7.5 敷设管道光(电)缆
7.5.1 当设计未指定孔位时,孔位选择应从下而上,从两侧往中间,逐层使用。光(电)缆在各相邻管道段所占用的孔位应相对一致,当需改变孔位时,其变动范围不宜过大,并应避免由管群的一侧转移到另一侧。
7.5.2 在管孔内敷设光缆时,应根据设计规定一次性敷设数根塑料子管,子管敷设完成后应按设计要求封堵管口。
7.5.3 子管不得跨人(手)孔敷设,子管在管孔内不得有接头。
7.5.4 子管在人(手)孔内伸出长度宜为200mm~400mm;本期工程不用的管孔及子管管孔应按设计要求封堵。
7.5.5 人(手)孔内的光(电)缆应按设计固定方式固定牢靠,光缆宜用塑料软管保护。
7.5.6 敷设后的光(电)缆应无扭转、无交叉,无明显刮痕和损伤。
7.5.7 光(电)缆敷设后,管孔和塑料子管均应按设计要求封堵。
7.5.8 光(电)缆出管孔150mm内不得弯曲。
7.5.9 管道光缆在人孔预留长度及固定方式应按设计要求。
7.5.10 人(手)孔内的光(电)缆应安装光(电)缆识别标志或标牌。
顶部
- 上一节:7.4 敷设墙壁光(电)缆
 - 下一节:7.6 敷设水底光(电)缆
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 器材检验
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 光缆单盘检验
 - 3.3 电缆单盘检验
 - 3.4 电杆检验
 - 3.5 硅芯塑料管及配件检验
 - 3.6 镀锌钢绞线及铁件检验
 - 3.7 接头盒及接头护套检验
 - 3.8 电缆接线子检验
 - 3.9 配线架检验
 - 3.10 交接箱检验
 - 3.11 微管、微管束、管缆及微管附件检验
 - 3.12 其他线路器材的检验
 - 4 线路路由
 - 5 土(石)方
 - 5.1 挖掘光(电)缆沟及坑洞
 - 5.2 回填土
 - 6 架空杆路
 - 6.1 立杆
 - 6.2 接杆
 - 6.3 杆根装置
 - 6.4 拉线
 - 6.5 撑杆
 - 6.6 号杆
 - 6.7 架空吊线
 - 7 光(电)缆敷设
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 敷设直埋光(电)缆
 - 7.3 敷设架空光(电)缆
 - 7.4 敷设墙壁光(电)缆
 - 7.5 敷设管道光(电)缆
 - 7.6 敷设水底光(电)缆
 - 7.7 引上光(电)缆
 - 7.8 敷设微管微缆
 - 7.9 硅芯塑料管道的敷设与安装
 - 7.10 硅芯管道人(手)孔的建筑安装
 - 8 线路保护与防护
 - 8.1 预埋管及铺砖、盖板、水泥砂浆袋
 - 8.2 坡坎加固与防护
 - 8.3 水底光(电)缆保护
 - 8.4 杆路、拉线、吊线及架空线路保护
 - 8.5 硅芯塑料管道的防护
 - 8.6 标石与标志牌
 - 8.7 防强电
 - 8.8 防雷
 - 8.9 其他防护要求
 - 9 光(电)缆交接箱与分线设备
 - 9.1 光(电)缆交接箱安装
 - 9.2 分线设备的安装
 - 10 光(电)缆接续
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 光缆的接续与封装
 - 10.3 电缆的接续与封装
 - 11 光(电)缆进局及成端
 - 11.1 敷设安装局内光(电)缆
 - 11.2 光缆成端安装
 - 11.3 电缆成端安装
 - 12 光(电)缆测试
 - 12.1 光缆测试
 - 12.2 电缆测试
 - 13 竣工文件编制
 - 14 工程验收
 - 14.1 随工检验
 - 14.2 工程初验
 - 14.3 工程试运行
 - 14.4 工程终验
 - 附录A 铜芯全塑电缆单盘及全程检验指标
 - 附录B 避雷线接地电阻要求及延伸线(地下部分)长度
 - 附录C 光(电)缆吊线及其他设备的接地电阻值要求
 - 附录D 架空光(电)缆线路吊线原始安装垂度
 - 附录D 架空光(电)缆线路吊线原始安装垂度
 - 附录E 光缆线路中继段测试记录表
 - 附录F 气塞气压允许下降值
 - 附录G 全塑电缆在24小时内允许下降的气压标准
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475