7.8 敷设微管微缆
7.8.1 敷设母管和微管应符合下列规定:
1 母管及微管的规格、型号应符合设计要求。
2 母管及微管在人(手)孔内的预留方式、曲率半径均应符合设计要求。
3 应按设计规定进行封闭端口。敷设好的微管两端应使用防水端帽封堵。
4 直埋式高密度聚乙烯母管的施工质量应符合直埋光(电)缆的质量标准要求;在现有管道中敷设母管时,应符合塑料子管敷设的质量要求。
5 敷设母管应顺直,不得有拖、磨、刮、蹭的痕迹。
6 多根微管或微管束应一次性布放入母管中。
7 敷设好的微管气闭性应符合微管敷设设计要求。
8 敷设好的母管和微管在整个长度段上应保持截面积排列占位的一致性,不得有扭绞、交叉。
7.8.2 母管和微管的分歧与连接应符合下列规定:
1 连接点应采用气闭接头,气吹点应采用气闭活接头。
2 在分歧的位置,被切断的微管可使用固定式或推拉式连接头与分支微管相连;被切断的母管应使用分拆式分歧连接器与支线母管连接。暂时不连接的管子应使用相应型号的端帽密封。
3 母管在耦合管内的断口角度应吻合,对接良好。
4 破损的母管和微管应使用相应型号的耦合管连接修复。
5 耦合管与微管应连接紧密,不得漏气。
6 在燃气管道附近敷设的母管、微管,耦合管应使用气密和防水密封圈。
7 微管在进入人(手)孔的位置应使用特殊的气密和防水密封圈密封。
7.8.3 微缆的敷设应符合下列规定:
1 微缆应与微管的尺寸相适应。
2 在气吹微缆前,应在微管内加专用润滑剂,减小微缆与微管之间的摩擦系数。
3 在气吹微缆时,应在缆的前端拧上专用螺帽,并应使用矫直器矫直微缆。
4 微缆在吹放后,应及时在中间吹缆点或接力吹缆机处使用耦合管将微管密封连接。
5 采用“中间点向两侧气吹法”或“缓冲式串联气吹法”气吹微缆时,应使用倒盘器盘绕倒盘的微缆。
6 微缆在敷设过程中不得随意剪断,当需要剪断时其剪断的位置应符合设计要求。
7 进入人(手)孔的微缆应按设计要求气密和防水密封。
8 微缆进入室内的地方应用气密密封圈密封,并应将微缆绕在张力释放器上。张力释放器应接地。
9 钢管式结构的微缆应在局端做接地处理。当微缆线路上有接头时,在局端和用户端都应做接地处理。
10 微缆敷设安装的最小曲率半径应符合表7.8.3的规定。
表7.8.3 微缆敷设安装的最小曲率半径
	
注:D为微缆外径。
顶部
- 上一节:7.7 引上光(电)缆
 - 下一节:7.9 硅芯塑料管道的敷设与安装
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 器材检验
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 光缆单盘检验
 - 3.3 电缆单盘检验
 - 3.4 电杆检验
 - 3.5 硅芯塑料管及配件检验
 - 3.6 镀锌钢绞线及铁件检验
 - 3.7 接头盒及接头护套检验
 - 3.8 电缆接线子检验
 - 3.9 配线架检验
 - 3.10 交接箱检验
 - 3.11 微管、微管束、管缆及微管附件检验
 - 3.12 其他线路器材的检验
 - 4 线路路由
 - 5 土(石)方
 - 5.1 挖掘光(电)缆沟及坑洞
 - 5.2 回填土
 - 6 架空杆路
 - 6.1 立杆
 - 6.2 接杆
 - 6.3 杆根装置
 - 6.4 拉线
 - 6.5 撑杆
 - 6.6 号杆
 - 6.7 架空吊线
 - 7 光(电)缆敷设
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 敷设直埋光(电)缆
 - 7.3 敷设架空光(电)缆
 - 7.4 敷设墙壁光(电)缆
 - 7.5 敷设管道光(电)缆
 - 7.6 敷设水底光(电)缆
 - 7.7 引上光(电)缆
 - 7.8 敷设微管微缆
 - 7.9 硅芯塑料管道的敷设与安装
 - 7.10 硅芯管道人(手)孔的建筑安装
 - 8 线路保护与防护
 - 8.1 预埋管及铺砖、盖板、水泥砂浆袋
 - 8.2 坡坎加固与防护
 - 8.3 水底光(电)缆保护
 - 8.4 杆路、拉线、吊线及架空线路保护
 - 8.5 硅芯塑料管道的防护
 - 8.6 标石与标志牌
 - 8.7 防强电
 - 8.8 防雷
 - 8.9 其他防护要求
 - 9 光(电)缆交接箱与分线设备
 - 9.1 光(电)缆交接箱安装
 - 9.2 分线设备的安装
 - 10 光(电)缆接续
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 光缆的接续与封装
 - 10.3 电缆的接续与封装
 - 11 光(电)缆进局及成端
 - 11.1 敷设安装局内光(电)缆
 - 11.2 光缆成端安装
 - 11.3 电缆成端安装
 - 12 光(电)缆测试
 - 12.1 光缆测试
 - 12.2 电缆测试
 - 13 竣工文件编制
 - 14 工程验收
 - 14.1 随工检验
 - 14.2 工程初验
 - 14.3 工程试运行
 - 14.4 工程终验
 - 附录A 铜芯全塑电缆单盘及全程检验指标
 - 附录B 避雷线接地电阻要求及延伸线(地下部分)长度
 - 附录C 光(电)缆吊线及其他设备的接地电阻值要求
 - 附录D 架空光(电)缆线路吊线原始安装垂度
 - 附录D 架空光(电)缆线路吊线原始安装垂度
 - 附录E 光缆线路中继段测试记录表
 - 附录F 气塞气压允许下降值
 - 附录G 全塑电缆在24小时内允许下降的气压标准
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475