢提升,副吊应缓慢下放,并应在钢筋笼转动至垂直时解除副吊绳索;
	
图7.4.5 双机抬吊钢筋笼图
1-吊钩A;2-单门葫芦;3-双门葫芦;4-卸甲;5-端部倒角;6-抗弯W型钢筋片;7-横向架立筋片;8-吊钩B
8 钢筋笼入槽后,应固定在导墙上,并应使钢筋笼顶端高程符合设计要求,在混凝土灌注过程中钢筋笼不应上浮。
7.4.6 混凝土灌注应符合下列规定:
1 混凝土配比应按设计要求通过实验确定,并应具有良好的和易性,初凝时间应满足灌注要求;
2 混凝土的灌注宜采用导管法,导管直径宜为200mm~300mm的多节钢管,管节连接应密封牢固;
3 导管的水平距离不应大于3m,距槽段两侧端部不应大于1.5m,导管下端距槽底宜为300mm~500mm,导管内应放置隔水栓;
4 混凝土灌注宜在钢筋笼吊放就位后4h内进行,同一槽段的混凝土应连续浇注,间隔时间不宜超过30min,首批灌入的混凝土数量应满足导管埋入深度和填充导管底部的需要;
5 灌注过程中导管埋入混凝土中的深度宜为2m~4m,混凝土顶面的上升速度不应小于2m/h;
6 灌注过程中应随时检查混凝土的灌注量上升高度和导管下口埋入混凝土中的深度;
7 混凝土灌注高度宜高出设计高度0.5m~0.8m,凿出浮浆后的墙顶标高和墙体混凝土的强度应满足设计要求;
8 地下连续墙应留抗压强度标准试件,试件留置数量每100m³不应少于1组,每一槽段不应少于1组。
7.4.1 本条是关于导墙施工的规定:
1 本款基本依据DG/TJ 08-2073-2010J 11658-2010上海市工程建筑规范《地下连续墙施工规程》第4.0.1条规定提出;
2 导墙顶高出施工场地地面100mm是为了防止地表雨水流入导槽。本款依据JTJ303-2003《港口工程地下连续墙结构与施工规程》。高于地下水位0.5m以上可保持泥浆对槽壁的压力,起到护壁作用;
3 本款依据DG/TJ08-2073-2010J 11658-2010上海市工程建筑规范《地下连续墙施工规程》第4.0.6条和天津市工程建设标准GB 29-103-2004J 10470-2004《钢筋混凝土地下连续墙施工技术规程》第4.0.5条提出的;
4、5 依据DG/TJ 08-2073-2010J 11658-2010上海市工程建筑规范《地下连续墙施工规程》第4.0.7、4.0.6条规定提出;
6 本款依据JTJ 303-2003《港口工程地下连续墙结构与施工规程》第5.2.2.6条规定提出。
7.4.2 本条是关于泥浆使用的规定:
1~6 依据DG/TJ 08-2073-2010J 11658-2010上海市工程建筑规范《地下连续墙施工规程》第5.0.1条规定提出;
7 依据JTJ 303-2003《港口工程地下连续墙结构与施工规程》第5.2.3.7条提出;
8 合理使用泥浆可保持槽壁的稳定性和提高成槽效率,提出了一般软土中泥浆指标的一般要求,依据JTJ 303-2003《港口工程地下连续墙结构与施工规程》制定,其他地质条件对基本参数进行适当调整;
9 循环使用泥浆的净化效果直接影响护壁泥浆重复使用的可能性,也影响施工成本和废弃泥浆量,故根据JTJ 303-2003《港口工程地下连续墙结构与施工规程》第5.2.3.2和第5.2.3.5条规定对循环泥浆提出要求;
10 根据工程实践,出现漏浆或泥浆性能指标下降时,泥浆很快流失,导致泥浆液面下降,造成槽壁坍塌。
7.4.3 本条是关于地下连续墙成槽的规定:
1 连续墙成槽应根据地质条件、墙体尺寸、施工环境等选用适合的方法和机械,特别是砂、卵砾石、淤泥质地层,应当制定详细的施工方法和控制工艺,防止槽段开挖过程中受机械强烈振动、交变载荷的影响,导致槽壁坍塌和地面沉降;
2 本款规定了单元槽段的划分原则,并根据国内实践经验和JTJ 303-2003《港口工程地下连续墙结构与施工规程》有关规定给出了单元槽的长度范围;
3 地下连续墙施工前可通过一个槽段进行试挖,以检验成槽机的性能,泥浆配合比,并对地质资料复核;
4 槽段开挖过程中观测地面沉降、槽壁变形、垂直度、泥浆液面高度,由于槽壁形状基本决定墙体外形,成槽的精度基本决定墙体制作精度,所以成槽过程中加强观测,并随时加以修正才能保证成槽质量。当偏移量过大时应立即停止施工。成槽过程中应控制抓斗或冲击钻速度,减少施工中对土的扰动。严格控制抓斗与冲击钻上下运行速度与切入深度,防止快速下放与冲击切入土体导致槽壁受强烈振动造成变形或坍塌;
5 槽段成形后,对清底后的泥浆性能和沉渣淤积厚度进行了规定,有利于成槽质量控制;
6 成槽完成后对相邻段的混凝土端面(接头)进行清刷,清刷的目的主要清除相邻段混凝土端面的泥土、混凝土结块、沉渣残余,此项目作业直接关系到槽段接头的混凝土浇筑与防水质量。槽底沉渣很难被混凝土置换出来,沉渣残留在槽底不仅会使地下连续墙承载力降低,沉降量加大,而且会影响墙底部截水防渗能力,成为产生管涌的隐患。沉渣混进浇注的混凝土内,降低其强度,如在浇注过程中,由于混凝土流动将沉渣带至单元槽段接头处,则将严重影响接头部位的抗渗性。沉渣会降低混凝土的流动性及浇注速度,还可能造成钢筋笼上浮或插不到位,以致使结构筋发生变化。沉渣会加速泥浆的变质,还会使浇注混凝土外表疏松,夹泥部分和上部浮浆增加,因此清渣是一项重要工作。接头处土渣一方面是由于混凝土流动挤到另一模段接头处。另一方面是先施工的槽段接头面上有泥皮与土渣,因此为保证单元槽段接头部位的抗渗性能,在清槽过程中,要对先施工的墙体接头上面的土渣泥皮,用刷子刷或水枪喷高压水冲洗。本款规定的清槽泥浆置换标准,是依据JTJ 303-2003《港口工程地下连续墙结构与施工规程》的有关规定制订。
7.4.4 本条是关于连续墙接头施工的规定:
2 常用的连续墙接头方式有:焊接工字钢接头、V型钢板接头、锁口管接头等。采用焊接工字钢、V型钢板接头时,由于接头空隙部位使用的充填材料与方法不当,极易造成空洞或充填物进入槽段内,导致水下浇筑混凝土串入接头空洞内或地下连续墙发生夹渣。因此,槽段接头不宜采用砂袋充填,可在工字钢外侧槽内充填绑扎泡沫块或采用柔性管(由PVC、纤维面料缝制的直桶管)安装固定在工字钢、V型钢板的外侧,钢筋笼入槽到位后向柔性管内充填中粗砂或米石或黏土团。锁口管接头安装与拆除,在安装前应当检查锁口管无变形、弯曲,接口完好无变形,起拔设备完好无故障、液压管路无老化与渗漏油才能安装使用,存在以上缺陷的一律不准使用。锁口管安装应当保持自然垂直入槽,不得强行下冲或加压入槽。锁口管起拔应按照混凝土浇筑后的初凝时间严格控制起拔时间与速度,防止因提前起拔导致混凝土塌陷,延时起拔导致锁口管被固结而无法拔出;填充时需要计算填充体积以保证密封性;
3 连续墙接头清理可依据冲击力、钢丝绳受力与摆动情况,及时调整冲击速度、行程,经常检查冲击钻头磨损情况。当遇到混凝土结块应当采取缓慢冲击,防止冲击速度过快而导致偏斜。
7.4.5 钢筋笼的制作与吊放,依据天津市工程建设标准GB 29-103-2004J 10470-2004《钢筋混凝土地下连续墙施工技术规程》的有关规定提出。
7.4.6 本条是关于混凝土灌注的规定:
1 地下连续墙混凝土浇筑采用导管法灌注,因此要求混凝土有良好的和易性和缓凝性,和易性的好坏将直接影响到混凝土灌注时对沉渣的挤压排出效果,是导致地下连续墙体夹渣主要原因之一;
3 混凝土灌注导管间距过大,导管安装位置、间距不合理或灌注不同步,会导致混凝土表面高差增大,造成槽段端部和两根导管之间的混凝土面偏低,混凝土不能将沉渣挤出;
4~8 根据DG/TJ 08-2073-2010J 11658-2010《上海市工程建筑规范》《地下连续墙施工规程》有关规定提出。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 施工准备
 - 4 材料
 - 5 管道安装
 - 5.1 管道主体安装
 - 5.2 焊缝的无损检测
 - 5.3 管道外涂层、补口
 - 6 定向钻法穿越施工
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 施工测量
 - 6.3 穿越施工
 - 7 竖井施工
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 施工测量
 - 7.3 沉井法施工
 - 7.4 地下连续墙法施工
 - 8 顶管法穿越施工
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 施工准备
 - 8.3 螺旋钻机顶管穿越施工
 - 8.4 千斤顶顶管穿越施工
 - 8.5 岩石爆破施工
 - 8.6 平衡法顶管穿越施工
 - 9 盾构法穿越施工
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 施工准备
 - 9.3 施工测量
 - 9.4 出、进洞密封
 - 9.5 管片制作
 - 9.6 隧道掘进
 - 9.7 不良地质段施工
 - 9.8 壁后注浆
 - 9.9 隧道防水
 - 9.10 带压进舱作业
 - 10 开挖法穿越施工
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 不带水开挖穿越施工
 - 10.3 带水开挖穿越施工
 - 10.4 爆破成沟
 - 10.5 道路开挖穿越施工
 - 11 矿山法隧道穿越施工
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 施工测量
 - 11.3 洞口施工
 - 11.4 明洞施工
 - 11.5 隧道掘进
 - 11.6 支护
 - 11.7 斜巷施工
 - 11.8 监控量测
 - 11.9 衬砌
 - 11.10 防水与排水施工
 - 11.11 隧道内运输、通风、照明
 - 12 管道清管、试压
 - 13 健康、安全与环境
 - 14 工程交工验收
 - 附录A 防腐层电导率测试方法
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475