13 竣工文件编制
13.0.1 通信线路工程完工后,承包单位应及时编制竣工文件一式三份。竣工文件由竣工技术文件、竣工测试记录和竣工图等资料组成。
13.0.2 竣工文件应符合下列规定:
1 竣工文件内容应齐全,详实准确,应真实准确地反映工程情况。
2 竣工文件应外观及版面整洁,规格一致,标记详细,字迹清楚,数据准确,互相对应。
3 竣工文件编制及装订应符合建设工程归档要求。
13.0.3 竣工技术文件应包括下列内容:
1 工程说明;
2 开工报告;
3 建筑安装工程量总表;
4 已安装设备明细表;
5 工程设计变更单;
6 重大工程质量事故报告;
7 停(复)工报告;
8 随工检查记录/隐蔽工程检验签证;
9 交(完)工报告;
10 交接书;
11 验收证书;
12 洽商记录。
13.0.4 光(电)缆竣工测试记录除符合本规范第12章的规定外,还应符合下列规定:
1 光(电)缆竣工测试记录应能真实反映线路性能,系统性能以及施工工艺对光(电)特性的影响。
2 光(电)缆竣工测试记录应清楚、完整、数据准确。
3 光缆竣工测试记录宜以一个中继段为装订单元。
4 光缆竣工测试记录应包括中继段光缆配盘图等,格式应符合本规范附录E的规定。
5 电缆竣工测试记录格式应符合本规范表12.2.1的规定。
13.0.5 光(电)缆、硅芯管道竣工图应符合下列规定:
1 竣工图应能反映敷设方式、地形地貌和障碍物等,图纸上应标明地面距离。
2 竣工图的内容应真实、准确,与实际情况相符合,数据准确。
3 水底光(电)缆应包括水下路由剖面图,包括水深、埋设深度。
4 硅芯管道工程应绘制硅芯管排列及人(手)孔设置图。
5 所有竣工图纸均应加盖“竣工图章”。竣工图章的基本内容应包括“竣工图”字样、施工单位、编制人、审核人、编制日期、监理单位、监理人等内容。
6 光缆工程竣工图宜以一个中继段为装订单位。
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 器材检验
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 光缆单盘检验
 - 3.3 电缆单盘检验
 - 3.4 电杆检验
 - 3.5 硅芯塑料管及配件检验
 - 3.6 镀锌钢绞线及铁件检验
 - 3.7 接头盒及接头护套检验
 - 3.8 电缆接线子检验
 - 3.9 配线架检验
 - 3.10 交接箱检验
 - 3.11 微管、微管束、管缆及微管附件检验
 - 3.12 其他线路器材的检验
 - 4 线路路由
 - 5 土(石)方
 - 5.1 挖掘光(电)缆沟及坑洞
 - 5.2 回填土
 - 6 架空杆路
 - 6.1 立杆
 - 6.2 接杆
 - 6.3 杆根装置
 - 6.4 拉线
 - 6.5 撑杆
 - 6.6 号杆
 - 6.7 架空吊线
 - 7 光(电)缆敷设
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 敷设直埋光(电)缆
 - 7.3 敷设架空光(电)缆
 - 7.4 敷设墙壁光(电)缆
 - 7.5 敷设管道光(电)缆
 - 7.6 敷设水底光(电)缆
 - 7.7 引上光(电)缆
 - 7.8 敷设微管微缆
 - 7.9 硅芯塑料管道的敷设与安装
 - 7.10 硅芯管道人(手)孔的建筑安装
 - 8 线路保护与防护
 - 8.1 预埋管及铺砖、盖板、水泥砂浆袋
 - 8.2 坡坎加固与防护
 - 8.3 水底光(电)缆保护
 - 8.4 杆路、拉线、吊线及架空线路保护
 - 8.5 硅芯塑料管道的防护
 - 8.6 标石与标志牌
 - 8.7 防强电
 - 8.8 防雷
 - 8.9 其他防护要求
 - 9 光(电)缆交接箱与分线设备
 - 9.1 光(电)缆交接箱安装
 - 9.2 分线设备的安装
 - 10 光(电)缆接续
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 光缆的接续与封装
 - 10.3 电缆的接续与封装
 - 11 光(电)缆进局及成端
 - 11.1 敷设安装局内光(电)缆
 - 11.2 光缆成端安装
 - 11.3 电缆成端安装
 - 12 光(电)缆测试
 - 12.1 光缆测试
 - 12.2 电缆测试
 - 13 竣工文件编制
 - 14 工程验收
 - 14.1 随工检验
 - 14.2 工程初验
 - 14.3 工程试运行
 - 14.4 工程终验
 - 附录A 铜芯全塑电缆单盘及全程检验指标
 - 附录B 避雷线接地电阻要求及延伸线(地下部分)长度
 - 附录C 光(电)缆吊线及其他设备的接地电阻值要求
 - 附录D 架空光(电)缆线路吊线原始安装垂度
 - 附录D 架空光(电)缆线路吊线原始安装垂度
 - 附录E 光缆线路中继段测试记录表
 - 附录F 气塞气压允许下降值
 - 附录G 全塑电缆在24小时内允许下降的气压标准
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475