8.1 一般规定
8.1.1 带套管穿越公路时,套管长度伸出路基坡脚外宜大于2m。
8.1.2 顶管距离大于150m的顶管宜增设中继站助推。
8.1.3 穿越管段穿入套管前,套管内不应有污物,穿越管段应在防腐层检漏合格后穿入套管内,输送管段应与套管保持良好的支撑及绝缘条件,穿入后用500V兆欧表检测套管与穿越管段之间的绝缘电阻,其值应大于2MΩ,检测合格后应按设计要求封堵套管的两端口。
8.1.4 穿越管段与套管端部的环形空间应按设计要求进行封堵,其长度应大于200mm。
8.1.1 本条带套管穿越时,套管长度伸出路基坡脚外宜大于2m,是综合《管道与铁路关系的幌定》、《管道与公路关系的规定》和国家现行标准《钢质管道穿越铁路租公路推荐作法》SY/T 0325制定的。
8.1.2 本条是根据液压站的一般工作能力制定的。
8.1.3 穿入后用500V兆欧表检测套管与穿越管段之间的绝缘电阻,其值应大于2MΩ,目的是使主管不与套管接触。
8.1.4 当套管或涵洞内充填细土将穿越管段埋入时,可不设排气管及两端的严密封堵。当套管或涵洞内输气穿越管段是裸露时,应设排气管且两端严密封堵。