7.9 硅芯塑料管道的敷设与安装
7.9.1 硅芯塑料管道的规格、程式、段长应符合设计规定。
7.9.2 硅芯塑料管道与其他地下管线或光(电)缆同沟敷设要求及隔距应符合本规范第7.2.2条的要求。
7.9.3 硅芯塑料管道同其他埋式光(电)缆同沟敷设时,原有光(电)缆的挖出部分应采用竖铺红砖保护。
7.9.4 硅芯塑料管道铺设安装应符合下列规定:
1 硅芯塑料管道在敷设前,应将硅芯塑料管端口用密封堵头堵塞。
2 硅芯塑料管在沟底应平整、顺直,沟坎及转角处应平缓铺设。
3 遇有石质沟底,应在硅芯管道上下方各铺100mm厚的碎土或沙土。
4 硅芯塑料管布放完后应连接密封,对引入人(手)孔的硅芯塑料管应对管孔和端口封堵。
5 多根硅芯管在同沟敷设时,排列方式、绑扎要求及硅芯塑料管间距应符合设计规定。
6 在人(手)孔内的硅芯塑料管道端口间的排列应符合设计规定,硅芯塑料管端口在人(手)孔的余留长度应为400mm。
7 硅芯塑料管在人(手)孔内的安装位置距人(手)孔上覆不应小于300mm、距人(手)孔底不应小于300mm、距人(手)孔侧壁不应小于200mm;硅芯塑料管的间隔不应小于30mm。
8 河、沟水底敷设硅芯管时,应整条贯通,水底不得有接头。
7.9.5 硅芯塑料管接头应符合下列规定:
1 接续过程中应防止泥沙、水等杂物进入硅芯塑料管。
2 硅芯塑料管接头位置应埋设标石,并应记录在竣工图上。
3 在敷设硅芯塑料管过程中不能及时接续时,应将硅芯塑料管重叠100mm,并应密封。
顶部
- 上一节:7.8 敷设微管微缆
 - 下一节:7.10 硅芯管道人(手)孔的建筑安装
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 器材检验
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 光缆单盘检验
 - 3.3 电缆单盘检验
 - 3.4 电杆检验
 - 3.5 硅芯塑料管及配件检验
 - 3.6 镀锌钢绞线及铁件检验
 - 3.7 接头盒及接头护套检验
 - 3.8 电缆接线子检验
 - 3.9 配线架检验
 - 3.10 交接箱检验
 - 3.11 微管、微管束、管缆及微管附件检验
 - 3.12 其他线路器材的检验
 - 4 线路路由
 - 5 土(石)方
 - 5.1 挖掘光(电)缆沟及坑洞
 - 5.2 回填土
 - 6 架空杆路
 - 6.1 立杆
 - 6.2 接杆
 - 6.3 杆根装置
 - 6.4 拉线
 - 6.5 撑杆
 - 6.6 号杆
 - 6.7 架空吊线
 - 7 光(电)缆敷设
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 敷设直埋光(电)缆
 - 7.3 敷设架空光(电)缆
 - 7.4 敷设墙壁光(电)缆
 - 7.5 敷设管道光(电)缆
 - 7.6 敷设水底光(电)缆
 - 7.7 引上光(电)缆
 - 7.8 敷设微管微缆
 - 7.9 硅芯塑料管道的敷设与安装
 - 7.10 硅芯管道人(手)孔的建筑安装
 - 8 线路保护与防护
 - 8.1 预埋管及铺砖、盖板、水泥砂浆袋
 - 8.2 坡坎加固与防护
 - 8.3 水底光(电)缆保护
 - 8.4 杆路、拉线、吊线及架空线路保护
 - 8.5 硅芯塑料管道的防护
 - 8.6 标石与标志牌
 - 8.7 防强电
 - 8.8 防雷
 - 8.9 其他防护要求
 - 9 光(电)缆交接箱与分线设备
 - 9.1 光(电)缆交接箱安装
 - 9.2 分线设备的安装
 - 10 光(电)缆接续
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 光缆的接续与封装
 - 10.3 电缆的接续与封装
 - 11 光(电)缆进局及成端
 - 11.1 敷设安装局内光(电)缆
 - 11.2 光缆成端安装
 - 11.3 电缆成端安装
 - 12 光(电)缆测试
 - 12.1 光缆测试
 - 12.2 电缆测试
 - 13 竣工文件编制
 - 14 工程验收
 - 14.1 随工检验
 - 14.2 工程初验
 - 14.3 工程试运行
 - 14.4 工程终验
 - 附录A 铜芯全塑电缆单盘及全程检验指标
 - 附录B 避雷线接地电阻要求及延伸线(地下部分)长度
 - 附录C 光(电)缆吊线及其他设备的接地电阻值要求
 - 附录D 架空光(电)缆线路吊线原始安装垂度
 - 附录D 架空光(电)缆线路吊线原始安装垂度
 - 附录E 光缆线路中继段测试记录表
 - 附录F 气塞气压允许下降值
 - 附录G 全塑电缆在24小时内允许下降的气压标准
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475