12.1 光缆测试
12.1.1 光缆中继段竣工测试指标应符合设计规定,并应包括下列内容:
1 中继段光纤线路衰减系数及传输长度;
2 中继段光纤通道总衰减;
3 中继段光纤后向散射曲线;
4 直埋光缆线路对地绝缘电阻。
12.1.2 中继段光纤偏振模色散系数、色度色散应按设计要求测试。
12.1.3 光缆中继段竣工测试记录应按本规范附录E规定。
12.1.4 中继段光纤线路衰减宜采用后向散射法测试,衰减系数值应为双向测量的平均值。
12.1.5 中继段光纤后向散射曲线应有良好线形且无明显台阶,接头部位应无异常线形。光时域反射仪打印光纤后向散射曲线应清晰无误。
12.1.6 中继段光纤通道总衰减宜测量光纤通道任一方向的总衰减(dB),应包括光纤线路损耗和两端连接器的插入损耗。总衰减值应符合设计规定。
12.1.7 直埋光缆金属外护层对地绝缘电阻的竣工验收指标不应低于10MΩ·km,其中允许10%的单盘光缆不应低于2MΩ。
12.1.7 光缆线路对地绝缘,应在监测接头标石的引出线测量金属护层的对地绝缘,测量仪表一般采用高阻计DC 2mm或500V兆欧表指标稳定显示值。
说明 返回
顶部
- 上一节:12 光(电)缆测试
 - 下一节:12.2 电缆测试
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 器材检验
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 光缆单盘检验
 - 3.3 电缆单盘检验
 - 3.4 电杆检验
 - 3.5 硅芯塑料管及配件检验
 - 3.6 镀锌钢绞线及铁件检验
 - 3.7 接头盒及接头护套检验
 - 3.8 电缆接线子检验
 - 3.9 配线架检验
 - 3.10 交接箱检验
 - 3.11 微管、微管束、管缆及微管附件检验
 - 3.12 其他线路器材的检验
 - 4 线路路由
 - 5 土(石)方
 - 5.1 挖掘光(电)缆沟及坑洞
 - 5.2 回填土
 - 6 架空杆路
 - 6.1 立杆
 - 6.2 接杆
 - 6.3 杆根装置
 - 6.4 拉线
 - 6.5 撑杆
 - 6.6 号杆
 - 6.7 架空吊线
 - 7 光(电)缆敷设
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 敷设直埋光(电)缆
 - 7.3 敷设架空光(电)缆
 - 7.4 敷设墙壁光(电)缆
 - 7.5 敷设管道光(电)缆
 - 7.6 敷设水底光(电)缆
 - 7.7 引上光(电)缆
 - 7.8 敷设微管微缆
 - 7.9 硅芯塑料管道的敷设与安装
 - 7.10 硅芯管道人(手)孔的建筑安装
 - 8 线路保护与防护
 - 8.1 预埋管及铺砖、盖板、水泥砂浆袋
 - 8.2 坡坎加固与防护
 - 8.3 水底光(电)缆保护
 - 8.4 杆路、拉线、吊线及架空线路保护
 - 8.5 硅芯塑料管道的防护
 - 8.6 标石与标志牌
 - 8.7 防强电
 - 8.8 防雷
 - 8.9 其他防护要求
 - 9 光(电)缆交接箱与分线设备
 - 9.1 光(电)缆交接箱安装
 - 9.2 分线设备的安装
 - 10 光(电)缆接续
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 光缆的接续与封装
 - 10.3 电缆的接续与封装
 - 11 光(电)缆进局及成端
 - 11.1 敷设安装局内光(电)缆
 - 11.2 光缆成端安装
 - 11.3 电缆成端安装
 - 12 光(电)缆测试
 - 12.1 光缆测试
 - 12.2 电缆测试
 - 13 竣工文件编制
 - 14 工程验收
 - 14.1 随工检验
 - 14.2 工程初验
 - 14.3 工程试运行
 - 14.4 工程终验
 - 附录A 铜芯全塑电缆单盘及全程检验指标
 - 附录B 避雷线接地电阻要求及延伸线(地下部分)长度
 - 附录C 光(电)缆吊线及其他设备的接地电阻值要求
 - 附录D 架空光(电)缆线路吊线原始安装垂度
 - 附录D 架空光(电)缆线路吊线原始安装垂度
 - 附录E 光缆线路中继段测试记录表
 - 附录F 气塞气压允许下降值
 - 附录G 全塑电缆在24小时内允许下降的气压标准
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475